Страница 1 из 3

Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 00:16
ZORRO-1975
Добрый день.
Вопрос такой - на садовом участке пропал свет, проверяю пробником - почему то на обоих контактах лампочка пробника горит, что это значит? Заранее благодарю за ответ.

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 02:38
nikola
На каких контактах? Вообще пробник показывает что нет нуля. Проверьте на металлическом корпусе щитка, тоже может быть фаза. Есть пробники с батарейкой, если им неправильно пользоваться, то на земле покажет фазу(будет лампочка гореть).

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 08:53
ZORRO-1975
Нет никакого щитка, контакты - провода, почему то лампочка пробника горит на обоих, хотя знаю что гореть должен один(этим же пробником пользовался и не мало поменял розеток и различных люстр), с таким не сталкивался, электриков знакомых нет, зарегистрировался здесь в надежде на Вашу помощь.
Электричество очень нужно!

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 09:45
nikola
Скорей всего - на столбе окислился контакт нуля. Первая причина, если не стоит зажим. С земли можно заметить - белизна такая на контакте.

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 10:23
ZORRO-1975
Думаю - это самая маловероятная причина.
Ещё информации подкину: от столба провода идут в домик. Нет, как уже говорил ни щитка, ни предохранителей. Прежние хозяева, видимо в надежде на экономию, на чердаке врезали два "левых" провода, которые скрыты под обшивкой дома и под землей (видно трубы на полдюйма уходящие под землю, в которых провод, на какую глубину, на всю ли длину провод в трубе, есть ли соединения проводов и насколько герметичная труба остается загадкой) проведены(около 15м) в сарай. В самом домике вообще всё отключено - торчат два провода из стены(пробник сейчас там тоже светится от обоих). В сарае всё работало нормально. Неделю назад свет пропал, потом появился, сейчас снова нет. У соседей всё работает.

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:50
nikola
В общем старый метод: делаем
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
и проверяем питание от ввода на входе, выходе. Отключаем поврежденный участок и бросаем времянку. Однополюсному индикатору, в такой ситуации, я бы не доверял. А лучше, если есть питание на проводах на вводе в дом, отключить сопли в дом, пока дом не сгорел. Не шутите с этим делом, можете остаться без дачи! И зацепить времянку через двухполюсной дифавтомат. А потом поменять электропроводку.
Если электропроводка замкнет в земле, а защиты нет, то она сплавится и сгорит вместе с домом.

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 13:18
ZORRO-1975
Всё вышеизложенное выполняется с полным отключением дома от электричества?

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 13:29
nikola
Проверка напряжения - без снятия питания. Какой дом, деревянный, оштукатуренный?

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 13:34
ZORRO-1975
Старый деревянный домик.

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 13:56
nikola
С деревянной лестницы проверить напряжение. Потом,
если
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
горит, изолированными пассатижами отрезаем старый ввод в дом(не тот провод что идет на столб) по одной жиле. Провода двумя руками не трогать. Заранее установить автомат в доме и от него кабель, по которому пойдёт питание в дом. Если есть возможность отключить питание ВЛ, то лучше отключить.
Если сомневаетесь, что сможете сделать, то поищите электрика. О подключении напишу позже. Сообщите, как хотите делать?

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 14:36
ZORRO-1975
Вот такой новенький автомат отыскал у себя в закромах, подойдет по характеристикам? Предполагается изредка готовка на эл. плитке ~ около двух киловатт.
Наверное я последую Вашему совету и отключу левый провод, если бы знать точно что именно там закопано. Провод в дом заходит очень мощный, новый(конечно я не спец, но сечение около 5 мм), думаю заправить торчащие два конца в домике в этот автомат, подключить-таки счетчик.
Фото автомата с телефона отправить сюда не получилось,
вот что на нем написано : Выключатель автоматический воздушный . типа ва47 -29 ту .200 агие 6412345 00зту
С16 230/400в.

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 14:56
nikola
Автомат однополюсной или двухполюсной под два провода? 16A - ток пойдет. Проверили, лампа горит?

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 15:07
ZORRO-1975
Два автомата в одном корпусе. Пока не придумал как именно проверить лампой, побезопаснее что бы. )) Был в прошлом году поражен током - теперь уважительно к нему отношусь.
Вечером пойду в сад и первым делом оторву левый провод, надеюсь всё заработает.

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 15:46
nikola
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
На самом деле, по правилам, так делать нельзя. Но что поделаешь, если под рукой нет вольтметра.
Первым делом проверить где будет стоять автомат.

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:24
ZORRO-1975
Правильно будет, что сначала автомат, а от него уже счетчик? И ничего страшного, если автомат прямо на обои прикрепить, что то мне подсказывает что нет?
Где правильно будет вход в автомат - сверху или снизу?

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 16:46
nikola
В будущем надо купить железный щиток. В него поставить счетчик, автоматы. Сейчас, без щитка, нет смысла ставить счетчик. Автомат надо поставить на что-нибудь несгораемое: железо, асбест листовой. Вход сверху, выход снизу. В данном случае с начало автомат. В щитке с начало счетчик, потом автомат.
Ну что там с лампой?

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 12:55
ZORRO-1975
Добрый день всем!
Добрался сегодня до сада: первым делом проверил свет в сарае - горит, точнее мерцает. Лампочка пробника горит только на одном проводе; в домике, на торчащих проводах, тоже на одном. Заправил провода в домике в автоматы, подключил к ним лампочку - не горит, другую - тоже самое . Пробник снова светится на обоих проводах, до и после автомата. В сарае тоже самое - света нет, оба контакта светятся. Отрываю левый провод, идущий под землю - чуда не произошло.

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 13:32
Mixas
ZORRO-1975 писал(а):В самом домике вобще всё отключено

Если у Вас всё отключено и на нуле фаза, то "Фазный нуль" приходит с опоры ЛЭП. Проверьте визуально до "Соседей" и дальше провода и соединения.

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 13:52
ZORRO-1975
От столба до домика по стальной проволоке вьется изолированный двойной провод, который через пластмассовые контакты соединен с мощным проводом ведущим в домик. Визуально всё гуд.

Re: Пропал свет

СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 15:47
nikola
Проверьте пробником,
ZORRO-1975 писал(а): пластмассовые контакты
что показывает?