Выбивает диф.автомат при отсутствии земли

СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 14:35
Дмитрий@S
Здравствуйте уважаемые.
Столкнулся тут с такой ситуацией. Вобщем частный дом,на вводе после счетчика, стоит ДИФ на 63А как вводной, за ним несколько щитков еще. Но суть не в этом, суть в том что провод заземления никуда и ни к чему не привязан. И всё это недели две работало без проблем, а тут хозяин дома звонит и говорит что выбивает постоянно ДИФ даже при отключенных автоматах следующих за ним. И это еще не проблема, проблема в том что дом находится далеко и съездить самому посмотреть нет возможности, приходится так по телефону с хозяином решать вопросы.
И вот я честно говоря уже не знаю что посоветовать, с чего он т.е. ДИФ начал выбивать и что можно предпринять может кто сталкивался с такой проблемой подскажите че делать то.
Заранее спасибо!

Выбивает диф.автомат при отсутствии земли

СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 15:24
haramamburu
Дмитрий@S писал(а):выбивает постоянно ДИФ даже при отключенных автоматах следующих за ним.
отсоединить отходящие от Диф проводники (L и N) - если продолжится "выбивание" - то брак Диф, иначе - искать утечку по нулю - отключая оные по очереди от нулевой шинки

Выбивает диф.автомат при отсутствии земли

СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 15:35
Дмитрий@S
да диф вроде Schneider мало вероятно, фирма все таки,а утечку по нулю это?в смысле куда там чего утекать должно?

Выбивает диф.автомат при отсутствии земли

СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 15:41
haramamburu
Дмитрий@S писал(а):смысле куда там чего утекать должно?

Утекает - а не должно!
Т.е, если "заземлить" нуль после дифа - то обязательно будет выбивать

Выбивает диф.автомат при отсутствии земли

СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 15:45
Василич
В первую очередь проверить нули линий выходящих вовне здания (например подвесной уличный светильник с полной колбой воды), а затем линии связанные с водоснабжением - котлы, проточники, насосы.

Выбивает диф.автомат при отсутствии земли

СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 17:40
Grumm
Сегодня разбирался с подобной проблемой. Правда только вводной диф., других нет. Причина была в "люстре". Монтажники расключили как люстру, а хозяин "желтый", приняв его за РЕ, зацепил на корпус люстры. По плите перекрытия и "утекало". (Почему 4 жилы не заложили я не знаю).

Выбивает диф.автомат при отсутствии земли

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:40
SanZel
Проверяйте нули...

Выбивает диф.автомат при отсутствии земли

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:08
Anatoliy
А не проще начать со схемы. Что и как запитано. (однолинейка)