Страница 1 из 1
Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
10 авг 2012, 21:27
valeri038
Уважаемые коллеги. Какую посоветуете поставить защиту при обрыве нуля в коттедже? Ввод 3х фазный. Нагрузка на фазу 40А.
С уважением Валерий.
Re: Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
10 авг 2012, 21:40
sergey_sav
Реле контроля напряжений с регулировкой пределов несимметрии плюс трёхфазный контактор Например, производства Меандр.
Либо, если нет трёхфазных потребителей, поставить на каждую фазу УЗМ51
Re: Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
11 авг 2012, 10:22
valeri038
Спасибо за информацию, но у нас в Белоруссии нет этой продукции Меандра.
С уважением Валерий.
Re: Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
11 авг 2012, 10:44
sergey_sav
Тогда ищите аналогичные аппараты "местного розлива"
Re: Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
11 авг 2012, 16:32
valeri038
Спасибо, нашел МЗК 51 в Минске. Подойдет ли оно в моем случае, ведь там про отгорание N ничего не сказано? Спасибо Валерий.
Re: Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
11 авг 2012, 18:25
Shturman
Спасибо, нашел МЗК 51 в Минске
При запросе в гугл такого девайса не нашел. Дайте может ссылочку.
Re: Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
18 авг 2012, 00:56
sasha diezel
У Вас в Белоруссии есть реле контроля фаз - серии ЕЛ, вполне достойно работают.
Можно на входе поставить контактор с питанием: А1-фаза, А2-ноль. При обрыве нуля катушка обесточится и питание будет отключено.Удачи.
Re: Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
16 сен 2012, 23:01
rdnaem
valeri038 писал(а):Спасибо за информацию но у нас в Белоруссии нет этой продукции Меандра
В Минске можно приобрести в СООО "РЕЛЕАВТОМАТИКА". Это наше совместное предприятие по сборке нашей продукции в Белоруссии
*************
Удалено.
Re: Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
17 сен 2012, 00:42
sergey_sav
rdnaem, не стоит злоупотреблять ссылками на производителя.
Считайте это первым и последним замечанием.
Re: Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
07 ноя 2012, 14:53
Фёдорович
И ещё, не стоит забывать, при питании от 3 фазной сети нужен хороший контур повторного заземления, предпочтительно с системой TN-C-S.
valeri038 писал(а):Спасибо, нашел МЗК 51 в Минске
А МЗК - это международная зерновая компания? Так выдаёт поисковик в Яндексе. А УЗМ-51М- классная штука. Пусть лучше отрубит на время питание, чем погорит всё.
Re: Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
07 ноя 2012, 21:33
albert73
sergey_sav писал(а):Реле контроля напряжений с регулировкой пределов несимметрии плюс трёхфазный контактор Например, производства Меандр.
Либо, если нет трёхфазных потребителей, поставить на каждую фазу УЗМ51
Добрый вечер. У меня вопрос. А чем чревато установка трёх УЗМ51 на каждую фазу, если есть трёхфазные потребители. Схема уже собрана, т.е УЗМ51 на каждую фазу, а затем в цепи присутствуют два котла трёхфазных. Мне очень важно знать, с чем я могу столкнуться при эксплуатации такой электросхемы. Спасибо.
Re: Защита обрыва нуля в коттедже

Добавлено:
07 ноя 2012, 23:50
sergey_sav
При трёхфазных потребителях стоит озаботиться также установкой трёхфазного реле контроля напряжений , если оборудование критично к пропаданию одной из фаз, перекосу, перефазировке и прочему...
Такие реле есть и у производителя УЗМ51.