Страница 1 из 1

Какой поставить вводной автомат

СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 10:07
stolnikov
Сеть однофазная.
Хочу поменять в частном доме электросчетчик (стоит старый с диском 1964г., без вводного автомата,говорят раньше так везде ставили). А сейчас, когда я съездил к себе в электросеть они сказали, что обязательно вводной автомат на 32А.
Я иногда работаю на циркулярке (мотор 3 фазный 5квт.старого образца "ушастый", но подключен с конденсаторами).Кроме того в доме и стиралка и эл.чайник,свч и т.д. в вобщем как у всех.
Где то читал, что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку (но может я и ошибаюсь).
Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал".

Re: Какой поставить вводной автомат

СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 12:03
sergey_sav
С буквой D есть автоматы у всех производителей и они выдерживают не бОльшую нагрузку, а бОльший пусковой ток, что присуще двигателям с тяжёлым пуском. То есть Ваш случай.
Хотя, запитывать через кондёры двигатель такой мощности (более 2 кВт), это извращение....
ИМХО

Re: Какой поставить вводной автомат Решено

СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 12:25
Anatoliy
Я бы не советовал вам ставить на вводе автомат типа D. Так как тип автомата С или D, выбирается исходя с тока короткого замыкания. Основная функция автоматического выключателя является защита электросети от тока короткого замыкания. Расчетный ток короткого замыкания зависит от данных трансформатора и длинны линии до вашего дома. Чем далее находится ваш дом от трансформатора, тем меньше ток короткого замыкания.
Ток короткого замыкания при котором сработает автомат:
Тип С ------32*10=320А
Тип D ------32*20-640А

Re: Какой поставить вводной автомат

СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 14:07
stolnikov
Дело в том, что у меня сейчас вообще нет ни какого автомата перед счетчиком,провода сразу идут в эл.счетчик,а если,что,то срабатывают автоматы после счетчика,то есть как обычно.

Re: Какой поставить вводной автомат

СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 14:43
Anatoliy
В ПУЭ говорится
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.