Страница 1 из 1
Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
28 май 2012, 13:20
prinum
Добрый день! Помогите пожалуйста советом.
У меня в загородном доме официально подключено электричество, квота 15кВт. Когда вечером включаю мощные потребители (например 3,5кВт обогреватель или даже 1,5кВт чайник) лампочки тускнеют, причем чем больше потребителей - тем сильнее тускнеют.
Померил напряжение днем - Uxx ~ 234, Uнагр. ~ 223-224 (1,5Квт чайник + 2,5Квт нагреватель). Хочу купить стабилизатор, но не уверен, что он точно нужен, все-таки он не дешевый...
Где посоветуете искть проблему? Померить еще раз вечером, когда все соседи включают потребители... Или это может быть не из-за общего трансформатора (хотя странно, у меня проводка вся новая, месяц назад делали)?
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
28 май 2012, 13:51
Pukin
prinum писал(а):Померил напряжение днем - Uxx ~ 234, Uнагр. ~ 223-224 (1,5Квт чайник + 2,5Квт нагреватель). Хочу купить стабилизатор, но не уверен, что он точно нужен, все-таки он не дешевый...
Где посоветуете искть проблему? Померить еще раз вечером, когда все соседи включают потребители... Или это может быть не из-за общего трансформатора (хотя странно, у меня проводка вся новая, месяц назад делали)?
Для начала протяните контакты в щите. Особенно на нулевой шине. Если эта простая процедура не поможет, тогда, скорее всего, причина в большой протяженности проводов от ТП до Вашего ввода. И тогда покупки стабилизатора не избежать.
Кстати, повторное заземление РЕN-проводника частично устранит проблему.

Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
28 май 2012, 15:39
PavelP-y
А сечение вводного кабеля и колличество фаз не озвучите?
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
28 май 2012, 15:50
prinum
Одна фаза, кабель подземный, сечение 2x16, до точки входа в дом от столба метров 50 подземлей, а от столба уже метров 150 до трансформатора.
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
29 май 2012, 09:09
Mixas
prinum писал(а): Uнагр. ~ 223-224
я бы не озадачивался!
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
29 май 2012, 13:54
prinum
Дело в том, что замер сделан в понедельник в 11 утра, а просадка (заметное снижение яркости ламп) наблюдается в пятницу вечером. Решил ждать до выходных и делать повторный замер. Я все же думаю, что дело в непомерно высокой нагрузке на трансформатор...
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
29 май 2012, 17:29
nikola
Мощность трансформатора?
prinum писал(а):У меня в загородном доме официально подключено электричество, квота 15кВт.
Одна фаза, кабель подземный, сечение 2x16, до точки входа в дом от столба метров 50 под землей
Как-то несерьёзно на такую нагрузку одну фазу. Какой кабель: алюминий, медь? 50м+50=100м. Надо было сразу трёхфазный кабель в землю ложить, 5х16.
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
30 май 2012, 09:45
prinum
Мощность я, к сожалению, не знаю. И как узнать тоже =) он у нас на балансе МОЭСК. По поводу одной фазы - опять таки это не мои придумки, поскольку у на не СНТ, а жилая деверня, то электричество оформляется индивидуально через МОЭСК, ТУ и прочее-прочее. Запрос я подавал на 3 фазный ток, но получил отказ - только одну фазу дают. Кабель у меня вроде как ВБбШв.
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
30 май 2012, 19:42
sergey_sav
prinum писал(а):Кабель у меня вроде как ВБбШв.
Кабель хороший, потери мизер даже на 100 м... (полное сопротивление линии 0,2 Ом) Да и Ваша просадка в 10 В вовсе не причина для беспокойства.
имхо
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:Далее.
Лампочки накаливания очень сильно реагируют на изменение напряжения. Зрительно заметен просад напряжения даже на 5 В от номинала. Этого недостатка лишены КЛЛ.
Если определите в следующий раз (в пятницу), что просад очень значительный, например, до 200 В, то наиболее верояно, что это обусловлено большой нагрузкой на транс и слабой общей линией
prinum писал(а):от столба уже метров 150 до трансформатора.
Если так, то есть резон подумать о стабилизаторе.
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
31 май 2012, 01:24
nikola
Интересно какое напряжение у Вас в пятницу вечером?
Включите нагрузку, подержите подольше и заодно проверьте не греются-ли провода в доме?
Напряжение померить где стоит счетчик.
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
06 июн 2012, 13:11
Mixas
prinum писал(а):я подавал на 3 фазный ток, но получил отказ - только одну фазу дают
Подайте на них в суд! Они должны выдать технические условия, а не отказ!
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
06 июн 2012, 13:38
sergey_sav
Mixas писал(а):Подайте на них в суд!
Нет оснований, ибо запрашиваемые 15 кВт автор получил, а фазность в законе не оговаривается.
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
06 июн 2012, 23:47
oleg03
Переключись на другую фазу и посмотришь разницу
Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
07 июн 2012, 03:56
Mixas
sergey_sav писал(а):а фазность в законе не оговаривается.
Вот она почва для корупции!

Re: Просадка напряжения в загородном доме.

Добавлено:
13 ноя 2012, 11:16
sergei090987zh