Страница 1 из 1

Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 12:14
Fktrctq
Всем привет. Интересно мнение спецов: на участок отведено 5кВт, по ТУ - на 1кВт расчёт 4 А, то-есть вводной автомат ставится 20А.
Вопрос такой: если поставить автомат класса "D", можно ли таким образом подключить нагрузку более чем 5 кВт?

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 12:22
sergey_sav
В не зависимости от хар-ки АВ, при вводном АВ 20А максимально возможная длительная нагрузка составит менее 5 кВт.
В ТУ не может указываться ток на 1 кВт, может быть указан только номинал вводного АВ и должен быть 25А.
При этом номинальная мощность нагрузки составит 5,5 кВт, а максимальная длительная до 6,2 кВт.
(речь об активной нагрузке, поэтому не рассматриваем двигатели...)

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 12:25
Fktrctq
Значит не в ТУ, в СНиПах может быть, точно не знаю где, но идёт расчёт 4 ампера на 1 киловатт.
Раз заплатили за 5 кВт - автомат поставят 20А.

Почему он должен быть 25?

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 12:44
nikola
5000/220=22,727273 Округляют в (свою)меньшую сторону.

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 12:51
Fktrctq
Что это?
Это Вы посчитал какой будет ток, если включаешь потребитель мощностью 5Квт.

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 12:59
nikola
1000Вт/220В=4,5454545А Грубые вычисления - 1кВт.

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 13:16
Fktrctq
Всё верно, вопрос же стоит такой - если поставить автомат класса "D", можем ли таким образом что то выиграть?

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 13:26
nikola
Автомат с характеристиками D срабатывает при большем токе при КЗ, чем В С.
Ничего не выигрываете. Государство не обманешь.
По идее надо ставить автомат 25А. При увеличении напряжения, на потребителе той же паспортной мощности, ток увеличивается.

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 13:49
sergey_sav
nikola писал(а):5000/220=22,727273 Округляют в (свою) меньшую сторону .
Округление идёт в бОльшую сторону и не надо ничего выдумывать. Коль выдано ТУ на 5 кВт, то вынь да положь! Никаких ограничений в меньшую сторону, то бишь, должен стоять АВ 25А.
ВТХ автомата на величину пропускаемой мощности не влияет, уже было сказано.

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 15:03
haramamburu
У них там наверное напруга 250 Вольт .... вот и получается 4 А на киловатт :)))

Новый стандарт, аднакама :)

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 18:51
Fktrctq
Государство не обманешь.

Только так и получается выжить.
ВТХ автомата

Извиняюсь, что такое ВТХ?

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 19:19
nikola
ВТХ - временно токовые характеристики.

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 15:42
Ergan
А подскажите такую вещь: если у меня входной автомат стоит старый, Советский, 20 А, с уставкой 6In, то какой аналог ему можно выбрать из современных? Legrand LR C20 пойдет? Уставка означает, что он сработает только при шестикратном превышении номинала?

Re: Вводной автомат

СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 16:14
Shturman
Ergan писал(а):Legrand LR C20 пойдет?

Пойдет.
Ergan писал(а):Уставка означает, что он сработает только при шестикратном превышении номинала?

Если говорить о автомате Legrand LR C20, то у него срабатывание электромагнитного расцепителя 5...10*Ін.
Если ток будет от Ін до 5*Ін, то тогда работает тепловой расцепитель.
В любом случае при нормальной работе ток в линии, которую защищает автомат, не должен превышать Ін.
При превышении тока Ін будет задействован тепловой расцепитель, а при КЗ - электромагнитный.