Освещение в парной. Как правильно?

Добавлено:
02 сен 2010, 18:50
РА
Делаю проводку в бане (деревянный сруб). Подскажите можно ли подвести провод к светильнику в парной по чердаку в ПВХ гофре проводом РКГМ ? На вводе дифавтомат 30mA. Или нужно обязательно в стальной трубе?
Освещение в парной. Как правильно?

Добавлено:
02 сен 2010, 20:39
миш
про провод ркгм не чего не прописано в пуэ. так правила пуэ 2.1.69
Освещение в парной. Как правильно?

Добавлено:
08 сен 2010, 10:46
РА
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 град.
Провод РКГМ: длительно допускаемая температура окружающей среды при эксплуатации — от -60°С до +180°С.