Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:20
Oleg_2012
Здравствуйте. Заранее прошу прощения может быть данная тема уже обсуждалась на форуме. Нету времени искать.
В общем ситуация такая:
В доме (кирпичном) сделали электрику. Все провода прокинули открыто по потолку, без каких-либо лотков, гофр, труб и т.п.
т.е. кабель вообще никак не защищён. Потолок будет подвесной (гипсокартон), стены - штукатурятся. У меня это вызвало некоторые сомнения. Вот решил спросить у вас. Допускается ли такой монтаж электропроводки? Регламентировано ли это какими-то нормативными документами? Если да. Ткните меня носом пожалуйста где это можно почитать. Что бы я мог ткнуть носом электриков, пока не поздно. Заранее всем спасибо за ответы.

Re: Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:30
slavapril
Когда-то выкладывали здесь
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР_7.doc
(30 КБ) Скачиваний: 96

Re: Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:44
elhouse
Oleg_2012 писал(а):Что бы я мог ткнуть носом электриков

А это смотря за какие деньги наняли.
Если за дёшево, то врятли. Упрутся рогом - сам захотел за дёшево вот и получи.
Если за дорого, то нагнёте без проблем.

Re: Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 21:26
Oleg_2012
slavapril писал(а):Когда-то выкладывали здесь
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР_7.doc


Правильно ли я понял из этого циркуляра что: неметаллическая труба - это и есть та самая гофра? Т.е. вся проводка должна быть в гофре?

elhouse писал(а):А это смотря за какие деньги наняли.
Если за дёшево, то врятли. Упрутся рогом - сам захотел за дёшево вот и получи.
Если за дорого, то нагнёте без проблем.


За дорого. Т.к. нужно было сделать всё в короткие сроки. Вот и сделали блин... ;;1):

Re: Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 21:48
sergey_sav
Oleg_2012 писал(а): Т.е. вся проводка должна быть в гофре?

В соответствии с требованиями циркуляра, а также СП31-110-2003 именно так и обстоит дело.

Re: Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 21:54
electron
Oleg_2012 писал(а): вся проводка должна быть в гофре?

ПУЭ 7
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в металлических глухих коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Re: Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 22:18
haramamburu
По сути.. и там и там без гофры не критично..
А сменяемость.. так , на уровне Бюрократии ..

Re: Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 22:28
sergey_sav
haramamburu писал(а):А сменяемость.. так , на уровне Бюрократии ..

Много чего можно списать на это... Даже обосновать с точки зрения логики, но вопрос был про нормативные требования, а не о том "сойдёт ли и так..." :)))

Re: Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?

СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 13:05
миш
Oleg_2012 писал(а): Все провода прокинули открыто по потолку, без каких-либо лотков, гофр, труб и т.п.

а что по стенам только вертикальные спуски.странно , можно было и их использовать, тем паче штукатурятся.
Oleg_2012 писал(а): Допускается ли такой монтаж электропроводки?

если считать как надо , то нет.потом вы не написали марку провода.
haramamburu писал(а):А сменяемость.. так , на уровне

вот именно на уровне, только я не разу за практику не делал замену .в циркуляре (" предлагается при прокладке электропроводок за
подвесными потолками )про вид кабеля спросил не зря, вот что пишет пуэ.2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов,( потолок я думаю бетонная плита) допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.обидно если вас кидают на деньги.мол взяли и на гофру , а сделали так.ну не хотите , что бы они переделали пускай покупают штукатурку и накидывают слой в 10мм на провода.важна будет защита этих линий.вот у вас в розетке получился кз,автомат стоит на защиту этой линии завышенный он сработает только тогда . когда ток короткого замыкания достигнет значения этого автомата.кабель в это время начинает выделять тепло и может так получится ,что и загорится, поскольку он будет служить в данный момент как нагрузка.если изоляция кабеля будет не горючая или не поддерживающия горение да еще заключенная в гофру или т.п.,или штукатурка нанесена на нее , то это надежней чем за подвесным потолком будет просто кабель . -):может я в чем то и не прав , но сменная проводка не столь критична.