Страница 1 из 2
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
05 окт 2010, 12:00
zoomzoom
Добрый вечер, наконец нарисовал свою схему, посмотрите пожалуйста.
И возник вопрос: прочитал, что нулевой провод надо перед счетчиком соединить с заземлением, а потом только подключить к счетчику. Верно-ли это

Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
05 окт 2010, 13:05
sergey_sav
zoomzoom писал(а):И возник вопрос: прочитал, что нулевой провод надо перед счетчиком соединить с заземлением, а потом только подключить к счетчику. Верно-ли это

Это определяется принятой системой питания. Но даже если принята система TNCS, повторное заземление нулевого проводника производится не до счётчика, а до коммутационного аппарата.
По схеме. Я бы увеличил количество УЗО... Более пока добавить нечего...
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
05 окт 2010, 18:07
haramamburu
sergey_sav писал(а):повторное заземление нулевого проводника производится не до счётчика, а до коммутационного аппарата.
Если есть возможность "до счетчика" и до "коммутационного" аппарата - так ИМХО будет ТС понятней
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
05 окт 2010, 20:51
zoomzoom
аууууууууууууууууууууууууууууууууу
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
05 окт 2010, 21:37
sergey_sav
Чего кричим? Схемку посмотрели, на вопрос ответили.
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
05 окт 2010, 22:32
zoomzoom
sergey_sav писал(а):Чего кричим? Схемку посмотрели, на вопрос ответили.
Вы считаети что схема нормальная! толко жилательно добавит узо !
а про заземление стоит ли кидать 0 на землю ???
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
05 окт 2010, 23:35
sergey_sav
- а что ненормального может быть в линейке автоматов? Там же нет даже сечений отходящих линий... А добавить УЗО надо для удобства эксплуатации
- определитесь с системой, тогда и о соединении поговорить можно.
Если выбор падёт на ТТ, то ничего соединять не надо, но дифзащита должна иметь две ступени. Например, на вводе селективное УЗО 300мА, а далее на групповых линиях УЗО 10-30мА
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
06 окт 2010, 01:22
zoomzoom
Извиняюсь за глупый вопрос я просто не профи что такое ТТ

Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
06 окт 2010, 02:13
sergey_sav
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
Более подробно в ПУЭ, Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности.
Просто предупреждение.
Электричество не на столько просто, как может показаться на первый взгляд....
Это не Lego для взрослых и на одних коротких советах все задачи электрофикации дома/квартиры решить затруднительно...
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
19 окт 2010, 01:31
zoomzoom
Предлагают вот такую схему,что скажите
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
19 окт 2010, 09:37
sergey_sav
К сожалению не видно почти "нифига" ни номиналов ни названий... Но разобрал, что Вам нарисовали схему питания ТТ, только с автоматиками переборщили... Селективность у советчика явно не в почёте. После автомата одного номинала, должны ставиться АВ с меньшим номинальным током расцепителя.
Более добавить нечего, ибо... (см. начало)
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
19 окт 2010, 15:47
zoomzoom
Вот моя схема ,как хочу сделать, что скажите

Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
19 окт 2010, 18:27
zoomzoom
аааааааааааууууууууууууу
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
19 окт 2010, 18:39
sergey_sav
Не надо орать, не в театре!
Замените два средних УЗО на 40/0,03, этим повысите надёжность схемы Левый можно и 25/0,03.
Зачем АВ с характеристикой "В", решили создать трудности, что бы героически их преодолевать? (не часто они лежат в свободной продаже)
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
19 окт 2010, 19:30
zoomzoom
Проста так по советовали

Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
19 окт 2010, 20:36
миш
я бы убрал с групп 3и4 узо 40 а и поставил бы два на каждую линию свое на 10 или 30ма . и еще 7,8,9 группа узо 300 ма.
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
19 окт 2010, 20:40
sergey_sav
Разделить на два УЗО? Возможно.
10 мА? Может быть.
300 мА? Абсолютно вредный совет.
ЗЫ. Если найдёте "В", то очень хорошо... (я не бил по рукам, а просто предупредил)
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
19 окт 2010, 20:42
миш
почему
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
19 окт 2010, 20:44
sergey_sav
Потому что конвектора подключаются, как правило, через розетки. И смысла в УЗО 300мА в этом конкретном случае нет никакого.
Как правильно собрать электрощиток?

Добавлено:
19 окт 2010, 20:54
миш
ну и побольшому счету и поражение электрическим током на конвекторах минимален. а вот 30ма отключатся может даже при частичной утечки. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыкании требуется с током срабатывания З00 мА. для повышения уровня электробезопасности цепей штепсельных розеток и оборудования следует использовать с током срабатывания З0 мА. а так я свами соглашусь.