Какой ток на участке между входом в дом и стабилизатором
Добавлено: 21 окт 2011, 17:18
SergSSS
Дача, входной автомат 16А. т.е. нагрузка 3.5 квт. По жизни напряжение падает до 100вольт. Стоит автотрансформатор (10КВт) - поднимает напряжение на 25В при макс. вывороте ручки, далее электронный стабилизатор 10Квт Ресанта, который пытается выжать 220вольт. Вопрос! Какой ток получается на участке между входом в дом и стабилизатором, если допустить, что нагрузка постоянная 3.5КВт?
Какой ток на участке между входом в дом и стабилизатором
Добавлено: 21 окт 2011, 18:38
haramamburu
SergSSS писал(а):100вольт.
SergSSS писал(а):Какой ток получается на участке между входом в дом и стабилизатором, если допустить, что нагрузка постоянная 3.5КВт?
3500/100 = 35 (это если без учета косинуса и прочего)
SergSSS писал(а):входной автомат 16А
Странно - по расчету выше - должно выбить, хотя... это при макс. нагрузке
Какой ток на участке между входом в дом и стабилизатором
Добавлено: 24 окт 2011, 16:24
SergSSS
без косинуса , наверное, нельзя, т.к. я сам вижу- нагрузка есть, провода не греются... значит ток не равен частному от деления мощности на напряжение...
Какой ток на участке между входом в дом и стабилизатором
Добавлено: 24 окт 2011, 17:11
haramamburu
SergSSS писал(а):без косинуса , наверное, нельзя,
А с косинусом "цифрия" еще больше будет
SergSSS писал(а):значит ток не равен частному от деления мощности на напряжение...