Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 23:32
evg_c12
У нас на дачах ограничение - 10КВт на участок. у кого-то однофазное подключение, у кого-то 3-х фазное. Необходимо поставить ограничительные автоматы на каждый дом. Как правильно считать?

Мощность делим на напряжение и получаем ток ограничительного автомата? Т.е. для однофазного эл-ва это будет 10000Вт\220В=45А. для трехфазного 10000Вт\380В=26А. Т.о. ставим соответствующие автоматы и вопрос решен? Или ошибка в чем-то?

И можно мне для понимания чуть-чуть теории? У нас по поселку идут 4 провода:3 фазы и ноль. С одних и тех же проводов забирают 220В для однофазного эл-ва и 380В для трехфазного. Как так? могли бы вы объяснить физику процесса?

Заранее спасибо

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 23:54
sergey_sav
При 10 кВт на участок при однофазном питании АВ на вводе номиналом не менее 50А, ибо 10/0,22 = 45,5
При трёхфазном питании вводной АВ номиналом не менее 16А, ибо 10/0,66 = 15,2

evg_c12 писал(а):Как так? могли бы вы объяснить физику процесса?
Это в книжки...
А по простому, по рабоче-крестьянски легко.
4 провода: 3 фазы (А, В, С) и ноль, с этих проводов снимается питание для 3х фазных нагрузок. Напряжение между любой фазой и нулём - 220В, между любыми фазами - 380В.
Поэтому, снимая напряжение для питания однофазных нагрузок, используют ноль и любую фазу.

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 02:07
Looking
Учтите ещё и коэффициент мощности, который возьмите хотя бы 0,8

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 10:10
evg_c12
sergey_sav писал(а):При 10 кВт на участок при однофазном питании АВ на вводе номиналом не менее 50А, ибо 10/0,22 = 45,5
При трёхфазном питании вводной АВ номиналом не менее 16А, ибо 10/0,66 = 15,2

Это в книжки...
.


с однофазным понятно...
а вот с трехфазным 0,66 или 660В, (Если я прав) это откуда получается? 220Вх3фазы? почему так? Напряжение же 380В?

А в какие книжки? название можете порекомендовать, а то поверхностный поиск не помог....

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 10:50
slavapril
При 3-х фазном вводе выделенная на дом мощность будет ограничиваться суммарной мощностью всех фаз. А при расчете принимается равномерная загруженность по фазам, то бишь 3,333кВт на фазу. А это в районе 15А на фазу, о чем вам sergey_sav и написал.

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 11:46
evg_c12
slavapril писал(а):А при расчете принимается равномерная загруженность по фазам, то бишь 3,333кВт на фазу. А это в районе 15А на фазу, о чем вам sergey_sav и написал.


понятно, та мощность, которая в случае одной фазы идет по 1-му проводу, тут равномерно распределяется по трем проводам, поэтому фиксированная на дом мощность должна делиться на 3. Вот на чем меня клинит, так это почему при расчете 3333Вт/220В=15А используется 220В, а не 380В. Напряжение же 380В к дому подводится? Вот в этом случае переход от 380В к 220В не понятен... Например, есть нагрузка некая трехфазная с током потребления 10А, тогда потребляемая ей мощность будет 10Ах380В=3800Вт, здесь же 380В исп-ся, а при расчете ограничительного автомата 220В? Объясните пож-та этот момент...
Спасибо

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 12:53
slavapril
evg_c12 писал(а):Например, есть нагрузка некая трехфазная с током потребления 10А, тогда потребляемая ей мощность будет 10Ах380В=3800Вт

Согласитесь, что для нагрузки в паспорте в первую очередь указывается потребляемая мощность. Т.е., если указано, что потребление, скажем, 3-х фазной плиты (или двигателя) составляет 3800Вт, то это указана суммарная мощность по трем фазам. А это значит, что нагрузка на каждую фазу составит около 3800/3=1266Вт. Исходя из этого, автоматический выключатель и подбирается. Почему?
Вы должны уяснить себе, что любой 3-х фазный потребитель, например 3-х фазная эл.плита с комфорками на 220В, использует для своей работы кроме трех штук фазных проводов(между любыми из которых вольтметр покажет 380В) еще и нулевой провод(а в случае 3-х фазного двигателя его роль "выполняет" общая точка соединения обмоток звездой). А между любым из фазных проводов и нулевым имеем напряжение 220В.
Напряжение между двумя фазами называется линейным, между любой фазой и нулем - фазным. Таким образом, получаем три фазных напряжения, ведь в дом заведут четыре провода - ноль и три фазы(обзовем фазы по старинке как А, В, С): между фазой А и нулем - 220В, между фазой В и нулем - 220В, между фазой С и нулем - 220В. Именно для фазного напряжения всё и рассчитывается. А поскольку в общем случае вся нагрузка принимается "раскиданной" по всем трем фазам, то рассчитанный в первом случае для однофазного ввода автомат на 45А "раскидывается" на трехполюсной автомат номиналом 15А. В его корпусе три катушки, каждая из которых рассчитана на 15А. Ну вот как-то так...

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 14:18
evg_c12
спасибо, теперь попробую убедить соседей, которые сидят на 3 фазах с ограничением 10кВт т хотят автомат ограничительный 25А. Им какой-то "уважаемый" электрик сказал, что надо считать 10000\380В...

