Страница 1 из 1

При включении котла выбивает автомат в доме

СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 18:42
Жека
Разрешенная максимальная мощность 15кВт.
Дом только построили, проводка новая, все новое, на вводе стоит автомат ВА 47-63 3С25 на 25А, в доме в щитке такой же.
Установлен котел и плита, котел 3 тены по 3 кВт, Проблема в том что когда включаю 2 тены, периодически выбивает автомат.
В чем дело? раньше такое было до того как подняли уставку по мощности (было 6 кВт) сейчас после того как были выполнены все тех.условия, это все равно продолжается, ну вечером понятно, когда работает плита, и тены его может выбить, а рано утром, когда ни чего ни где не включено, только водонагреватель, да и то он всего 3 кВт, и полный, никто же не мылся.
Подскажите в чем может быть проблема.
Заранее благодарю.

Re: При включении котла выбивает автомат в доме

СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:48
elhouse
Жека писал(а):Подскажите в чем может быть проблема.

Вызовите хорошего электрика, он сделает диагностику и ответит на ваш вопрос.
Жека писал(а):Дом только построили, проводка новая, все новое

То, что новое ничего не значит, смотря как сделано, какое качество...

Re: При включении котла выбивает автомат в доме

СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 02:11
nikola
У Вас АВ рассчитан на 5 кВт на фазу, Вы же включаете 6 кВт. АВ срабатывает - вот результат перегрузки. Замерьте ток, посчитайте мощность.
И поменяйте автомат на новый. При установке не забудьте как следует протянуть контакты.

Re: При включении котла выбивает автомат в доме

СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 18:46
Жека
По 5 кВт на фазу это ясн, и включаю я не 6 а 2 по 3, каждая тена на 1 фазу, то есть по 2 Квт еще запас на каждой фазе, я склоняюсь к тому что по одной из фаз идет перегруз, клещи надо...

Re: При включении котла выбивает автомат в доме

СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 22:09
electrohoz
Жека писал(а):клещи надо...


В любом, хозяйственном магазине.

Re: При включении котла выбивает автомат в доме

СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 04:58
nikola
Жека писал(а):и включаю я не 6 а 2 по 3, каждая тена на 1 фазу, то есть по 2 Квт еще запас на каждой фазе,

А как же:
Жека писал(а):когда ни чего ни где не включено, только водонагреватель, да и то он всего 3 кВт

Re: При включении котла выбивает автомат в доме

СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 22:12
Anatoliy
Причиной может быть
от
непригодного автомата
до
неправильности сборки схемы

Re: При включении котла выбивает автомат в доме

СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 00:14
Фёдорович
Жека писал(а):Разрешенная максимальная мощность 15кВт.
Д на вводе стоит автомат ВА 47-63 3С25 на 25А,.

С этим ясно, а какой автомат стоит в цепи электрокотла? Должен быть 3 полюсный С16А.