Защита от скачков на вводе

Подскажите пожалуйста как защитить сеть в доме. Что можно поставить на вводе (есть опасность попадания в линию молнии или обрыв высоковольтки), в данном случае ток в несколько тысяч вольт беспрепятственно входит в дом, при этом ни один автомат цепь не разрывает и ток идёт на приборы.
-
- Сообщение
-
sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Защита от скачков на вводе

Рассматривайте каждый фактор раздельно, так как универсальной защиты (как шампунь - три в одном) не найдёте...
1. "Защита от скачков на вводе"
Есть реле контроля напряжений, напр., РН-111, РКН-1-1-15, УЗМ-40 и другие.
2. "есть опасность попадания в линию молнии"
Для защиты от этой напасти есть разрядники, ограничители перенапряжения.
3. "или обрыв высоковольтки"
Вот тут не понял, как это повлияет на внос в дом напряжения (но не тока) в несколько тысяч вольт?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе

Вся мощь от высоковольтки пойдёт в дом.
-
- Сообщение
-
sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Защита от скачков на вводе

kazakov5 писал(а):Вся мощь от высоковольтки пойдёт в дом.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
AgentN
- Электрик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Защита от скачков на вводе

что посоветуете? может кто купил себе и работал с этим и знает посоветуйте пожалуйста.
-
- Сообщение
-
sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Защита от скачков на вводе

Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
AgentN
- Электрик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Защита от скачков на вводе

Так вот, что будет лучше купить из предложенного, при условии, чтоб нагрузку можно было повесить не менее 40А (т.е. все приборы в доме)
-
- Сообщение
-
AgentN
- Электрик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Защита от скачков на вводе

-
- Сообщение
-
sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Защита от скачков на вводе

AgentN писал(а):... АД12М ... и чем он отличается от АД12 ?
- Вложения
-
- Защита от скачков на вводе - Безымянный-
(105.48 КБ) Просмотров: 17172
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
AgentN
- Электрик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Защита от скачков на вводе

Только непонятно, как быстро данное устройство отключает нагрузку при резком повышении напряжения. Если более 0,5 секунды то думаю ничем не поможет в аварийной ситуации...
-
- Сообщение
-
sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Защита от скачков на вводе

это и будет и дифавтомат и реле напряжения как бы все в одном.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
AgentN
- Электрик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Защита от скачков на вводе

-
- Сообщение
-
sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Защита от скачков на вводе

AgentN писал(а): непонял, какие из этих устройств подключают нагрузку при восстановлении? Допустим произошла утечка тока, автомат отключил нагрузку....
Интересуется вопрос, какое устройство лучше купить для защиты от повышения напряжения (т.н. перекоса фаз) чтоб поставить на вводе на весь дом.
достаточно указанных выше УЗМ-40 или РН-111

Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
AgentN
- Электрик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Защита от скачков на вводе

Напоследок вопрос: УЗМ-40 по городу не просто найти, а вот АД12М (на любой ток) продается везде по не высокой цене (!). Есть ли разница или все равно что брать?
-
- Сообщение
-
sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Защита от скачков на вводе

Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
AgentN
- Электрик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Защита от скачков на вводе

Ладно, спасибо за советы, буду искать УЗМ или по интернету заказывать.
-
- Сообщение
-
elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
-
- Сообщение
-
AgentN
- Электрик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Защита от скачков на вводе

Главное чтоб в подобных устройствах гарантировано работала функция отключения питания при повышении напряжения, т.к. по части дифавтомата еще можно как-то проверить, сделать утечку и т.д., а повышение напряжения никак не сделаешь без ЛАТРа...
-
- Сообщение
-
elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Защита от скачков на вводе

Сегодня привезут оба.
-
- Сообщение
-
elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Защита от скачков на вводе


Поставил на ввод квартиры.
При включении загорелся красный светодиод, напряжения на выходе нет.
Через минуту светодиод сменился на зелёный цвет, появилась напруга. Сработала минутная задержка подключения нагрузки.
Всё работает. Доволен.

Спасибо Сергею за совет!
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Автомат на вводе в счётчик
t0sYAra в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 3
- 1782
-
t0sYAra
19 мар 2010, 23:53
-
Автомат на вводе в счётчик
-
-
Низкое напряжение на вводе в дом
Артём в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 1
- 469
-
Артур
07 дек 2010, 04:59
-
Низкое напряжение на вводе в дом
-
-
О вводе в дом
alex.hdd в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 3
- 913
-
nic
17 окт 2010, 00:13
-
О вводе в дом
-
-
Ещё раз о вводе в дом
yarelremont в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 9
- 844
-
Pukin
23 апр 2011, 16:24
-
Ещё раз о вводе в дом
-
-
Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М
elhouse в форуме Электроустановочные изделия - 0
- 13044
-
elhouse
02 апр 2013, 08:23
-
Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М
-
- Объявления
Вернуться в Электроустановочные изделия
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|