Ловим утечку в 12В-ых линиях.

СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 15:39
Grumm
Пошла мода ставить в банях (дерево) 12В трансформаторы. Чем ловить утечку? Мех. УЗО ?

Re: Ловим утечку в 12В-ых линиях.

СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 16:16
FRIM@N
А стоит ли ставить там УЗО на низкой стороне?

Re: Ловим утечку в 12В-ых линиях.

СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 19:30
electrician
Не встречал я УЗО на 12 В,да и зачем Вам УЗО после трансформатора,ведь низковольтная цепь гальванически отделена от первичной обмотки.Заземлите корпус трансформатора а УЗО поставьте в цепи первичной обмотки.
Для обеспечения тепловой защиты вторичной обмотки можно установить автомат,а вот токовую защиту этот автомат вряд-ли обеспечит.

Re: Ловим утечку в 12В-ых линиях.

СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 00:08
stanley
можно просчитать потери на линии 220, меньше чем на 100м чип 2х16 будут 00, и сопротивление в линии 1.98, так что непарься ставь что хошь

Re: Ловим утечку в 12В-ых линиях.

СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 09:45
electrician
stanley писал(а):можно просчитать потери на линии 220, меньше чем на 100м чип 2х16 будут 00, и сопротивление в линии 1.98, так что непарься ставь что хошь

Извините,а не могли бы Вы объяснить доступнее?

Re: Ловим утечку в 12В-ых линиях.

СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 16:52
Василич
Защищайте по высокой стороне автоматами и УЗО (дифавтоматами, а на низкой стороне предохранителями, особенно при электронных трансформаторах, т. е. на постоянном токе, так как гашение дуги на постоянном токе значительно осложнено (на части импортных автоматов указывается что при напряжении 230 - 250В переменного тока номинальный ток допустим 16А, а на постоянном - 24В - 2А!!!).
Существуют гнезда для предохранителей на динрейку вписанные в стандартные для автоматов габариты - АВВ, Легран...