Токи утечки.

Добавлено:
29 дек 2010, 23:07
Grumm
Частный дом. Быт. техникой забит под завязку. В щитке на вводе стоит УЗО 63/0,03A (???). Держал.
Купили электро-газовую плиту, стало выбивать (УЗО).
Помогите прикинуть ток утечки (примерно):
1.Провод ВВГ 3х2,5 метров 350-400.
2. Светильников - 6шт.
3. Техники (включенной постоянно) - 5шт.
По моим расчетам выходит 15mA. УЗО срабатывает при 0.5-1 от номинала.
Причина срабатывания - низкий номинал УЗО на вводе. Нужен 100mA.
Поправьте?
Токи утечки.

Добавлено:
30 дек 2010, 00:01
Anatoliy
Вот прога .
Если при расчете вписываетесь в норму ищите источник утечки
Токи утечки.

Добавлено:
30 дек 2010, 00:14
sergey_sav
Grumm писал(а):Поправьте?
Поправляем...
100 мА не нужен, а на плиту, коль сильно хочется, отдельный дифавтомат.
Токи утечки.

Добавлено:
30 дек 2010, 01:08
haramamburu
А может классика - электроподжиг ?
Токи утечки.

Добавлено:
30 дек 2010, 09:20
Grumm
haramamburu писал(а):А может классика - электроподжиг ?
Нет, духовка - электрическая 3квт..
Токи утечки.

Добавлено:
30 дек 2010, 09:28
Grumm
sergey_sav писал(а):Grumm писал(а):Поправьте?
...100 мА не нужен, а на плиту, коль сильно хочется, отдельный дифавтомат.
На входе все же поставлю 100ma, а кухню выделю на отдельную линию под 30ma.
Токи утечки.

Добавлено:
01 янв 2011, 14:18
Pukin
Крамолу скажу.
УЗО в голове щита - дело неблагодарное и неправильное. Выбьет - не поймешь откуда. А про селективность и говорить нечего. Селективности при этой схеме нет. И это неправильно.
Потому в голову всегда автомат, причем номинал расчитать так, что бы обеспечивалась селективность. А УЗО на отдельные группы. (Хотя ПУЭ и допускает одно УЗО на несколько групп) Иначе, грош цена всей работе электриков.
Токи утечки.

Добавлено:
01 янв 2011, 21:55
Anatoliy
Не очень спешите делать такие заключения.
Как известно есть основная градация УЗО. ЭТО 10мА-30мА-100мА-300мА.
Да действительно очень сложно обеспечить селективность УЗО так как время срабатывания очень быстрое.
И обеспечить селективность между близ лежащими градациями практически невозможно.
Но.
Но в тех случаях где селективность имеет быть, как норма обеспечения отключения только того участка на котором
произошла утечка, применяют модификацию УЗО с выдержкой времени, с индексом S или G.
Узо с индексом S время срабатывания от 0,15 - 0,5
УЗО с индексом Gвремя срабатывания от 0,1-0,4
В таких случаях схема выглядит так.
УЗО 30мА-----------УЗО (G) 100мА------------УЗО(S) 300мА.
Почему все же нужно ставить УЗО на входе.
Основной критерий таких УЗО - это противопожарная безопасность.
А по поводу что сложно найти причину срабатывания УЗО.
Да ничего сложного нет.
При срабатывания УЗО на вводе.
1. Отключаете все автоматы.
2. Включаете УЗО.
3 Включаете групповые автоматы последовательно.
4. На каком автомате сработает УЗО , на той группе и нужно искать причину.
Токи утечки.

Добавлено:
04 янв 2011, 14:04
Pukin
Anatoliy писал(а):А по поводу что сложно найти причину срабатывания УЗО.
Да ничего сложного нет.....
Согласен, ничего сложного нет.
Дык щелкать автоматами придется потребителю, причем, как правило в полнейшей темноте

Токи утечки.

Добавлено:
04 янв 2011, 18:44
Anatoliy
Лучше уж щелкать автоматами,
чем потом зубами на морозе.
Токи утечки.

Добавлено:
04 янв 2011, 21:58
Grumm
Замена 30 на 100 решила проблему.
Всем спасибо!
Токи утечки.

Добавлено:
04 янв 2011, 22:43
sergey_sav
Простой заменой вводного УЗО с 30мА на 100 проблема не решается, а вот опасность пользования электроустановкой возрастает.
Токи утечки.

Добавлено:
04 янв 2011, 22:52
Grumm
Что это за глюк выше

Ничуть, линии защищены своими УЗО: кухня 30ma, ванная 10ma, розетки 30ma.
Токи утечки.

Добавлено:
04 янв 2011, 23:58
sergey_sav
1. глюк с мобилы, это поправимо...
2. про групповые УЗО разве было что-то?
А при их наличии глупо ставить на ввод 30мА
Токи утечки.

Добавлено:
05 янв 2011, 11:59
Grumm
Нет, стояло одно общее УЗО 30ma / остальное мои переделки.
Вообще я просил помочь оценить "нормированную" величину тока утечки, т.е. ту величину, которая уже присутствует в данном доме и вызвана не неисправностью, а монтажем и оборудованием.
Токи утечки.

Добавлено:
05 янв 2011, 19:51
sergey_sav
Grumm писал(а):Вообще я просил помочь оценить "нормированную" величину тока утечки,...
Тогда исходных данных (см. п. 1) "малавата будит" ©
Ибо
. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А коль на групповых линиях установили УЗО 10-30 мА, то на ввод из условий селективности можно ставить УЗО не менее 100-300 мА.
Токи утечки.

Добавлено:
05 янв 2011, 20:01
Василич
Grumm писал(а):Замена 30 на 100 решила проблему.
Всем спасибо!
Вот это и есть то зачем ставят УЗО!!! замена показала что при монтаже где-то подсела изоляция: осмотр распаек, разделки линий, а лучше испытать расцепленные линии мегером 2500 В