Страница 1 из 1
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
26 окт 2011, 18:42
Индивидуалист
Уважаемые форумчане.
У меня вот такой вопрос. Делаю аварийное освещение на основе камазовского аккумулятора емкостью 190 А.ч
Необходимо подключить 7 лампочек на 12 В. Подключил параллельно. С подключением очередной лампочки увеличивается просадка напряжения, последняя почти не светит. Не пойму в чем дело, ведь этого аккумулятора должно хватить за глаза. Помогите разобраться.
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
26 окт 2011, 18:47
elhouse
При условии, если аккумулятор новый и полностью заряженный...
Мощность лампочек?
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
26 окт 2011, 18:49
Индивидуалист
60 Вт
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
26 окт 2011, 18:56
elhouse
Время работы 4 -5 часов, примерно. Если ёмкость соответствует.
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
26 окт 2011, 19:00
Индивидуалист
Но просадка напряжения сразу после включения. На последней лампочке 4,5 В
Не знаю может длина проводов влияет, метров 50
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
26 окт 2011, 19:07
haramamburu
Индивидуалист писал(а):Не знаю может длина проводов влияет, метров 50
Разумеется, кстати, сечение проводов какое?
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
26 окт 2011, 19:20
elhouse
Индивидуалист писал(а):Не знаю может длина проводов влияет, метров 50
На постоянке влияет.
Инвертер надо ставить и лампочки энергосберегающие 11W на 220 вольт.
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
26 окт 2011, 19:51
sergey_sav
elhouse писал(а):На постоянке влияет.
А на переменке?...
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
26 окт 2011, 21:16
elhouse
sergey_sav писал(а):А на переменке?...
В аккумуляторе переменка?
Это уже другая тема...
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
26 окт 2011, 21:24
sergey_sav
elhouse писал(а):Это уже другая тема...
Принято.
А как хотелось пофлудить.....

Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
27 окт 2011, 21:13
Индивидуалист
Сечение провода 0,75 мм2
Аварийное освещение в доме на аккумуляторе

Добавлено:
27 окт 2011, 21:17
haramamburu
Индивидуалист писал(а):Сечение провода 0,75 мм2
Надо расчитывать на 35А ... т.е это есть 4-6 кв.мм меди, будет проще:
elhouse писал(а):Инвертер надо ставить и лампочки энергосберегающие 11W на 220 вольт.