Страница 1 из 2

Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 17:54
vag045
Доброе время суток!
Купил садовый участок с домиком. Дом кирпичный, а бывший его хозяин электрик на пенсии. Он протянул по воздушке 4 провода к дому. Понаставил кучу автоматов, так что есть над чем подумать скучными морозными вечерами :) К примеру, одна розетка подключена без автоматов: весь щиток вырубаю, а она работает. Приходится при отъезде включенный в нее обогреватель выдергивать из розетки.
Я не электрик. Но начальные знания имею - в свое время электротехнику сдал на отлично. Это было так давно и далеко от практики!
Если не затруднит, прошу помочь разобраться с кое-какими вопросами, возникшими у меня после ознакомления с электросистемой дома.
1. К дому подведено 4 провода (3 фазы и 0?). У других садоводов - по 2. Документов никаких на подключение. Законно ли такое подключение, чем это грозит и как часто эксплуатирующие организации проверяют электрохозяйство и счетчики в садовых товариществах?
2. В сауне стоит электрокотел на 380в. (розетка на 3 штекера). Подключен интересно: на входе 3 провода подключены сверху 16А автоматов. Туда же сверху подведены 3 провода, которые затем идут на другие 3 автомата. Четвертый провод напрямую скручен без автоматов. Когда включаю сауну, то врубаю последние автоматы и сам котел. Зачем было ставить лишние автоматы? А если уж поставил, то почему подключение не снизу, а опять сверху?
3. При подключении на 380в. существует несколько типов розеток: с 3, 4 и , по-моему, 5 штекерами. В чем особенность? На оборудование до 16-20А какую розетку ставить? Правильно ли я понимаю, чтобы подключиться на 380в. надо подключить 2 фазы, 0 и, если есть, землю?
4. Собираюсь сделать две розетки на мощное оборудование: тепловую пушку - полная мощность нагрева 4500вт., максимальный рабочий ток 20,5А (220/380в.)и сварочный инвертор Fubag IN130 - сварочный ток 10-130А, рекомендуемая паспортом розетка на 20А (220в.). Пушку можно подключить либо на 220в., либо на 380в. Какое подключение лучше? Склоняюсь на 380в - меньше сила тока.
5. Тепловая пушка. В паспорте рекомендуют подключение: при однофазном - 3-жильный кабель на 2.5кв.мм., автомат на 25А, при трехфазном - 5-жильный кабель на 1.5 кв.мм., автомат на 16А. Как распределяются 5 жил по назначению? Можно ли обойтись 3-жильным кабелем (2 фазы и 0)?
6. Какой кабель лучше: из 1 толстой проволоки или из нескольких тонких проволочек?
7. Хватит ли сварочнику кабеля в 2.5 кв.мм.?
8. Автоматы бывают раздельные (на каждую фазу) и спаренными, строенными... Какие предпочтительнее ставить? И надо ли ставить автомат на ноль ( в инете разные мнения до противоположных)?
Заранее благодарю за помощь начинающему электрику-садоводу!

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 18:01
sergey_sav
Вы потом в ответах не запутаетесь?... С разных форумов. ;5sad

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 18:03
elhouse
Тендер на лучший ответ.

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 18:09
sergey_sav
1. не противоречит нормативам
2.
3. не правильно понимаете, трёхфазное питание - 4 или 5 проводов
4. пушку на три фазы, инвертор в бытовую розетку
5. см. п3
6. см. /forum/viewtopic.php?f=21&t=1291
7. хватит
8. нулевой проводник можно размыкать только вместе с фазными

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 18:14
vag045
sergey_sav писал(а):Вы потом в ответах не запутаетесь?... С разных форумов. ;5sad


Это потому, что очень нужна помощь. Где-то отмахнутся как от назойливой мухи, где-то скажут "не жирно ли будет" ;), а где-то и помогут (надеюсь). Может быть этим добрым человеком будете Вы? :)

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 18:27
ВИТАЛИЙ ЙЙ
я бы на Вашем месте приглосил электрика, чтоб нормально разобраться в щите и с вводом-а остальное можно как бы сделать самому---
так как в щите не сработает какая нибудь защита -а провода по раскладу проложены х з как-и может что нибудь произойти не хорошее!

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:05
Anatoliy
Инициатива и стремление сделать самому, дело поощряемое.
Но в одном есть нюанс.
В советские времена почему то все были заядлыми футбольными арбитрами.
В нынешние времена вдруг все стали политиками.
А вот электриками всем быть нельзя.
Уж больно много нюансов есть в этом деле.
Такие к примеру как;
1. Выбор автоматических выключателей и УЗО,
2. Повторное заземление и уравнение потннциалов,
3. Селективность.
4. А тем более у вас заведено с ВЛ
И.Т далее. Не говорю уж о соединениях, кабелях, распредкоробках.
Так что хотя вы и сдали электротехнику на пять, но лучше пригласить специалиста.

