Распределение фаз

Добавлено:
24 окт 2013, 19:34
Sawbona
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться. Делаю сейчас электрику в коттедже. Голову сломал, как будет правильно сделать распределение нагрузки по фазам. Исходные данные такие:
На дом выделено 20 киловатт, три фазы.
Выделенные группы (под каждую группу свой автомат):
1. Розетки 1-й этаж (правая сторона) - предназначена для включения телевизора, напольного светильника, зарядки для телефона/компьютера и т.п.
2. Розетки кухни - предназначны для чайника, микроволновки и электрической плиты (обычная переносная с одной конфоркой)
3. Розетки столовой и гостиной - предназначены для телевизора, декодера, холодильника, модема и роутера
4. Свет 1-го этажа (5 потребителей) - активное использование
5. Свет 2-го этажа (5 потребителей) - редкое использование
6. Септик
7. Розетки 2-го этажа - предназначены для зарядки телефона/компьютера
8. Бойлер на 1.5 киловатта + 2 киловатта для быстрого нагрева (быстрый нагрев не использую, но хочу учесть на всякий случай) + греющий кабель на ввод воды в дом
9. Газовый котел
Хочу также учесть распределение фаз так, чтобы на одну поставить стабилизатор, который будет защищать телевизор, холодильник, газовый котел и компрессоры септика. Газовый котел пока не установлен, поэтому пока пользуемся электрической плитой, но на будущее плиты не будет.
На данный момент подключено вот так:
Фаза 1.
пп. 3, 6 и 9
Фаза 2.
пп. 4, 5 и 8
Фаза 3.
пп. 1, 2 и 7
Голову сломал! Не могу понять, верно распределил или нет...
И еще вопрос: Что лучше все-таки поставить для защиты от скачков напряжения и обрыва ноля: стабилизатор (хочу только на одну фазу пока) или трехфазное реле напряжения?...
Re: Распределение фаз

Добавлено:
24 окт 2013, 22:53
ink_elec
Sawbona писал(а):Голову сломал, как будет правильно сделать распределение нагрузки по фазам.
Делайте схему в графическом виде, но по описанию каких то косяков не вижу.
Возможно на этом этапе учесть возможность подключения гены для септика, котла и некоторых потребителей критичных к пропаданию э/э.
Так же для коттеджа имеет смысл зарезервировать место в щите для линий приусадебного участка и пристроек(гараж, баня и т.п.).
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:Sawbona писал(а):Что лучше все-таки поставить для защиты от скачков напряжения и обрыва ноля: стабилизатор (хочу только на одну фазу пока) или трехфазное реле напряжения?
Для защиты - реле напряжения.
Re: Распределение фаз

Добавлено:
24 окт 2013, 23:08
Sawbona
ink_elec писал(а):Для защиты - реле напряжения.
Мне сказали, что для него обязательно нужен контактор. Но мнения расходятся... Как же все-таки понять, нужен он или нет. Реле напряжения лучше трехфазное в моем случае, да?
Re: Распределение фаз

Добавлено:
24 окт 2013, 23:17
ink_elec
Sawbona писал(а):Реле напряжения лучше трехфазное в моем случае, да?
Лучше или хуже параметр чисто субъективный. Кому 3х фазное РН с контактором подавай, а кому 3шт. 1но фазных.
Sawbona писал(а):Мне сказали, что для него обязательно нужен контактор.
Нужно смотреть на параметры конкретной модели.
Re: Распределение фаз

Добавлено:
24 окт 2013, 23:19
Sawbona
ink_elec писал(а):Нужно смотреть на параметры конкретной модели.
Мне посоветовали вот это: Elko EP, HRN-43N/230 (Чехия)
И к нему контактор - Elko EP, VS440-40 (Чехия), с оговоркой "обязательно нужен"...
Re: Распределение фаз

