Столкнулся с проблемой выбора: Есть кирпичный дом с деревянными перекрытиями (деревянные полы по деревянным балкам).
Собираюсь тянуть электрику. Стены дома будут облицованы деревянной вагонкой. Начитавшись ПУЭ и прочего понял, что проводка в таком случае должна быть в стальной трубе, локализующей горение. Но заморачиваться с трубами совершенно не хочется.
Можно ли проводку замонолитить в кирпич? Т.е. проштробить борозды и заштукатурить ее?
Это даст локализационную способность?
Правда я слабо представляю как при таком способе устанавливать розетки (в стальных подрозетниках?) и распределительные коробки (тоже замоноличивать?)
Посоветуйте, как лучше всего поступить в данной ситуации.
Re: Электропроводка в кирпичном доме под вагонкой

Добавлено:
10 мар 2013, 23:25
elhouse
dik2004 писал(а):Можно ли проводку замонолитить в кирпич? Т.е. проштробить борозды и заштукатурить ее?
Можно. Но зачем?
И трубы зачем, у вас же не деревянный дом?
Изучайте форум - всё написано...
Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?Скажу Вам по секрету.
- Скрытие отключено
- Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Re: Электропроводка в кирпичном доме под вагонкой

Добавлено:
11 мар 2013, 11:32
Pukin
dik2004 писал(а):Можно ли проводку замонолитить в кирпич? Т.е. проштробить борозды и заштукатурить ее?
Это даст локализационную способность?
Да. (см ПУЭ Таблица 2.1.3.)
dik2004 писал(а):Правда я слабо представляю как при таком способе устанавливать розетки (в стальных подрозетниках?)
Да. Ответвительные коробки тоже стальные, а если пластик, то заштукатурены. Скрутки сварены или пропаяны.
Кабель Кабель ВВГнг-FRLS, т.е. не поддерживающий горение, с пониженным выделением дыма.
В щите на вводе УЗО 300мА
Re: Электропроводка в кирпичном доме под вагонкой

Добавлено:
11 мар 2013, 11:42
Anatoliy
СП 31-110-2003
14.15
-- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
Но у вас с одной стороны провода (кабеля) кирпич, с другой стороны, дерево.
14.15
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Все же правильнее будет заложить в стены.