Как правильно организовать эл. защиту дома ?

Добавлено:
19 июл 2012, 09:39
Ergan
Уважаемые специалисты, поизучав темы на форуме прямого ответа на свой вопрос не нашел, поэтому прошу подсказать. Хочу заменить оборудование щитка и реорганизовать схему разводки в дачном домике. У меня от столба к дому подходят два одножильных провода сечнием 10 кв мм каждый, алюминиевые. На доме снаружи стоит старый автоматический выключатель советствкого образца на 20А с уставкой 6In. За автоматом на улице в доме висит щиток со счетчиком и двумя автоматами по 16А. Хочу заменить автомат на улице и автоматы в щитке, добавив еще один. Т.е. разделить всю схему на три ветки, каждая из которых будет защизщена своим автоматом. Максимальная нагрузка на всю схему в целом возможна до 10 кВт. Нагрузка на каждую ветку может доходит до 6 кВт (но не во всех одновременно). Думаю заменить входной автоматический выключатель на Legrand LR С50 двухполюсный (как я понял нав такие провода всеравно больше 50А подавать нельзя). А в щиток поставить три автомата С30 двухполюсных. От автомата на улице в щиток пойду проводом 2х10 медь, а от щитка кадая из веток будет 2х2,5 медь.
Применима ли такая защита ? Если эти нагрузки не приемлемы в принципе - то опять же как защитить схему от перегрузки ?
Re: Как правильно организовать эл. защиту дома ?

Добавлено:
19 июл 2012, 14:09
Shturman
По пунктам
1. Для начала вам нужно взять разрешение на увеличение мощности в вашей электроснабжающей организации (если вам ещё его дадут).
2. Счетчик должен быть не менее на 60 А. Если меньше то менять придёться.
3. на приведённой схеме сечение кабеля 2,5 мм.кв будет маловато. Минимум 4 кв.мм.
4. По правильному надо бы трёхпроводную проводку сделать с установкой контура заземления (если его нету).
5. Неплохо было бы знать какие у вас планируються потребители.
Re: Как правильно организовать эл. защиту дома ?

Добавлено:
19 июл 2012, 21:46
Ergan
Разрешение брать строго говоря неукого, т.к. правлению глубоко всеравно что садоводы делают со своими приборами учета (их меняют и даже не пломбируют) - по-видимому садоводство имеет какой то общий счетчик и по нему платит ленэнерго, а те внутрь садоводства не лезут. Просто Сейчас там стоит автомат на 20А - это 4400 Вт, т.е. плитка и обогреватель...маловато.
Над организацией заземления уже думаю - но както сложно или затратно...
Потребители обычные - плитка, чайник, холодильник, два обогревателя, насос поверхностный, телевизор, освещение, ну и садовая техника...еще что то. Сразу оговорюсь - разделение по веткам сугубо географическое, т.е. одна в дом, другая в баню, третья в сарай.
Re: Как правильно организовать эл. защиту дома ?

Добавлено:
19 июл 2012, 22:59
sergey_sav
Ergan писал(а):Разрешение брать строго говоря неукого
Это пока сеть окончательно не просела от самодеятельности домашних электриков... А вот, когда напряжение в сети упадёт ниже плинтуса все начнут искать виноватых, только про себя забудут...
Ergan писал(а):Просто Сейчас там стоит автомат на 20А - это 4400 Вт
Вполне нормально для садового домика, даже по действующим нормативам, а не по тем, когда сеть строилась (2-3 кВт на домик).