Страница 1 из 1

Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 23:16
Павел x)
Добрый вечер, уважаемые форумчане!

Собираюсь электрифицировать дом в СНТ. В наличии 220В сеть, 1 фаза, 2 провода от столба (без земли), сечение или 6 или 8 (точно сейчас не помню) соединение с моими проводами - две пластины, стягиваемые винтом. Естественно все в изоляции.
Набросал примерную схему (естественно с заделом на будущее). Собственно есть ряд вопросов :)

1. Есть ли тонкие места на схеме?
2. На входе что ставить - автомат или разъединитель? 63А примерная сила тока.
3. Бытует мнение что на плиту и водонагреватель со стиральной машиной нужно ставить УЗО (или диф. автомат, если мало места в щитке). Так ли это?
4. Каков примерный запас по мощности у этой схемы (если есть)?
5. Есть ли возможность организовать в одном металлическом корпусе разъединитель и счетчик Меркурий 200.02? Производят ли такие боксы (слышал, что из-за оригинальной передней части Меркурия приходится дорабатывать напильником панель у бокса)? При этом остальные автоматы будут в отдельном металлическом боксе на 18 автоматов.

ПС дом брусовой, вся проводка будет через гильзы (в стенах) и в кабель-каналах.

Пока вроде все.
Спасибо за ответы!

С уважением, Павел

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 00:02
slavapril
Это чёй-то за холодильник такой мощностью 1,5кВт? :lol: Скорее, это суточный расход энергии около 1,5кВт*ч....Автоматы можно грубо и самому прикинуть из расчета, что 1кВт это где-то 4,55 А. Провод(опять-таки приближенно грубо)из расчета 1кв.мм=10А. В общем случае это зависит от способа прокладки, изоляции и т.д.

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 00:50
Anatoliy
СП 31
А 1.6
Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.8, или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТ Р 50571.11.
ПУЭ
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.88...............
В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
6.1.48. При выполнении схем питания светильников и штепсельных розеток следует выполнять требования по установке УЗО, изложенные в гл. 7.1 и 7.2.
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 12:37
NikELektrik
1. Со столба к дому я бы СИП кинул, минимальное сечение у него 16 кв.мм.
2. При Вашем проводе с сечением 6-8 кв.мм. длительный допустимый ток 50-62 А, а автомат на 63 А, вроде наоборот должно быть, при СИП 16 кв.мм - 100 А будет.
Имхо - я бы автомат поставил на вводе вместе с счётчиком, с наружи дома, далее внутрь дома завёл бы кабель на распред.щиток с разводкой по дому, и примерно по "центру" дома или другими словами ближе к центру нагрузки.
3. Как выше написано про УЗО я бы на Кухню, Ванную, Комнаты и Улицу поставил бы по отдельному диф.автомату (ну или УЗО), за ними автоматы.
4. С одной фазой, по моему, запаса не много.

А кстати, что в тех.условии написано? (если оно есть) Как бы разрядники не пришлось бы ещё устанавливать.

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 13:25
Павел x)
Anatoliy
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА
7.1.88...............
В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

Так сколько ставить 10мА или 30мА? и какого типа УЗО (Диф.авт-т) лучше А, АС или С?
И как понять фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току? Если у меня на улице освещение в виде 6 светильников (энергосберегайки до 30Вт каждая, итого 180 Вт максимум) диф. авт-т с каким током утечки ставить?


NikELektrik
1-2. К сожалению не могу сказать какое сечение у провода от столба до дома. Столбы меняли года 4 назад на бетонные, с ними и провода заменяли... вроде что то типа СИП... точнее только как посмотрю скажу. В случае с 63А автоматом он играет лишь роль рубильника, собственно поэтому я и хотел брать разъединитель. Кстати, сегодня уже взял ABB s202 C63А.
3. насчет узо. Поскольку автоматы простые у меня уже лежат, наверное к ним УЗО докуплю...

Про тех условия - не в курсе. Что за разрядники? имеется в виду ограничители?

