Страница 1 из 1

Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:16
Женя В
День добрый, строим частный дом, проложили все подземные коммуникации по участку и сделали разводку электрики по дому.
Хотим проложить вводной кабель от опоры до щитка в доме (ГРЩ вроде) под землей. В ТУ написанно что проложить линию проводом СИП и ничего большего.
Выделили 380В, 15кВт
Вопроса 2:
1.Какой автомат поставить на вводе, номинал и модель чтобы его опломбировать можно было.
2. Как проложить провод от опоры до щитка в доме, в какой трубе и каким проводом и как на это отреагируют энергетики.

С уважением,
Евгений

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 00:40
sergey_sav
1. Как вариант. Двухполюсный автомат (любого производителя) с номинальным током 25-32А (если иное не указано в ТУ) в минибоксе с "ушами" для пломбировки.
2. Энергетики не примут подземную укладку кабеля от опоры, коль в ТУ прописан СИП. Меняйте ТУ на кабельную линию вместо СИП, но при этом Вам предложат узел учёта вынести на столб (с вероятностью 99%)

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 05:58
Женя В
А почему 2-х полюсный автомат, на 3 фазы как минимум 3-х полюсный ставить необходимо. Я планировал 40А,
Правильно я понимаю, 15000Вт/380В=40А (примерно), как думаете 40А разрешат?

Теперь по прокладки, если в земле прокладывать, то каким кабелем?

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 08:41
sergey_sav
Женя В писал(а):А почему 2-х полюсный автомат, на 3 фазы
Банальная опечатка... АВ 3п 25-32А не выше.

Женя В писал(а):Правильно я понимаю, 15000Вт/380В=40А
Не правильно. Упрощённо 15/0,66=22,7А

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 08:49
Василич
Автомат 3-х, а лучше 4-х полюсной группы "D" на 32А, счетчик класса 1,0 (в крайнем случае 2,0) на дин.рейку до 50 А минимум, все это на столб на границе участка в металлический ящик/щиток и здесь же повторное заземление (контур вдоль забора), а от него медный 5 х 10,0 мм2 (в крайнем случае алюминиевый 5 х 16,0 мм2) кабель бронированный - просто в траншее на глубине 0,7 м в песчаной постели - типа ВВБГ или можно ВВГ, но в асбоцементных трубах соединенных такими же асбоцементными муфтами на той же или большей глубине.

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 09:11
Женя В
Спасибо по вводу в дом все понятно,
По поводу автомата, могу я рассчитывать на 32А трехфазник?
Расчеты делал на 40А, у меня на втором этаже в щитке ЩР 1 стоит 32А автомат трехфазник, и в гараже в ШР-2 3-х фазник на 32 А. К щиткам провод подходит от ГРЩ на 1 этаже проводом NYM 5*6. Как теперь быть чтобы селективность соблюдалась, если ввод на 32А

С уважением,
Евгений

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 09:19
sergey_sav
Женя В писал(а):Как теперь быть чтобы селективность соблюдалась, если ввод на 32А
Уменьшить следующие за вводным автоматом ступени.
Интересно, что делает на 2 этаже домика в деревне автомат 3р 32А ?...

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 09:31
Женя В
отвечает за электропитание 2-го и 3-го этажа., В доме 25А на 2-м этаже думаю хватит, а вот в гараже боюсь не получится.

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 09:45
Женя В
Всем спасибо, просветили от души. Звонил брату, в понедельник поедем переделывать ТУ на прокладку в земле, в электросетях сказали мол прокладывайте в земле от столба до щитка, ставьте счетчик, а мы приедем подключим и опломбируем. Автомат 32А.

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 05:24
Василич
Селективность зависит от группы автомата предлагал же поискать D32) и длины/сечения линии между ступенями защиты (т. е. полного сопротивления).

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 18:27
Роман1974
Вопрос а почему именно в асбестовой трубе по вроде можно в ПНД

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 06:22
Василич
А как на счет лопаты? При с/х работах не боитесь повредить кабель?

ввод в дом

СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 21:44
1osiris1
Доброго время суток.сделали ввод в дом кабелем ПВС 5*6 проложен в трубе пластиковой на глубине 1м,L=30м,могут ли придраться из энергонадзора?в документах не написано каким именно надо прокладывать

Re: ввод в дом

СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 22:29
sergey_sav
Энергонадзор никаким боком не касается "физиков". Энергосбыту, полагаю, тоже до фонаря, чем сделан ввод... главное, чтобы узел учёта находился на границе балансовой принадлежности и был выполнен в соответствии с ТУ.
А вот Вам, думаю, будет не безразлично, сколько прослужит провод, уложенный в землю...

Re: Ввод в частный дом

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 14:33
Pukin
sergey_sav писал(а):
Женя В писал(а): Как теперь быть чтобы селективность соблюдалась, если ввод на 32А


Уменьшить следующие за вводным автоматом ступени.


Для соблюдения селективности по токам короткого замыкания этого мало. Для селективности по токам КЗ необходимо что бы токи КЗ нижестоящих автоматов были меньше токов КЗ вышестоящих автоматов. Например, для автоматов С40 ток кз составит 200-400А. Стало быть, на отходящую группу можно ставить автомат с током кз менее 200А. Для храрактеристики С это будет автомат С20 или ниже. Для характеристики В это будет автомат на 32А или ниже. Но х-ку В очень трудно найтив продаже из-за повального нежелания монтажников делать по-нормальному. (Прошу не обижаться тех, кто по нормальному все таки делает ;;1): )
Так что Вам карты в руки и самому следить за селективностью защиты Вашего дома -):