Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 10:18
Саня
Вот значит собрал щит, первый раз(, в екселе (не знал где еще собирать) ,....
значит вопросы.
1. правильно ли разбил ПЕН на ПЕ и Н ?
2. не могу понять куда ставить УЗО.....
3. Нужен ли проводник 3*1,5 на свет или хватит 2*1,5
4. будет значит 3 щитка ....... как передавать 3 фазы , кабелем 5*16 ??? и в каждом щитке жилу pE и N прикреплять на свою шину по разным сторонам щитка? верно

схема заменена на новую...

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки )

СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 11:16
sergey_sav
1. Не правильно. Разделение производится до коммутационного аппарата.
2. На розеточные игруппы и на мокрые зоны в обязательном порядке, остальные - по желанию.
3. В обязательном порядке - 3х1,5
4. Не въехал в суть вопроса... сорри

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 12:19
Саня
Спасибо.
1.То есть рабивку нужно произвести до входного автомата в 32 А ?

4. ну в дом идет СИП 4*16 , я его делю, получаю 5*16 , далее на счетчик , после счетчика на УЗО, и вот впорост, далее будет 2 щитка, на цоколе и на мансарде,
как мне производить монтаж ? подключать к УЗО 2 кабеля 5*16 ?? один на цоколь другой на мансарду?? , а в щитках их разводить по шинам? а от шин уже к автоматам и потребителям?


и вообще весь монтаж производить ШИНАМИ как у заземления и нуля?? или тогда не пойму что и как лепить.......

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 14:25
sergey_sav
1. Именно так.
4. После УЗО лучше поставить три автомата или ВН, а сечение проводов от них к щитам можно брать 5*4 по меди.
В щитах на вводе также установить ВН.
Кстати, УЗО стоит поставить 40/0,3.

ЗЫ. Про остальные УЗО сказано ранее.

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:18
next
sergey_sav писал(а):1. Не правильно. Разделение производится до коммутационного аппарата.


Совершенно в дырочку: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:25
Саня
вот вроде переделал, не пойму, зачем автоматы ставить после УЗО ? если на каждом отдельном участке свой автомат.

соединения все произведены будут на шинах......... есть шины уже в сборе, на дин рейку крепятся 4ре шины в пластиковом корпусе., не будет ли в ней опасность дуги?

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:45
sergey_sav
Саня писал(а):зачем автоматы ставить после УЗО ? если на каждом отдельном участке свой автомат.
Отключение и защита (если АВ, а не ВН) независимо каждой отходящей кабельной линии на распредщиты.

Саня писал(а):соединения все произведены будут на шинах.

А если посмотреть в сторону гребёнок, то надобность в шинах отпадёт...

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 03:29
Саня
sergey_sav писал(а):Отключение и защита (если АВ, а не ВН) независимо каждой отходящей кабельной линии на распредщиты.
если посмотреть в сторону гребёнок, то надобность в шинах отпадёт...


1Какого номинала?? на цоколь 32а на 1 этаж и мансарду 25 а ?
2. что за гребенка??

и все таки теперь разделение правильно? PENB

и еще как несколько потребителей цеплять к одному УЗО ?? прям в дырочку )) ? несколько неправльно не кажется
(туплю, к распред коробкам и усе ))

и еще )) по маркировкам автоматор подскажите? какие выбрать?

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 18:35
sergey_sav
Тут не с маркировки автоматов начинать надо... Сначала, стоит составить грамотную схему щитов. Запитать их от вводного щита лучше не шлейфом, а самостоятельными линиями.
Вводное УЗО поставлено криво и работать не будет.
Переключатель "ввод1-ввод2" придётся поискать четырёхполюсный, ибо "0" тоже коммутируется.
Где дифзащита розеточных линий
И прочее, прочее, прочее...

ЗЫ. Просто рекомендация, попробуйте перейти с рисования в экселе на другую программу, темы про рисовалки чертежей есть на форуме.

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 19:52
Anatoliy
Каким образом у вас генератор на 220 будет работать на 3Х фазный котел да еще 12 кВт. вы генератор угробите.

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 02:58
Саня
Anatoliy писал(а):Просто рекомендация,

спасибо, хотел учесть да забыл , Генератор, должен идти только на Холодильник и свет., ну может розеточку одну запитать не более

Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
sergey_sav писал(а):Тут не с маркировки автоматов начинать надо... Сначала, стоит составить грамотную схему щитов. Запитать их от вводного щита лучше не шлейфом, а самостоятельными линиями.
Вводное УЗО поставлено криво и работать не будет.
Переключатель "ввод1-ввод2" придётся поискать четырёхполюсный, ибо "0" тоже коммутируется.
Где дифзащита розеточных линий
И прочее, прочее, прочее...

ЗЫ. Просто рекомендация, попробуйте перейти с рисования в экселе на другую программу, темы про рисовалки чертежей есть на форуме.


Как это отдельными линиями запитать??
как правильно поставить вводное УЗО ? после рубильника??
ДИФ защита, ? разве УЗО недостаточно на розетки?