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 13:40
Павел x)
Еще парочка вопросов :)
1. Какой тип провода (и марку) посоветуете для прокладки в доме в кабель-каналах?
1) 2х1,5
2) 3х2,5
3) 3х4
2. Какой тип провода (и марку) посоветуете для прокладки по внешней стене дома?
1) 3х6
3. По правилам, если я правильно прочитал, необходимо ввод в деревянный дом делать через металлическую трубку (гильзу). Вопрос, чем заделывать пустоты между кабелем (в гофре) и внутренним диаметром гильзы?

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:39
elhouse
Читайте форум - всё написано!

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:42
NikELektrik
Просто подумал раз электрификация с нуля, то и разрешение должно быть на подключение, и там указывают разрешонную мощность на подключение, от этой мощности и рассчитывают номинал вводного автомата. Автомат на вводе ставлю только для защиты счётчика, ну и в придачу вводной линии до распред.щитка.
Под разрядниками имел ввиду - Ограничители импульсных перенапряжений ОПС 1.

Дом деревянный, провод ВВГ-нг-LS, есть забугорные, но в наших краях такие не водятся, не знаю про них ничего.
Про УЗО так: на 1кВт - 0,1 мА
Стандартно всегда 30 мА ставят, если только отдельная линия на розетку в ванную идет, то 10 мА

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:32
haramamburu
Павел x) писал(а):И как понять фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току?

Для исключения ложных сработок, т.к. узо "может" сработать от 0.5 до 1.0 своего номинала, в отличии от автомата, где сработка идет от 1.0 номинала

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:59
NikELektrik
haramamburu писал(а):от 1.0 номинала

даже вроде от 1,15 если не изменяет память

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 16:01
haramamburu
NikELektrik писал(а):даже вроде от 1,15 если не изменяет память

Ну да, там про токи, когда и при каком, но самое главное что ОТ , а не ДО

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 21:51
Павел x)
Спасибо

Электрика в загородном доме

СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 13:00
Lis
Доброе время суток.
В загородный дом хочу провести электричество, получил ТУ, где говорится, что максимальная мощьность 10 кВт, 3-ёх фазное напряжеие.
Надо поставить входной автомат, узо. Посртроить трёхфазное ответвлеие изолированными проводами от проектируемых сетей 0,38кВт.
На вводе в жилой дом установить автоматический выключатель, УЗО.(я расчитал, что автомат 25А, УЗО на порядок выше)
В точке присоединения установить устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающие контроль величинымаксимальной мощности( сразу вопрос, что это такое?)
Далее вопрос. Раз я ставлю входной автомат на 25А, могу ли я далее ставить однофазные автоматы на 32 и 40 А?

Re: Электрика в загородном доме

СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 14:28
sergey_sav
1. 10кВт трёхфазка. Значит вводной АВ 16А (трёх или 4х полюсный)
2. Про УЗО верно, не менее номинала вводного автомата.
3. контроль величины максимальной мощности может осуществлять и счётчик (у некоторых есть такая опция). Контроль с ограничением - трехфазный ограничитель мощности, например, ОМ-630
4. Можете ставить после вводного АВ однофазные автоматы 32, 40, 63, 80..... только они будут выполнять роль простого рубильника. :))biggrin

Re: Электрика в загородном доме

СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 19:53
Lis
Спасибо за инфу, а ещё подскажите где скачать прогу, с помощью которой можно собрать щиток

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 19:58
Lis
Здрасте, интересннннно как нарисован рисунок с автоматами, если это такая программа, то где её скачать.
Поверьте, очень надо, собираюсь собрать эл. щит и надо прогу спомощью которой можно это сделать

Re: Электрика в загородном доме с нуля

СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 20:06
sergey_sav
Lis писал(а):собираюсь собрать эл. щит и надо прогу спомощью которой можно это сделать

Нарисовать схему можно и карандашиком на бумаге, но если очень нужны компьютерные рисунки, тогда Paint... А если по взрослому, то AutoCAD, ZWCAD, progeCAD, Компас, Visio, Splan и проч....

Re: Электрика в загородном доме

СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 20:08
sergey_sav
У Шнайдера есть под свою базу. Но большинство монтажников пользуется головой и руками.

Re: Электрика в загородном доме

СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 20:16
Lis
Да я понимаю, но хотелось бы на компе составить схему, неохота рисовать и ешё из меня хреновый художник