Ваш вопрос: Подскажите:
-сечение вводного кабеля и марку (запас?)
-номинал УЗО
-сечение проводов для монтажа внутри щита
-схему электрощита
Описание проблемы: Деревянный дом, провожу 3 фазы
Описание оборудования: Техусловия: мощность 15кВт, вводной автомат 25А, УЗО, заземление (система TNC-S).
Со столба: СИП до гусака-ж/трубы, далее кабелем до в/автомата
Приходят 3 фазы и PEN
Какие действия предпринимали:
После чего возникла проблема:
Изображение (фото): нет
Использовали ли Вы поиск: да

Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 13:03
sergey_sav
Тут три варианта... ибо слёту никто не сможет ответить на поставленный подобным образом вопрос.
1.Самостоятельное изучение вопроса (чтение статей, форумов), составление схемы (проекта), работа над ошибками с помощью форума...
2. Задать вопрос более развернуто и конкретно по позициям, которые непонятны, и ждать ответов.
3. Заказать разработку схемы (электро проекта), что не будет лишним...

Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям Решено

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 13:11
ink_elec
Ответить то не проблема, только что из этого выйдет...
Mikhail писал(а):-сечение вводного кабеля и марку (запас?)

СИП 4х16мм2 с переходом на ВВГ 4х10мм2.
Mikhail писал(а):-номинал УЗО

Не менее 25А, рекомендуется выше номинала вводного АВ.
Mikhail писал(а):-сечение проводов для монтажа внутри щита

Не менее 4 мм2 по меди.
Mikhail писал(а):-схему электрощита

Индивидуальна, в зависимости от потребностей владельца.

Примерно может выглядеть так :
mktr-505.pdf
(206.68 КБ) Скачиваний: 63

Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 13:13
Mikhail
Почему именно 4х10мм2, связано ли это с сечение заземляющего проводника? Можно ли меньше чем 4х10мм2?

Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям

СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 00:59
Anatoliy
Mikhail писал(а):Почему именно 4х10мм2, связано ли это с сечение заземляющего проводника? Можно ли меньше чем 4х10мм2?

Это связано с проводником РЕN.
+ повторное заземление на вводе.