Страница 1 из 1

Одна нулевая шина для нескольких УЗО...

СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 14:41
116rus
Схему не могу нарисовать, объясню на словах. После трехфазного счетчика установлены 3 однофазных УЗО на каждую из фаз. Нулевая шина №1 (после счетчика) питает все три УЗО. Далее, от этих трех УЗО нулевые провода собираются в одной нулевой шине №2. И от одной шины №2 питаются все потребители в доме!!! Все ли правильно или для каждого однофазного УЗО установить свою N-шину???

Re: Одна нулевая шина для нескольких УЗО...

СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 16:06
ink_elec
После УЗО нули нельзя объединять, УЗО будут отключаться.

Re: Одна нулевая шина для нескольких УЗО...

СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 19:34
sergey_sav
116rus писал(а):Далее, от этих трех УЗО нулевые провода собираются в одной нулевой шине №2.

Вот этого делать просто нельзя.
Можно только так...
116rus писал(а):или для каждого однофазного УЗО установить свою N-шину???

Или ставить трёхфазное УЗО.