Страница 1 из 1

Про количество подключений на одном участке

СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 10:15
Lexx4R
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста по такому вопросу: имею в собственности участок в 6 соток в СНТ. На участке построен дом. Дом подключен к местной (СНТ) электросети через счетчик в доме. Сейчас строю еще одно строение у себя на участке и хочу подключить его напрямую к этой же электросети через отдельный счетчик. Т.о. у меня получится два счетчика на одном участке. Электрик в СНТ отказывается подключать второе строение через второй счетчик ссылаясь на ПУЭ "Устройство абонентского ввода" - на одном участке должен быть один ввод. ПУЭ я просмотрел, но ничего похожего там не нашел. Подскажите, пожалуйста, прав ли электрик и где можно подробно почитать про такого рода правила (желателен нормативный документ). Спасибо.

Про количество подключений на одном участке

СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 23:59
sergey_sav
СП31-110-2003
16.5 В жилых домах следует устанавливать, как правило, один однофазный или трехфазный счетчик на каждую квартиру или одноквартирный дом.
Если есть желание иметь два счётчика, для этого надо иметь два независимых дома/участка.

Про количество подключений на одном участке

СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 17:31
Lexx4R
Спасибо.
так у меня так и получается - на одном участке два независимых строения: дом и хоз постройка. Мне удобнее подвести к хоз постройке отдельную линию и поставить второй счетчик, т.к. в противном случае придется ломать отделку внутри дома и выводить кабель на улицу...
Или хоз постройка не является вторым домом и туда нельзя подвести отдельную линию?... ничего не понимаю... :(

Про количество подключений на одном участке

СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 17:42
sergey_sav
Два независимых дома/участка, это значит - два хозяина с раздельными счетами. Два независимых дома на одном участке быть не может, если не было деления земли, хотя бы фиктивно.
Электрик Вам правильно ответил. На одном участке у одного физического лица не может быть два ввода и два узла учёта.
Если есть неоходимость контролировать расход энергии в хозблоке, то ставьте учел технического учёта на вводе в хоз блок или в доме, но после основного узла учёта, и запитывать указанную постройку тоже нужно от основного узла учёта.

Про количество подключений на одном участке

СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 22:25
Lexx4R
Спасибо. Все понял.

Про количество подключений на одном участке

СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 23:15
kokoko
Есть и другое решение: установить узел учёта перед вводом в дом, на улице. После него сделать разводку в дом и хоз. постройку.
И, кстати, Вы так и не объяснили, зачем Вам два ввода - зная это легче ориентироваться, давая советы.