Страница 1 из 2

Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:46
igorvkiv
Деревянный дом на три семьи, ввод с гуська до распаячной коробки установленной на чердаке выполнен медным кабелем 6 мм, от коробки три хвоста до счетчиков. Хочу заменить всю проводку на чердаке. Как правильно соединить кабель в коробке (У994 или КТА-20) где будет выполнено распределение до счетчиков : опрессовка, винтовые клеммы и т.п.?
Спасибо.

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 10:01
Anatoliy
Устанавливайте клемную колодку.
Наконечники если провод многожильный.
Провода в металлической трубе или в металлорукаве.
Но в начале я бы поменял ввод с опоры на 16 алюминий или 10 медь.

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки Решено

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:27
Grumm
igorvkiv писал(а): ввод с гуська до распаячной коробки установленной на чердаке

От гусака до счетчкиков никаких разрывов. Меняйте все три кабеля - от гусака до трех счетчиков. Можно завести ввод на пломбируемый АВ.

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 17:40
elhouse
Grumm писал(а):От гусака до счетчкиков никаких разрывов. Меняйте все три кабеля - от гусака до трех счетчиков. Можно завести ввод на пломбируемый АВ.

+1 good))

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 00:46
Anatoliy
Grumm
Дом скорей всего старой постройки. Ведомственный.
Раньше так ввод и делали ставили на чердаке коробку и с нее делали разводку.
Для таких требований как вы предлагаете, нужна реконструкция от самого ответвления ВЛ.
И устанавливать ВРУ.

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 15:22
Grumm
Вовсе не обязательно перетягивать воздушку - посадить 3 кабеля на орехи. А вот коробка на чердаке - могут и не опломбировать учет.

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 21:21
Fktrctq
я бы сделал так- от столба СИП (это алюминий он легкий и сейчас по гостам и снипам - это нориально) до счётчика(общего) - от него 10мм алюминий через ответвители или орехи по хатам и вкаждой хате посчётчику чтобы небыло кочелей по уплате(только счётчики одной модели чтобы небыло разногласий)

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 21:55
igorvkiv
А зачем общий счетчик???
Тогда если повесить под гусаком на чердаке пломбируемый шкаф с возможностью доступа для включения/отключения и тремя автоматами для защиты счетчиков и обесточивания линии для обслуживания? В принципе очень удобно, но возможно ли?

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 22:08
Fktrctq
я не понял что за шкаф , ? со сччётчиками как в подездах? не разрешат же местные электрослужбы на чердаке

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 22:37
igorvkiv
Да не со счетчиками. С автоматами. Пломбируемый

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 00:59
Anatoliy
Если уж менять то менять.
Подозреваю что ответвление у вас не 16 алюминий.

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 07:38
Fktrctq
недавно была подобная работа, также дом на 4 хозяина, менять счётчик и с чердака убирать провода, меняли крышу так вот местные госэнерго насчитали каждому хорошую сумму для ввода в каждую квартиру, был ход конём 1общий счётчик соотверственно один ввод для 4хозяев это на много дешевле, и каждаму в хатку бобра тоже счётчик, чтобы каждый знал свой расход.

возможно там такая же ситуация

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 08:33
igorvkiv
Anatoliy писал(а):Если уж менять то менять.
Подозреваю что ответвление у вас не 16 алюминий.

Нет, медь 6 мм.
Все время там стояла распределительная коробка. Кто-то мне сказал, что из горэлектросети эту коробку опечатают и все.
Да я не против поменять все. Но ведь все равно рекомендуют ставить автомат перед счетчиком? Почему бы его не поставить сразу после гусака? Пломбируемый АВ, как писали выше.
Объясню, почему меня так эта идея зацепила. Один жилец вот уже третий год практически не появляется. С электрикой у него вообще хз что. Я бы его отключил пока его нет и не переживал.

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 20:43
Anatoliy
Принцип построения схемы такой.
Опора-------- СИП 4Х16-------------на стене ВРУ ( металлический шкаф ІР54) ----- вводной автомат---------4 автомата на потребителей + ИТП (если есть)
А так же повторное заземление на ВРУ.
А дальше с ВРУ на квартиры.
В щитке автоматы можно поставить в пластиковый щиток под обломбировку.

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:11
igorvkiv
Anatoliy писал(а):Принцип построения схемы такой.
Опора-------- СИП 4Х16-------------на стене ВРУ ( металлический шкаф ІР54) ----- вводной автомат---------4 автомата на потребителей + ИТП (если есть)
А так же повторное заземление на ВРУ.
А дальше с ВРУ на квартиры.
В щитке автоматы можно поставить в пластиковый щиток под обломбировку.

ВРУ можно разместить на чердаке, непосредственно под гусаком?
Какие устанавливать автоматы, вводной и на потребителей?

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:22
Anatoliy
Вводной четырех полюсный 32А ( если ввод 3 фазный) и на квартиры на 25 А.

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:59
igorvkiv
Нет, ввод однофазный.

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 01:29
Anatoliy
igorvkiv писал(а):Нет, ввод однофазный.


Тогда у вас на квартиру брали с расчета 3 кВт И ввод 6 по меди.
Значит ;
Вводной двух полюсный 40А
На квартиры по 16 А

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 17:01
Василич
Anatoliy писал(а):Re: Ввод с гуська до распаечной коробки
Номер сообщения:#18 Сообщение Anatoliy » 20 мар, 2012 1:29
igorvkiv писал(а):Нет, ввод однофазный.
Тогда у вас на квартиру брали с расчета 3 кВт И ввод 6 по меди.
Значит ;
Вводной двух полюсный 40А
На квартиры по 16 А


gerl_cray Маловато будет, может стоит получить ТУ от энергосбытовой и переделать ввод на однофазный?

Re: Ввод с гуська до распаечной коробки

СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 21:03
igorvkiv
Что маловато? Так ввод и так однофазный