Страница 1 из 1

узел учета эл.энергии на столбе

СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 23:41
Mad_Wolf
Доброго времени суток. Возник вопрос относительно подключения узла учета эл.энергии для частного дома (на столбе). Каким проводом, кабелем допускается выполнять спуск(подключение) от ВЛ 0,4 к щиту. В наличие есть провод ПВ3 нужного сечения. Думаю, может быть его использовать.. Есть мысли по этому поводу?

Re: узел учета эл.энергии на столбе

СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 05:41
Anatoliy
Опуск до щита учета хозяйство РЭС. Если они вам дадут добро.
А так обычно кабелем АВВГ или СИП в трубе ( механическая защита)

Re: узел учета эл.энергии на столбе

СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 21:04
Mad_Wolf
Все, с вопросом разобрался. Проводом ПВ 3 делать можно (может кому -нибудь пригодится).
Anatoliy - спасибо за участие

Re: узел учета эл.энергии на столбе

СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 10:44
Denili
Кроме проводки необходимо хороший щиток подобрать, можете посмотреть щит ...ссылка удалена...

На первый раз предупреждение!

Re: узел учета эл.энергии на столбе

СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 12:22
sergey_sav
Бань сразу. Это спамер-рекламист, а не пользователь.

Re: узел учета эл.энергии на столбе

СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 12:34
elhouse
Заодно и работу мода проверил.

Re: узел учета эл.энергии на столбе

СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 12:41
slavapril
elhouse писал(а):Заодно и работу мода проверил.

Не было бы счастья, да несчастье помогло :)))

Re: узел учета эл.энергии на столбе

СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 13:01
haramamburu
Эт типа "руки зачесались" :)))

Re: узел учета эл.энергии на столбе

СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 11:09
Grumm
Мой "гвоздь": А в чьей обязанности устанавливать разрядники на ответвлении?