СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009, 19:06
KoZ
Здравствуйте!
Я сам не электрик. Поэтому хотелось бы услышать мнение профессионала знающего ПУЭ (разобраться в нем закопаешься). Чему-то научился в армии, что-то по ходу вычитывал в книжке по электрике, какие-то пробелы восполняю у знакомого электрика. Но он сейчас недоступен, книжка осталась в другой квартире (да и не на все вопросы она ответит) а ситуация следующая.
Насколько я знаю (да и по "гуглю" можно справиться) проводка не должна проходить от газовой трубы ближе чем на 50 см.
Знакомая на даче меняла колонку АГВ. Ну как это всегда бывает, устанавливали знакомые строители (мастера в принципе хорошие). Проводку обещал ей сделать я. Но не дождалась. Доверила им. Приезжаю в гости, смотрю, и чуть не падаю - проводка в коробе проходит крест на крест с газовой трубой почти впритык к ней. Рядом в 15 см газовая плита слева где-то больше полуметра колонка АГВ. Розетка нужна для насоса качающего из колонки нагретую воду.
Рисунки прилагаю. На нем не указан расширитель . Но не в нем суть.

Изображение

Розетку я перенес в указанное место. Но сейчас засвербил вопрос (два):
1. А можно ли и насос (электрический прибор) ставить так близко к АГВ? Он буквально в 5-6 сантиметрах. Розетку я удалил, но провод-то к нему тянется. Сам газовый шланг правда подводится выше чем 50 см. Но поджиг-то все равно внизу.
2. Как вообще с этими нормами (50 см) может уживаться АГВ с электроподжигом? (последний, правда, мастера не сообразили, как настроить, поэтому он не функционирует. Но в агрегате тем не менее предусмотрен)

Заранее благодарю!
Владимир

АГВ и электропроводка

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 02:49
KoZ
Доброй ночи!
Я что-то не так спросил? Ну вроде бы простительно для неэлектрика. Если смешной вопрос - давайте посмеемся вместе. Но он актуальный

АГВ и электропроводка

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 05:52
NikELektrik
По насосам не видел ни одного ограничения, кроме расположения его на месте установке (вертикально, горизонтально и т.д.).
Пересечение проводов и труб не запрещено, но должно быть на растоянии и провод механически защищён.
50 см. это при параллельной прокладки провода и трубы.

АГВ и электропроводка

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 10:50
kokoko
По правилам и кухня и АГВ должны иметь свои, независимые друг от друга, нормально функционирующие вентиляции, предотвращающие скопление газа. Поэтому в кухнях есть розетки и выключатели, а в АВГ - электроподжиг (пользование спичками ведь не запрещено).
Но розетки и кабели лучше убрать от газовых труб - от греха подальше.

АГВ и электропроводка

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009, 03:16
KoZ
Спасибо!

NikELektrik:
это при параллельной прокладки провода и трубы

А в чем разница между параллельным соседством и перпендикулярным?