Добавлено:
24 окт 2013, 23:25
ink_elec
Sawbona писал(а):Мне посоветовали вот это
Такому контактор нужен.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:Sawbona писал(а):И к нему контактор - Elko EP, VS440-40 (Чехия), с оговоркой "обязательно нужен"...
Красивее смотрится когда щит собран полностью из комплектующих одного производителя.
Re: Распределение фаз

Добавлено:
24 окт 2013, 23:30
Sawbona
ink_elec писал(а):Такому контактор нужен.
А как правильно их подключить?
После вводного автомата ставлю реле напряжения, потом контактор, а потом все остальное? А именно: ВА - > реле напряжения -> контактор -> противопожарное УЗО -> далее разводка по группам уже. Верно?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:ink_elec писал(а):Красивее смотрится когда щит собран из комплектующих одного производителя.
Согласен! У меня ABB, но от реле и контактора ABB почему-то отговорили, мол на другом заводе собирается...
Re: Распределение фаз

Добавлено:
24 окт 2013, 23:35
ink_elec
Sawbona писал(а):А именно: ВА - > реле напряжения -> контактор -> противопожарное УЗО -> далее разводка по группам уже. Верно?
Так тоже можно.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:Sawbona писал(а):У меня ABB, но от реле и контактора ABB почему-то отговорили, мол на другом заводе собирается...
Да пусть хоть в Китае делают, лишь бы качество соответствовало требованиям АВВ.
Re: Распределение фаз

Добавлено:
25 окт 2013, 17:52
Anatoliy
Sawbona писал(а):Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться. Делаю сейчас электрику в коттедже. Голову сломал, как будет правильно сделать распределение нагрузки по фазам. Исходные данные такие:
Далее ваши исходные данные ни о чем не говорят, так как не указаны нагрузки.
Вам нужно
1. составить список групповых линий
2. Сделать табличку с указаниями нагрузок (по возможности с учетом Кс )
Вот когда вы будите иметь эти данные тогда можно и рассаживать по фазам, но не более 30% перекоса (если не ошибаюсь по нормам)
И еще вопрос: Что лучше все-таки поставить для защиты от скачков напряжения и обрыва ноля: стабилизатор (хочу только на одну фазу пока) или трехфазное реле напряжения?...
Лучше ставить три однофазных реле напряжения , так как у вас потребители однофазные.
Re: Распределение фаз

Добавлено:
28 окт 2013, 15:24
Sawbona
ink_elec писал(а):Так тоже можно.
На выходных все собрал, все работает. Кроме одного... На бойлер поставил УЗО 25А 30Ма и на него же реле напряжения. Порядок такой: сначала УЗО, потом РН и потом уже автомат С16, далее естественно, нагрузка. Без нагрузки все работает, как только в розетку для бойлера включаешь хоть что-то, лампочку-переноску, выбивает УЗО. С проводкой 100% все нормально, без УЗО, напрямую все работает нормально. В чем может быть дело? Может сначала нужно РН, а потом УЗО?...
Добавлено спустя 1 час 15 минут 26 секунд:Anatoliy писал(а):Лучше ставить три однофазных реле напряжения , так как у вас потребители однофазные.
Т.е. можно поставить по одному реле напряжения на каждую фазу, вернее на группу потребителей на каждой фазе?
Re: Распределение фаз

Добавлено:
28 окт 2013, 19:35
ink_elec
Sawbona писал(а): Без нагрузки все работает, как только в розетку для бойлера включаешь хоть что-то, лампочку-переноску, выбивает УЗО. С проводкой 100% все нормально, без УЗО, напрямую все работает нормально.
N и РЕ не перепутали местами?
Re: Распределение фаз

Добавлено:
28 окт 2013, 22:16
Anatoliy
Да на каждую фазу поставить РН.
А вот с розеткой бойлера, нужно смотреть косяк. Или в щите ноль этой группы посадили до УЗО или попетали N и PE, или где то провода касаются.
Разбирайте схему и проверяйте.