Выгарает одна фаза на вводном автомате.

СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:07
surfer1972
Здравствуйте!
Ситуация следующая - выгарает отна фаза на вводном автомате. автомат трехфазный 100А. уже два раза меняли автомат - та же история. Автомат не выбивает, а именно выходит из строя одна из фаз. Другие автоматы в щитке не выключаются. До этого три года всё работало. Что это может быть?

Выгарает одна фаза на вводном автомате.

СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 14:27
haramamburu
Кабельный наконечник "плохо" обжат.

Выгарает одна фаза на вводном автомате.

СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 18:37
Василич
Или, если автомат серии А31хх, то это недоход подвижного контакта до неподвижного - конструктивная особенность (такие часто стоят в старого образца щитках типа ОЩВ) - замените на автомат другой конструкции, например ВА 47-100, устанавливаемый на динрейку

Выгарает одна фаза на вводном автомате.

СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 00:59
Anatoliy
surfer1972 писал(а):Здравствуйте!
Ситуация следующая - выгарает отна фаза на вводном автомате. автомат трехфазный 100А. уже два раза меняли автомат - та же история. Автомат не выбивает, а именно выходит из строя одна из фаз. Другие автоматы в щитке не выключаются. До этого три года всё работало. Что это может быть?


1. С описания не понятно где выгорает??????????
2. Автомат перед установкой нужно ревизировать, проверять плотность прижатия контактов.
3. Не указаны замеры тока на каждой фазе.