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 21:56
Grumm
vag045 писал(а): К дому подведено 4 провода (3 фазы и 0?). У других садоводов - по 2. Документов никаких на подключение.

Не законно. Чревато штрафом. Необходимо поговорить с председателем сада.
Подключен интересно: на входе 3 провода подключены сверху 16А автоматов. Туда же сверху подведены 3 провода, которые затем идут на другие 3 автомата. Четвертый провод напрямую скручен без автоматов.

Шлейфовое соединение. У старого хозяина что-то было подключено. Скручен "ноль" - ай ай ай. Хотя бы болтом обожмите.
При подключении на 380в. существует несколько типов розеток: с 3, 4 и , по-моему, 5 штекерами. В чем особенность?

Три фазы, ноль и РЕ-проводник. Значит 4 или 5 контактов.
две розетки на мощное оборудование: тепловую пушку - полная мощность нагрева 4500вт., максимальный рабочий ток 20,5А

Пушка похоже однофазная. Я бы ставил на автоматы без розеток.
Совет насчет профессионального электрика вам дали правильно. Необходимо грамотно разобраться на месте, оценить существующий монтаж
(чем, как, куда и откуда).

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 23:21
Pukin
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):я бы на Вашем месте приглосил электрика,

А если придет такой же какой был ?

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 23:29
elhouse
Обычно заказчики экономят, стараются подешевле - вот и находят на свою зад....

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 23:31
haramamburu
Pukin писал(а):А если придет такой же какой был ?

По сути - рисуйте вашу систему электроснабжения (как сможете или как видите) - будут конструктивней "советы" + будете знать, что ждать/ожидать от электрика.

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 23:33
haramamburu
elhouse писал(а):Обычно заказчики экономят, стараются подешевле - вот и находят на свою зад....

"Прежний" хозяин сам элеком был ... во и накрутил, а инструкцию забыл оставить :)

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 23:34
sergey_sav
Pukin писал(а):А если придет такой же какой был ?

Не совсем корректно, ибо "тот кто был", делал для себя и, предполагаю, знал, что делал... в отличии от нового хозяина.
имхо

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 23:37
elhouse
Делайте ревизию всей системы. Рисуйте схему.
Похоже это горе электрик был.

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 00:03
sergey_sav
elhouse писал(а):Похоже это горе электрик был.

В корне не согласен с предположением. Из чего сделано заключение? Со слов автора темы? Так он сам не в курсах что к чему.
Единственный "косяк", который можно приписать старому хозяину, это "лишний" автомат... Более нечего ему инкриминировать, исходя из информации выложенной на форуме.

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 00:08
elhouse
vag045 писал(а):К примеру, одна розетка подключена без автоматов: весь щиток вырубаю, а она работает.

разве это не косяк

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 00:09
elhouse
Скорее всего надо искать скрытый автомат (от левака) на эту розетку

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 00:10
sergey_sav
elhouse писал(а):разве это не косяк

может и нет... :)))

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 00:18
vag045
D дополнение к розетке, которая работает без щитка: счетчик она крутит! (при нагрузке, естестно)

Re: Электрозаморочки в садовом домике

СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 14:41
Looking
1. Да, если всё идет через счётчик и запломбировано, то значит документы где-то есть, скорее всего в энергосбыта, хотя не стоит привлекать к себе внимание и просить их..))
2. Незачем. Возможно раньше он ещё что нибудь подключал или по другому была проведена проводка, а сторое было лень снимать..)
3. Для 3-х фазных сетей розетки существуют 4 и 5, 3-е уже довно не используют. 4-х штекерные это когда в сети 4 проводная система, т.е. 3 фазы и ноль (PEN-объединённый рабочий и защитный), 4-х штекерные это когда в сети 5 проводная система, т.е. 3 фазы, рабочий ноль (N) и защитный (РЕ). Не правильно понимаете, нужно подключить 3 фазы и ноль (и землю).
4. Лучше 3-х фазное, так перекос напряжения по фазам меньше, и почему бы не использовать преимущества вашей сети..))
5. Нельзя обойтись 2 фазами и нолём на 3-х фазное подключение, минимум 4 проводка.
6. Некорректный вопрос, потому что эти кабеля для разных целей используются.
7. 2.5 мм2 медь хватит.
8. Ноль можно разрывать автоматом только в том случае когда этот же автомат разомкнёт и фазные провода и есть защитный проводник, если ноль совмещённый, то нивкоем случае его нельзя развывать автоматом и т.п. На 3-ф сеть 3-й автомат, на 1-ф одинарный.

А вообще вам не помешает посмотреть на сечение проводов, смогут ли они выдержать эту нагрузку, притом до самого счётчика, и вводной тоже.
Также, посмотреть вводной автомат и т.п. и счётчик тоже.