Страница 1 из 1

Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:59
viktor5
В частном доме электросчетчик вынесли на улицу (электрики), до счетчика и от него ( до вода в дом) провод алюминиевый. Дальше требуется самому поставить на вводе распределительную коробку и делать ввод в дом. В коробке будет соединяться алюминиевый и медный провода. Изучил ряд вариантов соединения. Как я понял, рекомендуют либо клемное соединение "орешек", либо болт с шайбами (+гровер) и гайкой. Какое соединение предпочтительнее? Или есть еще какие-то надежные варианты? Нагрузка в доме малая (max 4-6 квт)...

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:24
elhouse
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме.


Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:58
viktor5
Да я уже воспользовался...Но нет подобных тем, к сожалению.

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:25
elhouse
viktor5 писал (а):Но нет подобных тем, к сожалению.


Вы и не искали.
Темы по запросу "Ввод в дом" ...
Почти в каждой теме о дачном доме об этом.

/forum/search.php?keywords=%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 18:54
viktor5
Я все темы подобные и предложенные Вами перечитал - мой вопрос там не освещается...

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:10
elhouse
Самый предпочтительный вариант -это обычные классические "Орешки" (клеммники это совсем другое)

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:58
viktor5
Спасибо за ответ-совет. Я не здорово разбираюсь в этой терминологии - поэтому и фраза "клемники" была (по незнанию) озвучена. А вот про "орешки", как раз, я и прочел...Но были сомнения - что предпочтительнее ? "Орешки" или болт с шайбами и гайкой.
Еще раз спасибо.

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 08:47
nikola
Предпочтительнее болтовое соединение, лучше если получится найти биметалическую шайбу медь-алюминивую, которую поставите между проводами. В "орешке" между проводами металлическая пластина, которая со временем ржавеет и контакт начинает гореть и пропадает.
Возможно что вам получится найти спец- "орешек" медь-алюминий, то тогда его.

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 00:00
haramamburu
ТС - алюминий, это вы СИП имеете ввиду?

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 12:28
viktor5
От столба к электросчетчику СИП , от счетчика на пакетник и далее вывели ( для ввода в дом) тоже алюминий...

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 19:15
haramamburu
Ясн... дело в том, что для перехода с СИП на медь есть специальные сжимы...
например: http://elegiya-spb.ru/pierce_clump.html
и нечего изобретать велосипед :)

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 21:40
viktor5
Спасибо за консультацию. Много нужного и полезного почерпнул. Все конечно зависит от человека и отношения к делу - я имею в виду тех электриков, которые производили мне работы. Ведь можно было после пакетника, который они поставили в коробке ОПЛОМБИРОВАННОЙ , вывод к потребителю делать медью...И вся проблема решалась-бы гораздо проще! Но что случилось, то случилось ;5sad

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 10:44
СетХеор
haramamburu писал (а):Ясн... дело в том, что для перехода с СИП на медь есть специальные сжимы...

они кстати подходят и для перехода с аллюминия (от 16мм2 вроде)на медь

Re: Соединение медного и алюминиевого проводов

СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 10:55
nikola
Вот так горят большие "орехи". Сегодня сфотографировал.