Страница 1 из 1
Монтаж скрытой проводки в бане

Добавлено:
16 ноя 2011, 05:36
lexx_aleksey
День добрый. не могу определиться с выбором внутренней проводки - в чем выполнять.
Есть здание трехуровневое, 6х9 .
На первом этаже типа тренажерки
Второй этаж - душевые кабинки, бассейн, сауна.
Третий этаж - комната отдыха.
Проводка будет скрытая, толщина утеплителя 100 мм.
В чем ее выполнять?
Первые 2 этажа обшиваются гипсокартоном, третий этаж - деревом.
На третий этаж предполагаю в металлических трубах пустить так как горючее.
На втором где бассейн и так далее - в пуэ вроде написано нельзя металлорукав - в пластиковой трубе? гофре? в чем?
Ну и 1 этаж - пустить просто в гофре? или все таки лучше в металлической трубе.
Монтаж скрытой проводки в бане

Добавлено:
16 ноя 2011, 11:30
Василич
Интересно, почему емкости с водой на втором уровне? Как быть при затоплении?
Если основной материал стен и перекрытий горючий (дерево?) - то лучше бы открытую проводку, да и материал утеплителя с точки зрения горючести не ясен.
При скрытой проводке не понятно как планируется прокладка к оконечным электроустановочным изделиям - розетки и т. п. - наружний или скрытой установки, но, в любом случае, безопаснее, с противопожарной точки зрения, выполнять в стальной оболочке,- как-то короба/лотки стальные или стальные трубы (соединения на резьбе) с установкой достаточного числа протяжных коробок.
Применить только кабели с индексами нг-LS, а лучше нг-FRLS, но тут уже вопрос ценовой политики.
Монтаж скрытой проводки в бане

Добавлено:
16 ноя 2011, 14:43
lexx_aleksey
Основной материал стен - кирпич. перекрытия - бетон. утеплитель 100 мм не горючий. бассейн и душевые они получаются на уровне 0. а спортзал минусовой уровень. там же и нагреватели для душевых.
есть вариант что кабель ввг нг LS проложить просто по стенам под утеплителем по второму и первому этажу потому как облицовка будет гипсокартон? в пуэ вроде написано что надо закрыть кабель негорючим материалом толщиной 10 мм (штукатурка и так далее. гипсокартон не горюч насколько я понимаю. да и толщина до облицовки получается 100 мм потому как это толщина утеплителя.
или обязательно необходимо дополнительная защита для кабеля в любом случае?
. или как вариант перестраховаться и этаж с деревянной облицовкой пустить в трубах в утеплителе а остальные просто по стенам из кирпича проложить, сверху утеплитель и гипсокартон?
Монтаж скрытой проводки в бане

Добавлено:
17 ноя 2011, 13:45
Василич
Лучше бы по кирпичу в штрабе, а по дереву в стальных трубах, или даже наружную.
Монтаж скрытой проводки в бане

Добавлено:
18 ноя 2011, 12:15
Pukin
lexx_aleksey писал(а):на третий этаж предполагаю в металлических трубах пустить так как горючее.
на втором где бассейн и так далее - в пуэ вроде написано нельзя металлорукав - в пластиковой трубе? гофре? в чем?
ну и 1 этаж - пустить просто в гофре? или все таки лучше в металлической трубе
Василич писал(а):а по дереву в стальных трубах, или даже наружную.
В стальной трубе нельзя, ибо сырость, открыто не рекомендуется... замкнутый круг. Значит остается скрыто под слоем штукатурки
ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170oc.