СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 04:00
Negativ
Здравствуйте решил заменить электрику на даче и поставить второй щиток во дворе подскажите правильно ли я начертил схему
и насколько ампер лучше поставить вводной автомат и узо

Re: замена автоматов в щитке

СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 09:46
Pukin
- Надо сделать разделение РЕN проводника до вводного автомата. Ваш 4-х полюсный автомат и УЗО разрывают РЕN-проводник, что запрещено.
7.1.21 ...
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы
...
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.


- Питающий ноль (РЕN) должен приходить на РЕ- шину вводного щита и там разделяться на рабочий ноль (N) и защитный ноль (РЕ).

1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника

- Т.к. на РЕ шине будет разделение, то между N и РЕ шинами в вводных щитах надо поставить перемычки. Это при условии, что у Вас 2 заземляющего устройства. Если ЗУ одно, тогда разделение РЕN-проводника сделать в одном щите, а во второй щит тянуть отдельный РЕ-проводник и во втором щите перемычку РЕ-N не ставить. Кажется немного запутано, но на самом деле все просто :-)

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии...


Что же касается номиналов вводных автоматов и УЗО, то они определяются сечением проводников Вашей сети и требованиями селективности. Если озвучите (т.е. напишете) здесь отпущенную Вам электосетями мощность, установленную мощность, сечение кабелей, то, возможно, Вам смогут помоч ;;1):

Re: замена автоматов в щитке

СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 13:40
Negativ
В дом заходит кабель 6.0 на весь дом идут 2 кабеля пвс один на кухню другой в остальные 3 комнаты (делал не я сельский электрик)
во двор идет кабель тоже 6.о а от нево уже везде 1.5

Re: замена автоматов в щитке

СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 17:01
Pukin
Negativ писал(а):А сейчас правильно

Почти правильно
Изображение

Negativ писал(а):В дом заходит кабель 6.0 на весь дом идут 2 кабеля пвс один на кухню другой в остальные 3 комнаты (делал не я сельский электрик)
во двор идет кабель тоже 6.о а от нево уже везде 1.5

Итак имеем провод ПВС сечением 1.5 кв.мм
Выбираем
Изображение

Т.е. максимальный допустимый ток 18 А. С учетом того, что ПВС не совсем тот кабель, который применяется для стационарной проводки, выбираем автоматы с номиналом до 16А. Т.о. автоматы номиналом 25А следует заменить.

Если предположить, что Вы выберете автоматы с характеристикой С, выбираем номинал вводного автомата с учетом селективности по току КЗ. Это будет 32А или выше. Смотрим опять в ПУЭ.
Изображение
Сечение 6 кв. мм по току 32А проходит.
Номинал УЗО должен быть равен или выше вводно автомата. Т.е. 32А или выше, например, 40А
Изображение

Если что не доглядел, извините, поправьте, если что. праздник-с ;;1):

П.с. Осветительные группы желательно вывести из под УЗО, что бы долгим зимним вечером неожиданно свет не погас ;;1):
7.1.79. ...
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Re: замена автоматов в щитке

СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 14:19
КЛИМ
С разделением РЕН на РЕ и Н, что-то намудрили.

Re: замена автоматов в щитке

СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 16:54
Negativ
А 16а за место 25а это не мало ? так ка там есть электроплита стиралка
старые автоматы там стоят тоже на 25а

Re: замена автоматов в щитке

СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 18:15
КЛИМ
Negativ писал(а):А 16а за место 25а это не мало ? так ка там есть электроплита стиралка
старые автоматы там стоят тоже на 25а

На стиральну машину АВ 16А кабель 3*2,5 .На электроплиту прокладывайте новую линию, лучше плиту покупать на 3ф, кабель 5*2,5 или 5*4, под АВ 3полюсный само-то.

Re: замена автоматов в щитке

СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 19:23
Negativ
Всем спасибо

Добавлено спустя 5 часов 43 минуты 2 секунды:
КЛИМ писал(а):С разделением РЕН на РЕ и Н, что-то намудрили.

а как лучше сделать?
подумал и решил кинуть провода на стиралку и плиту так будет паравильно?

Re: замена автоматов в щитке

СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 02:18
PavelP-y
Negativ писал(а):а как лучше сделать?

На плиту лучше (как Вам уже рекомендовали) завести 3 фазы, нуль и землю кабелем 5х4, запитав его через 3-х полюсный автомат 3х25 ( для плит допускается без УЗО).
А котёл какой мощности?

Re: замена автоматов в щитке

СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 15:04
Василич
От ввода заведите PEN провод на шину (ГЗШ), а от нее и на грозозащиту, и на счетчик, и на УЗО и к ней же повторное заземление - при замене счетчика/ослаблении контакта нуля в нем рискуете получить перекос напряжений со всеми вытекающими/ выгорающими...

Re: замена автоматов в щитке

СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:02
Negativ
PavelP-y писал(а):
Negativ писал(а):а как лучше сделать?

На плиту лучше (как Вам уже рекомендовали) завести 3 фазы, нуль и землю кабелем 5х4, запитав его через 3-х полюсный автомат 3х25 ( для плит допускается без УЗО).
А котёл какой мощности?

котел 158вт и печка 2 фазная