Страница 1 из 2
Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
08 апр 2012, 14:23
джин
Здравствуйте!! Подскажите правильная ли схема для наружнего щита на столбе.
Спасибо.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
08 апр 2012, 14:43
PavelP-y
После счетчика ноль сначала на автомат, а потом на шинку, иначе PEN на дом обрывается автоматом.
Автоматы двойные?
Автомат 2х32 в бокс под опломбировку.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
08 апр 2012, 14:47
джин
Автоматы и до и после счётчика двойные. и в бокс под пломбу первый.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
08 апр 2012, 14:53
PavelP-y
Деревенская воздушка СИПом сделана? Если нет, то можно добавить в ящик ОПН.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Сорри, опечатался, конечно же ОПН (защиту от перенапряжения).
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
08 апр 2012, 15:01
джин
Зделана сип-ом. Так если все автоматы 2Р то можно ничего не менять?
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
08 апр 2012, 15:08
PavelP-y
Ноль со счетчика на шину после автомата- это надо, а ОПН- по желанию, как доп защита от перенапряжения в сети (мало ли что бывает).
Хотя от всего не застрахуешься.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
08 апр 2012, 15:29
джин
СПАСИБО
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
08 апр 2012, 16:28
КЛИМ
.У вас и не TN-C-S, и ТТ не получилась.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
08 апр 2012, 18:16
джин
Да я просто не силён в этих терминах TN-C-S и ТТ . Просто мне говорят, что сделай именно так. До этого делал просто из счётчика на второй автомат и всё. Сказали не правильно и дали схему.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
08 апр 2012, 19:06
КЛИМ
У вас на схеме перед счетчиком установлен АВ. ПУЭ 1.7.145 не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ и РЕН проводника.Система ТТ-это когда ваш контур заземления, не соединяется с приходящим РЕН проводником.TN-C-S-это когда ваш контур соединен с приходящим РЕН проводником.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
08 апр 2012, 20:25
джин
Спасибо Всем. я вообще запутался. Если не затруднит Вас может так же наглядно исправить мою схему?
А вообще у меня в доме всё по 2 проводам идёт заземления нет в розетках. Но в будущем в планах есть водогрейка которая должна быть заземлена- но это потом. Так как мне соединить провода в щите?
Ноль со счетчика на шину после автомата- это надо
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
09 апр 2012, 11:15
PavelP-y
В щите нет разделения на PE и N, а значит это повторное заземление PEN на входе в здание.
Заземляя нулевой провод Вы придерживаетесь указаний энергосберегающей компании, или это Ваша произвольная схема? Какой у Вас заземлитель?
Попробуем подвести Вашу схему по общий знаменатель.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
09 апр 2012, 11:53
sergey_sav
PavelP-y писал(а):В щите нет разделения на PE и N, а значит это повторное заземление PEN на входе в здание.
К сожалению, это вообще "непоймичто", ибо в цепи PEN не должно быть коммутационных аппаратов.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
09 апр 2012, 13:15
PavelP-y
Т.е. коммутировать нельзя, даже в том случае, если после автомата есть повторное заземление?
Тогда получается так: однополюсные автоматы на фазу, а ноль напрямую на счетчик, с него на шину и в дом.
Либо так: ноль на шину, дальше вместе с фазой через двухполюсный автомат на счетчик и через второй двухполюсный на дом, и третий провод (PE) с шины напрямую в дом.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
09 апр 2012, 14:02
RZA
Вводной автомат можно оставить, но он обязательно должен быть двухполюсным (ПУЭ запрещает устанавливать в нулевом защитном проводнике PEN предохранители и однополюсные автоматы) и установлен в специальном пластиковым боксе под пломбу.
Дальше я бы сделал так: фаза со счетчика пусть идет на однополюсный автомат, а ноль (в данном случае PEN) со счетчика - на нулевую шинку N, которая установлена на изоляторах в этом же шкафу. В этом же шкафу должна быть установлена шинка заземления (PE), куда присоединяется вывод с Вашего контура заземления (повторное заземление). А далее в дом уже уходит 3-х проводная сеть: фаза - с однополюсного автомата, ноль N - с нулевой шинки и земля PE - с шинки заземления. Так будет правильнее. А там уже Ваше дело, будете ли Вы использовать во внутренней проводки дома заземление (3-ий провод) или нет.
Если вам нужна схемка - как это выглядит, могу скинуть в личку или прямо на форуме.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
09 апр 2012, 15:44
PavelP-y
При двухполюсном автомате на входе PEN получается через коммутирующий аппарат, а при отсутствии перемычки между шинами PE и N получается система ТТ, что для частных домов допускается, но считается не совсем надежной (ИМХО).
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
09 апр 2012, 19:55
RZA
PavelP-y писал(а):При двухполюсном автомате на входе PEN получается через коммутирующий аппарат, а при отсутствии перемычки между шинами PE и N получается система ТТ, что для частных домов допускается, но считается не совсем надежной (ИМХО).
Ну и что...я же говорю, что в ПУЭ запрещено ставить в нуле однополюсный автомат или предохранитель, а двухполюсный автомат разрешено, т.к. при к.з. от рвет как фазный проводник, так и ноль. Могу ссылочку скинуть из ПУЭ...
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
09 апр 2012, 20:12
джин
Господа, огромное Вам спасибо за участие и помощь.
Я поступлю думаю так- ввод фаза, ноль, и земля (провод от столба повторное)-на ОПС1-D2, с него на автомат 2Р, далее счётчик, далее ввод в дом. ???????
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
09 апр 2012, 20:26
RZA
джин писал(а):Господа, огромное Вам спасибо за участие и помощь.
Я поступлю думаю так- ввод фаза, ноль, и земля (провод от столба повторное)-на ОПС1-D2, с него на автомат 2Р, далее счётчик, далее ввод в дом. ???????
Ваше право...но свое мнение я описал выше.
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Добавлено:
09 апр 2012, 20:43
миш
джин писал(а):наружнего щита на столбе.
Значит в доме свой щит? тогда на вводе до счетчика ВН 2Р - 32А (выключатель нагрузки) потом, от счетчика в свой щит в доме на вводной автомат.дома можете соединять как хотите.