Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 19:26
AlexTi21
В доме установлен счетчик (см. вложенное) от которого идет электричество по дому, далее один из проводов идет на предохранительный "старинный" щит, к-ый я хочу поменять (см. вложенное). От это щита идут три линии. Хочу его заменить. Проверьте, пожалуйста вложенную схему. Может номиналы где исправить. Спасибо.

Название темы отредактировано - читаем правила!

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 21:58
sergey_sav
-Номиналы АВ 3 и 4 уменьшить до 16А
-Линию насоса отделить под свой АВ 6А
- Линию водогрея отделить под свой АВ 10А
- Всё освещение поставил бы под один (или два) АВ 6А
- Связку УЗО+АВ заменил бы на дифавтомат 40А/30мА
- Номинал АВ уточнить у энергосбытовиков, ...не многовато ли будет?
- Откуда появилось заземление и третий проводок РЕ?

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 23:08
AlexTi21
Спасибо. Я понимаю, что по уму под каждый тип нужна своя шина, просто дело в том, что уж очень не хочется ковыряться в стене (извлекать, а потом опять их туда...), делать отдельные линии для каждого определенного типа. Насколько это будет являтся грубо и чем чревато, кроме того что при откл. автомата вся эта линия будет обесточена? Может все-таки можно закрыть на это глаза, чтобы и розетка и лампа были на одной шине?
Т.к. все без заземления на всякий случай хочу воткнуть в щиток землю на будущее при установке доп. автоматов и дальнейшего наращивания для различных нагрузок уже заземленных.

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 23:19
AlexTi21
"Связку УЗО+АВ заменил бы на дифавтомат 40А/30мА" - так у меня по схеме и так сперва стоит автомат на 40А а потом дифавтомат 40А 30мА :?:
"Номинал АВ уточнить у энергосбытовиков, ...не многовато ли будет?" - простите не пойму номинал автомата (2 на рис.) на входе?

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 23:48
sergey_sav
AlexTi21 писал(а):так у меня по схеме и так сперва стоит автомат на 40А а потом дифавтомат 40А 30мА
Был не внимателен, сорри. Тогда АВ выбросить нафик... :-
- простите не пойму номинал автомата (2 на рис.) на входе?
Именно номинал вводного автомата, ограничивающего мощность, выделенную на Ваш дом. А уж что стоит АВ или АД не суть важно.

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 17:49
AlexTi21
даааа... с номиналом для дифавтомата вы что то меня озадачили, обычный деревенский дом. Хотелось бы глубже понять этот вопрос.

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 19:05
sergey_sav
Обычный деревенский дом в "глухом коммунистическом колхозе" вполне может быть запитан без ограничения мощности, т.е. "бери скока хошь, тока плати".
В реальности при старых сетях, такой принцип не прокатывает и ограничение мощности существует, например, на дом могут выделять 2-4 кВт (по номиналу вводного автомата, это 10-20А). Это по сути вопроса о вводном АВ.

ЗЫ.Не будем в этой теме углубляться в возможность законным (производное от "Федеральный Закон РФ" и "Постановление Правительства РФ") путём выбить из электросетей до 15 кВт за копейки (550 руб.)

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 20:49
AlexTi21
Да и еще, полазив, изучив, решил (исходя из некоторых плюсов) после дифавтомата автоматы подключить двухполюсные, каким образом это правильно организовать в щитке, а именно фазный ток подключить к каждому автомату, тоже самое и ноль.
Какие-то доп. устройства или что там нужно. Спасибо.

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 21:27
sergey_sav
Если желаете применить двухполюсные АВ после дифа, то это несколько увеличит стоимость и габариты щитка. Но при этом удобство в эксплуатации несомненное, проще искать линию в которой произошла утечка.
Дополнительных прибамбасов приобретать нет смысла.

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 23:01
AlexTi21
Как фазный ток подключить к каждому автомату после дифавтомата, тоже самое и ноль.
Какие-то доп. устройства или что там нужно. Через клемник?

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 23:10
sergey_sav
1. Проводом, шлейфом от контакта к контакту.
2. Двухфазной гребёнкой (поискать придётся...) Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 12:53
AlexTi21
Не нашел у нас такую гребенку, предполагаю сделать так: с дифавтомата, на выходе, подключить в первый автомат далее на каждый автомат обычную перемычку, а ноль подключить к шине Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. , далее с нее на каждый автомат.

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 13:30
sergey_sav
А что мешает ноль сделать также пермычками?

Электрощит, нужна помощь...

СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 14:16
AlexTi21
тоже верно