Всем Здравствуйте.
Проблема: Загородный дом, 3-фазное напряжение, заземление отдельно, выполнена разводка по фазам, поставлены УЗО, все как-бы работает, только на одной фазе, на одном проводе, 6 светильников, 5 работают, при включении одного конкретного срабатыевает УЗО, без лампочек УЗО не срабатывает, в светильнике 2 лампочки. Лампочки в других светильниках работают. У кого какие есть мысли по этому поводу. С Уважением.
Re: Срабатывает - выбивает УЗО

Добавлено:
11 мар 2011, 06:24
Владислав
Вместо рабочего нуля светильник подключили к заземляющему проводу.
Re: Срабатывает - выбивает УЗО

Добавлено:
11 мар 2011, 17:06
FRIM@N
или патроны закоптились или покрылись пылью и через эту пыль идет утечка
Re: Срабатывает - выбивает УЗО

Добавлено:
11 мар 2011, 17:29
f_u2004
Владислав большое спасибо за подсказку, все работает нормально, а то уже стал подходить глобально к решению проблемы с Уважением Андрей
почему срабатывает УЗО

Добавлено:
24 апр 2011, 08:15
Oktanne
На даче УЗО 16А , 30ma
УЗО срабатывает при работе реле давления скважинного насоса 1 200 W Grundfos QH ( на 5-10 минуте т.е. при сильном водоразборе это 15-20 включений выключений ) , если включить насос без реле давления, то работает все отлично не ограниченное количество времени. ДЛя чистоты эксперимента все остальные потребители отключены в обоих случаях.
Подскажите в чем причина ?
PS в дренажном колодце стоит китайская насосная станция 1 000 W и УЗО ничего против не говорит

и со сварочным тоже проблем нет......
Заранее спасибо
Re: Срабатывает - выбивает УЗО

Добавлено:
24 апр 2011, 14:02
Anatoliy
1. Нужно смотреть схему подключения.
2. Проверить реле на сухость.
Re: Срабатывает - выбивает УЗО

Добавлено:
25 апр 2011, 07:05
Oktanne
Anatoliy писал(а):1. Нужно смотреть схему подключения.
2. Проверить реле на сухость.
Все гениальное всегда просто ! Про сухость я даже не подумал, а при опрессовки системы его скорее всего подмочило.....
Спасибо Вам огромное !
Re: Срабатывает - выбивает УЗО

Добавлено:
15 авг 2011, 15:25
AgentN
Могу поведать вам историю про узо.
Значит имеется щит, где множество линий разных, на вводе - узо на 30мА.
Все было нормально до прекрасного дня когда один рабочий нечаянно пробил изоляцию на проводе (ремонт там шел), да причем как выяснилось позже - сам провод цел, а изоляция четко пробита оказалась на проводе заземления и фазы. Ну и ладно, все работало, но потом начались шпаклевочные работы, и узо стало выбивать...
Удивительно но шпаклевка попала в то место четко, а поскольку влажная то вызвала утечку. Самое главное что узо не сразу срабатывало: может и через минуту выбит, а может сразу только включил. И все же удалось мне так разок его включить и подошел к предполагаемому месту утечки на пару метро - и стал слышен едва различимый треск! после все отключил и очистил штукатурку в том месте, провод вроде на вид целый, зачистил - оказалось что изоляция в середине слегка обуглилась и запах паленого. Получается такие большие токи пошли через жидкость что аж изоляция начала плавиться? Трудно верится, но факт! Вот так и до возгорания не далеко, автоматы же такие токи малые не уловят. Так что узо полезная вещь весьма.