Страница 1 из 1

Электрощит на промежуточную опору

СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:59
egoza
Привет.
Нужна помощь профессионалов.
Однолинейная схема и примерная схема участка ниже.
Посоветуйте, как лучше сделать:
1) На временной опоре будет висеть опломбированный щит КДЕ-1 со счетчиком и вводным автоматом. УЗО и автоматы 25А будут находиться в хозблоке.
2) Или же все разместить в металлическом ящике на временной опоре (счетчик, автоматы, УЗО) и кинуть от него на хозблок провод 2х6 мм2 1 фаза (достаточно).

Если по первому варианту, то дополнительно тянуть СИП от щита до хозблока?
Когда дом будет построен, планирую перенести щит на фасад дома и УЗО и автоматы в дом.
Изображение
Изображение

Re: Электрощит на промежуточную опору

СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 20:03
nikola
Помоему лучше установить все в щитке на опоре как на схеме .Одна группа пойдёт на хозблок . Вторая на дом .Пока строите будите цеплять времянки .На хозблок надо трехжильный провод .Внутри еще одно однофазное УЗО 30 мА и автомат или два (розетки ,освещение ) Смотря что там будет .

Re: Электрощит на промежуточную опору

СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 21:14
egoza
Сегодня приобрели металлический щит, в котором будет все, что показано в схеме. После автомата на хозблок (25А 4Р) будет автомат 25А 1Р, через автомат на хбол пойдет 1 фаза по проводу АВВГ 2х6. В хозблоке энергопотребление будет не более5 кВт, думаем, сечения хватит.
Хочется услышать Ваше мнение, правильно ли делаем.

Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Еще один момент.
В сетевой организации сказали до подключения эл-ва провести лабораторное испытание, дали визиточку. Позвонили, те говорят нужен проект, без этого никак.
Скажите, обязателен ли проект (и чего?), если подключаем стройплощадку, т.к дома еще нет.

Re: Электрощит на промежуточную опору

СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 14:47
nikola
Кабель на хозблок надо 3х6 ВВГнг медь .Второй автомат и дополнительное УЗО 32А поставить в хозблок .Надо делать заземление на опоре ,его видимо и будут испытывать .Нужен проект всего электричества что будет . Видимо хорошо за вас решили взяться с сетевой организации .Надо лучше у них проконсультироваться как лучше сделать .А то не сдадите ,придётся переделывать ,тратиь время и нервы .Пусть дают нормальные техусловия .

Re: Электрощит на промежуточную опору

СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 14:57
sergey_sav
egoza писал(а):Скажите, обязателен ли проект (и чего?), если подключаем стройплощадку, т.к дома еще нет.

Вне зависимости от наличия/отсутствия дома при технологическом подключении к электроснабжению физических лиц на территории РФ проект внутреннего электроснабжения не является обязательным, как и его согласование в надзирающих органах. Визиточку Вам дали в прикормленную контору, не трудно догадаться для чего...
egoza писал(а):В сетевой организации сказали...
Позвонили, те говорят ...
Это всё слова, которые к делу не подошьёшь. Пишите в сетевую организацию заявление на технологическое подключение, получайте ТУ на подключение, но не торопитесь их подписывать, сначала внимательно их изучите, чтобы не оказалось, что возьмёте на себя обязательства просто навязанные Вам (как, например, разработку ненужного проекта)
Ссылки на нормативные документы могу дать, также могу направить на форум, где эти вопросы (подключения к электроснабжению) рассмотрены в различных вариациях, ибо и сети разные, и подход разный, ... несмотря на единое законодательство в РФ.