Верна ли конфигурация?

СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 21:09
karas3d
Всем привет. С другом в деревне заменили старую советскую проводку. сделали так:
от эл.счетчика через автоматические выключатели (2 x 20А) идут две линии:
1 - по дому: медным проводом ПУНП 4мм (на розетки и свет от него идет ПУНП 2,5мм медь)
2 - на улицу/хоз. помещения: ПУНП 2,5 мм медь

Сечения были выбраны из расчета максимального потребляемого тока, все соединения пропаяны и изолированы, проводка открытая.
Вопрос: верно ли выбран номинал автоматических выключателей? (из расчета максимально допустимого тока для меди 2,5мм= 21А)

Re: Верна ли конфигурация?

СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 22:48
FRIM@N
Лучше 16, с небольшим запасом

Re: Верна ли конфигурация?

СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 00:44
trek
karas3d писал(а):Всем привет. С другом в деревне заменили старую советскую проводку. сделали так:
от эл.счетчика через автоматические выключатели (2 x 20А) идут две линии:
1 - по дому: медным проводом ПУНП 4мм (на розетки и свет от него идет ПУНП 2,5мм медь)
2 - на улицу/хоз. помещения: ПУНП 2,5 мм медь

Сечения были выбраны из расчета максимального потребляемого тока, все соединения пропаяны и изолированы, проводка открытая.
Вопрос: верно ли выбран номинал автоматических выключателей? (из расчета максимально допустимого тока для меди 2,5мм= 21А)

Автоматический выключатель на медный провод 2,5 мм 16А, исходя из время-токовых характеристик, в сети достаточно материалов на эту тему.
По поводу провода ПУНП:
Выдержка из письма ВНИИКП и ТК 46 «Кабельные изделия № 5/1-160 от 18.11.2009 г. в Роспотребнадзор
"...Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.
Таким «опасным» изделием является провод бытового назначения марок ПУНП, ПУГНП, АПУНП, ППБН и др. по ТУ 16.К13-020-93, который выпускался кабельными заводами. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального сечения (указанного на ярлыке), что при эксплуатации приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Нормированное в ТУ напряжение 220 или 250 В не соответствует используемому в электросетях 220/380 или 380/660 В (450/750В).
Учитывая изложенное в начале 2007 г. ОАО «ВНИИКП» было оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с 01.06.2007 г. В течение 2007-2009 г. заводами Ассоциации «Электрокабель» эти провода были сняты с производства. ..."
Прочитать статью полностью можно здесь - http://docamix.ru/publ/67-1-0-468

Re: Верна ли конфигурация?

СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 13:44
electron
karas3d писал(а):Вопрос: верно ли выбран номинал автоматических выключателей? (из расчета максимально допустимого тока для меди 2,5мм= 21А)

Желательно 16А

karas3d писал(а): проводом ПУНП

Лучше бы было проводом ВВГнг-LS