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 14:35
sergey_sav
Саня писал(а):Как это отдельными линиями запитать??
Три щита - три линии.

как правильно поставить вводное УЗО ? после рубильника??
Оно вообще не правильно подключено...

ДИФ защита, ? разве УЗО недостаточно на розетки?
В упор не вижу УЗО на розеточных группах.


ЗЫ. Всё же, электротехника немного отличается от Лего для взрослых... Нужны некоторые знания и навыки, чтобы щиты собирать и электрику монтировать...

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:58
Саня
Смотреть Лист 1 )) автоматом стоит на 3м листе,

хочется самому разобраться и сделать, пусть дольше, но зато самому, и потом не звонить и не винить ни кого в том что что-то не так...... да и так для общего развития )

просто я смотреть не могу как за мои деньги такого извиняюсь Г делают, .......
все что я делаю сам будь то Забор, кладка, ламинат, и тд гораздо красивее выглядим и качественнее сделано.

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 18:07
sergey_sav
1. Не понял, что смотреть на "Лист 1"?
2. Никто не запрещает за Ваши деньги заказать не гуано.
3. Если хочется вникнуть, то сначала внимательно читаем форум по аналогичным темам, а потом берёмся за карандаш....

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 03:34
Саня
sergey_sav писал(а):1. Не понял, что смотреть на "Лист 1"?

там в экселе, автоматом Ставится на 3 ЛИСТ, нужно Счелкнуть на 1ЛИСТ

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 05:28
Anatoliy
У вас полная путаница на первом листе.
1. Генератор так и остался работать на котел
2. УЗО нельзя устанавливать без автоматов, нужно ставить УЗО + Автомат или ставить ДИФ автомат.
3. УЗО на 100 и 300 мА ставится как противопожарные но ни как для безопасности от поражения эл. током.
Для безопасности ставится УЗО на 30 мА, а на сауну ставится УЗО на 10 мА
4. Розетка в сауне, нонсонс.
5. наружное освещение, нет УЗО.
6. На кухню одна резеточная группа (не считая группу холодильника) этого недостаточно.
7. Не вижу отдельной линии на стиральную машину
8. Не понятно что установлено с оборудования на кухне. Дом то не маленький, и хотелки не малые, посудомойка, микроволновка, кофеварка, электродуховка,
электрочайник, тостер, кухонный комбайн.

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 11:43
Саня
Anatoliy писал(а):У вас полная путаница на первом листе.
1. Генератор так и остался работать на котел
2. УЗО нельзя устанавливать без автоматов, нужно ставить УЗО + Автомат или ставить ДИФ автомат.
3. УЗО на 100 и 300 мА ставится как противопожарные но ни как для безопасности от поражения эл. током.
Для безопасности ставится УЗО на 30 мА, а на сауну ставится УЗО на 10 мА
4. Розетка в сауне, нонсонс.
5. наружное освещение, нет УЗО.
6. На кухню одна резеточная группа (не считая группу холодильника) этого недостаточно.
7. Не вижу отдельной линии на стиральную машину
8. Не понятно что установлено с оборудования на кухне. Дом то не маленький, и хотелки не малые, посудомойка, микроволновка, кофеварка, электродуховка,
электрочайник, тостер, кухонный комбайн.



1.с геной, пока не заморачивался, туда не смотреть ) Хотя с геной все нормально он садится на первую фазу,........... СВЕТ везде + Холодильник + розетка в котельной на циркуляционный насос.

2. ВВодное УЗО заменить на ДИФФ ?
3. Непонятно, по 2 УЗО ставить чтоль? ( поражение как то не критично мне кажется,если выбирать между пожаром и поражжением сколько раз хватался за провода :))
4.в сауна это название комнаты в 27 м2 ) то есть сама сауна и место отдыха......... там и будут розеточки на ТВ и Х
5 ОК
6. На кухне 2 розеточные группы, не хотел двигать все потребители, вспомнил про группы уже в конце.
7.смысл отдельной линии на машинку?
8. Непонял вопроса.

спасибо учту......

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 16:33
sergey_sav
Саня писал(а):там в экселе, автоматом ...
... Может тогда стоит прислушаться к совету о применении общепринятых форматов для схем и рисунков, выкладываемых на форумах (JPG, GIF, PNG)?
Кстати и на Лист1 не схема, а сплошная ошибка...

Ну почитайте наконец форум!
Посмотрите правила включения УЗО!

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 06:12
Саня
прям таки сплошная,ну так помогите, объясните, все тоже самое только УЗО добавилось, и все

к УЗО повести нейтраль и все.

блин, кажется опять затупил, N крепится к уЗО далее N идет на потребители...... а не так как на рисунке

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 06:11
Саня
Вот она окончательная схема.

мучает вопрос о УЗО, правильно подобрал номиналы ( ........
и вопрос по характеристикам автоматов D C и тд ... есть ли смысл ?
и еще один, мучает прям сильно, все собрать в одном щите на 1 этаже, или все таки , развести кабелем по этажам и на уэтаже уже свой щит мастрячить?


ну и все можно бежать в магазин ))
счетчик уже куплен и запрограммирован )