Страница 1 из 1

Проводка в доме многожильными проводами марки ПУГНП

СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:35
Alz50
Электрик выполнил проводку в новом загородном доме многожильными проводами марки ПУГНП. На розетки 3Х2,5 на свет 3Х1,5,
на электрический котёл мощностью 6 квт 3х6 . Провода проложены в пластиковых коробах. В каждом коробе идёт по 2-3 кабеля от
разных автоматов.
Можно ли такой маркой провода делать проводку в доме?
Розетка для стиральной машины подключена на автомат 25А . Не много ли это?
Водонагреватель 1,5 квт подключен на автомат 25А и туда же идут подходят провода для подключения 2-х насосов для обеспечения
подачи воды. УЗО на эту цепь нет. Нужно ли УЗО на цепь питания водонагревателя?
Общий автомат стоит на 32А и такой же автомат стоит на котёл. На дом будет подключаться 15 квт по однофазной схеме одключения
Нужно ли менять общий автомат на более мощный?
На кухню стоит один автомат на 25А и разведены розетки на электрический духовой шкаф 3квт, посудомоечную машинку, свч,
холодильник. Правильно ли это?
Ни одного УЗО или дифавтомата в щитке нет. Электрик уверяет, что они всем так делают и жалоб на проблемы с работой и
подключением электрического духового шкафа, посудомоечной машины и т. д. нет.
Но у меня возникли сомнения в правильности такого подключения, поэтому прошу совета профессионалов электриков.

Проводка в доме многожильными проводами марки ПУГНП Решено

СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 11:42
elhouse
Alz50 писал(а):Можно ли такой маркой провода делать проводку в доме?

Нет, нельзя!
Надо - ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM, NYMнг-LS

Изучайте:
ПУНП - это опасно!
Кабель/провод какой марки Вы используете?

Alz50 писал(а):Но у меня возникли сомнения в правильности такого подключения, поэтому прошу совета профессионалов электриков.

Всё неправильно, и провода и автоматы... Дешёвая электропроводка в стиле времянки. Электрик сэкономил на всём!
Соединения в распайках наверняка на винтовых клеммниках?
Alz50 писал(а):Ни одного УЗО или дифавтомата в щитке нет.

Главное, что дёшево, а то что током убьёт или дом сгорит -это неважно. Зато гастарбайтера накормили...
Alz50 писал(а):На кухню стоит один автомат на 25А и разведены розетки на электрический духовой шкаф 3квт, посудомоечную машинку, свч,
холодильник. Правильно ли это?

Всё должно быть разбито на отдельные линии (группы) с отдельным автоматом на каждую...
Розетки отдельно, шкаф отдельно, посудомойка отдельно, бойлер отдельно и т.д.

Сначала делаем, потом спрашиваем... Надо было наоборот! Скорее всего, что заплатили, то и получили.
----------------------------------
Выход из положения - все провода лудить, паять, применить гильзы. Добавить недостающие группы и автоматы. Щиток перебрать. Или сделать всё заново и радоваться жизни!
Самый надёжный и дешёвый вариант -это пригласить хороших специалистов и всё переделать. Не жадничайте. Иначе будете мучится всю жизнь... Да и опасно это!

Re: Проводка в доме многожильными проводами марки ПУГНП

СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 14:53
Alz50
elhouse понял, спасибо.