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 17:35
Василич
evg_c12 писал(а):evg_c12

Не корректно задан вопрос: аппарат защиты должен ограничивать потребляемую мощность? или защита должна соответствовать установленной мощности?
В первом случае специальный счетчик.
Во втором случае возникает вопрос о непродолжительных перегрузках - если автоматы будут группы С или даже D - то в течении часа можно будет получить в полтора - три раза большую мощность - до срабатывания теплового расцепителя автомата

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 21:08
Grumm
Конечно удобно отсеч разрешенную мощность вводным автоматом. Но ваши провода должны быть еще и способны выдерживать такую нагрузку.
Если автомат 1п 50А, то и провод сечением не менее 10 квадрат по меди ( для 3п 16А - 4,0кв.).

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 23:14
evg_c12
Василич писал(а):
evg_c12 писал(а):evg_c12

Не корректно задан вопрос: аппарат защиты должен ограничивать потребляемую мощность? или защита должна соответствовать установленной мощности?
В первом случае специальный счетчик.
Во втором случае возникает вопрос о непродолжительных перегрузках - если автоматы будут группы С или даже D - то в течении часа можно будет получить в полтора - три раза большую мощность - до срабатывания теплового расцепителя автомата


попробую объяснить. У нас на поселок стоит трансформатор. Исходя из его мощности нарезаются мощности на каждый отдельный дом. Стоит задача ограничить потребление каждым домом... с проводами все ОК. Задачу ограничения потребляемой мощности решаем с помощью автоматов (планируем так). На дом выделяется 10КВА (я в первом посте немного загнул с 10КвТ, НО ЭТО НЕ СУТЬ) вот и стоит задача, чтобы автомат отрубался, когда потребление вырастет, например до 11КВА. Если я ничего не путаю, то основная задача автоматов и состоит в том, чтобы разрывать цепь и предохранять, в частности, проводку от перегрева и вогарания в случае превышения номинального тока, проходящего через них (если к 10А автомату подключить 4кВт сварочный аппарат, то его (автомат) вышебет).

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 23:16
evg_c12
Grumm писал(а): Но ваши провода должны быть еще и способны выдерживать такую нагрузку


ну это само собой, от столба идет алюминий 16кв

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 00:55
sergey_sav
evg_c12 писал(а):с однофазным понятно...
а вот с трехфазным 0,66 или 660В, (Если я прав) это откуда получается? 220Вх3фазы? почему так? Напряжение же 380В?

Извините, только сейчас добрался до компа...
Мощность 3-фазной нагрузки P = v3 Uл * I или ток равен I = P/v3 Uл , где Uл = 380В (или 0,38 кВ)
Тогда v3 Uл = 1,7321*0,38 = 0,6582 или просто 0,66

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 00:59
sergey_sav
evg_c12 писал(а):Например, есть нагрузка некая трехфазная с током потребления 10А, тогда потребляемая ей мощность будет 10Ах380В=3800Вт

Исходя из предыдущей формулы Р = 3800/1,7321 = 2194 Вт
Причём, эта цифра верна только для активной нагрузки.

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 08:29
Pukin
10 кВА для 1 фазного подключения: 10000ва/220В = 45,45 А.
10 кВА для 3-х фазного подключения: 10000ва/220В/3 = 15,15 А

Ваащето, дело Ваше, но мне кажется, что тупо разделив мощность трансформатора на количество потребителей, вы оставите трансформатор недогруженым, а потребителей без энергии.
Статисткика показвает, что обычно все потребители не включены по максимуму. Поэтому при расчете ограничения мощности вводится поправочный коэффициент, т.н. коэфициент спроса Кс = 0.5-1.0.
Таким образом, если, например мощность тр-ра 100кВА, а потребителей 20, то расчет мощности каждого потребителя следует провести так:
100кВА/20/0.7 = 7.14 кВА, где 0.7 - это коэф. спроса

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 18:31
slavapril
Коэффициент спроса применяется для расчета вводной линии на ограничиваемый объект. Например, если в вашей однокомнатной квартире проживают ваши родственники в составе восьми таджиков :))biggrin ,то вероятность горения всех ламп, скорее всего, будет около единицы(около 100% - таджик всё время чего-нибудь творят :))biggrin ). Если же это крупное предприятие, то вероятность горения всех ламп во всех душевых и туалетах, а также задействование всего оборудования будет менее 100% (менее единицы). Поэтому, если у вас стоит задание чётко ограничить потребление каждым объектом, то возможно стоит задуматься и о применении сигнализаторов перегрузки.

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 19:16
sergey_sav
Pukin писал(а):Поэтому при расчете ограничения мощности вводится поправочный коэффициент, т.н. коэфициент спроса Кс = 0.5-1.0.

Вообще-то для подобных целей (чтобы транс не перегружать...) служит табличка удельных нагрузок в СП31-110-2003

Расчет тока ограничительного автомата

СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 19:49
Василич
evg_c12
Ну вот и выяснили: надо ограничить потребляемую мощность! для этих целей надо или счетчики специальные ставить или реле мощности, а автоматы для этих целей не подходят - служат для защиты цепей от длительных токов перегрузки или сверхтоков короткого замыкания.