У меня на даче с ВВ столба подведены провода к дому. Далее от каждого из двух крюков к щиту идут алюминиевые провода (2х2,5) скрученные между собой.
В связи с этим вопрос: является ли сечение проводов, идущих к щитку, равным 5мм?
Вообще хочется поменять его на медь 2х6 - имеет ли это смысл?
P.S. Мой дом - самый дальний от трансформатора, и при попытке включить что-то серьезное (около 2-2,5кВт), все лампочки потухают процентов на 40-50. может кто-нить подскажет, что сделать со всей этой фигней?
О вводе в дом

Добавлено:
27 авг 2010, 12:58
yura
Вопрос такой 2,5 это диаметр проводов или как? Сечение провода это сечение одного провода посчитать можно по школьной формуле площадь круга в квадратных милиметрах.
Да медь это хорошо но у нас запрешено ставить медь(а у вас? )плюс проблемы в месте соеденения меди и алюминия.Лучше с жалобой в энергосеть пусть посмотрят вариантов куча от плохого контакта до слабого трансформатора.
О вводе в дом

Добавлено:
27 авг 2010, 20:42
миш
я конечно не провидец но поменять ввод рекомендую. посмотрите забиты ли у столбов повторное заземление.оно должно быть.потом какова длина линие электро передач до вашего дома и каково сечение провода на столбах.должно быть 25 мм. сколько фаз идет по столбам и сколько фаз доходит до вас.может быть вам лучше вызвать электрика сада.соединение двух паралельное соединеных проводнико сечение увеличивает только в месте скрутки .
О вводе в дом

Добавлено:
17 окт 2010, 00:13
nic
yura писал(а):... медь это хорошо но у нас запрешено ставить медь(а у вас? )плюс проблемы в месте соеденения меди и алюминия...
Проблемы соединения меди и алюминия решаются посредством промежуточного стального зажима (планки). Уже лет сто, так