Страница 1 из 1

Система питания в коттедже?

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 10:00
Grumm
С ВЛ имеем ТН.
По правилам частный дом делаем ТТ или ТН-С-S ?
Где почитать?

Система питания в коттедже?

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 10:11
Grumm
Спасибо, ответ нашел:
    СП31-106-2002

Система питания в коттедже?

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 12:14
sergey_sav
TN-C-S, но есть одна тонкость.
Если требуемую безопасность нельзя обеспечить при системе TN, что определяется состоянием питающей линии, например неизолированная ВЛ, то применима система ТТ.

Система питания в коттедже?

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 13:42
Grumm
ВЛ новая, СИП-ом.
Понял, спасибо.
Об этом где сказано?

Система питания в коттедже?

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 14:34
sergey_sav
Если новая ВЛ СИПом, то однозначно TN-C-S.
Сказано, в частности, в ПУЭ, указанном СП.

Система питания в коттедже?

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 21:45
Grumm
Да, я понял, спасибо.

Система питания в коттедже?

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 23:48
Anatoliy
Но повтроное по любому нужно бить.

Система питания в коттедже?

СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 17:08
Grumm
Оно и будет под вводным ящиком.
А вот, если линия СИП-ом, разрядники обязательны?
Спасибо.

Система питания в коттедже?

СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 19:14
Anatoliy
Без ОПС эксперт не принимает проект.