Преимущество УЗОФ перед реле максимального тока?

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 09:55
Рыбы Акула
Форумчане,подскажите. На двигателях кранов установлены реле максимального тока. Сейчас требуют установить УЗОф. В чем преимущества одно прибора перед другим.В принципе они оба срабатыват на обрыв фаз и тем самым замыкают тормоз на торможение.
Понятно, что Узоф реагирует на изменение маг. поля, а реле на изменение тока.Может ли получиться так, что реле не сработает?

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 10:11
Anatoliy
УЗОФ (Устройство Защиты Обрыва Фаз)

Прибор защиты крана от обрыва фаз предназначен для обеспечения требований безопасности в соответствии со ст. 2.12.15 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ10-382-00 (защиты электрических кранов от падения груза или стрелы в случае обрыва любой из трех фаз питающей электрической сети, а также при обрыве любой из фаз в цепи питания электродвигателя).
Прибор предназначен для установки на грузоподъемные механизмы с электроприводом переменного тока и общепромышленных механизмов с током нагрузки до 900А.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 10:14
Рыбы Акула
Так это понятно.Просто сначала требовали установить реле максимального тока и было достаточно,а сейчас надзор требует установить УЗОФ,но если мы докажем,что реле справляется со своей задачей,то они отстанут.Можно ли доказать то как то?

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 10:29
Anatoliy
Нет не докажете
1. так как при обрыве фазы ток возростает не мгновенно.
А реле обрыва срабатывает мгновенно.
2. В правилах четкро прописано реле обрыва фаз

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 10:34
Рыбы Акула
Значит предется все таки ставить УЗОФ? :))mega

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 10:37
Anatoliy
Да однозначно.
В былые времена когда этих приборов не было, я ставил три реле, и при обрыве фазы отключали цепи управления.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 10:41
Рыбы Акула
Спасибо.В реле максимального тока я так понимаю при обрыве одной из фаз возрастает ток в двух других(но возрастает не резко).Но его хватает,что бы оно сработало?мне вот это еще интересно.И смущает то,что хватает ли этого тока для отключения?Про узоф то понятно,оно реагирует на изменение магнитного поля и срабатывает сразу.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 10:48
Anatoliy
С практики скажу что двигателя на кран-балках зачастую горят из за работы на двух фазах, так как кабель питающий кран-балку бывает повреждается.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 10:54
Рыбы Акула
Ясно все.У нас то таких проблем особо не было.И устраивало и реле макс.тока.,особо и не задумывались,а сейчас надзор потребовал установку УЗОФ.Вот и задумались:)

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 10:58
Anatoliy
Все правила и пункты обоснованы конкретными авариями,
и на основании таких случаев прописываются такие пункты.
Что бы предупредить повторения таких случаев.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:00
Рыбы Акула
Так я согласна.Но если бы аварии прекращались,а то в основ то аварии от безалаберности рабочих.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:04
Anatoliy
Есть и такое дело. -:
Но мы должны это предупреждать, предвидеть. И устранять возможные причины.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:04
Рыбы Акула
Согласна.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:07
Anatoliy
Удачи в установки релюшки. -:

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:07
Рыбы Акула
Спасибо :-

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 13:00
yura
Знаешь есть простая схема контроля фаз после пускателя на каждую фазу подсоеденяешь кондер 4мкф.\600вольт бумажный другие концы кондесаторов в звезду и между обшей точкой и нолем реле 24 вольта с закрытым контактом в цепи контактора. Схема очень чуствительна может реагировать на перекос фаз.Если фазы все напряжения между обшей точкой и нолем нет реле выключено фазу обрывает реле включается и отключает пускатель.Недостатки может реагировать на мошные однофазные потребители рядом (сварочные работы).Достоинство делается быстро затраты копейки работает как часы.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 13:16
yura
Рыбы Акула писал(а):Так я согласна.Но если бы аварии прекращались,а то в основ то аварии от безалаберности рабочих.

А также от дурости начальников которые заставляют рабочих нарушать все мыслемые правила в угоду своего материального благополучия. За многие годы я убедился что дураков одинаково на 100 человек просто начальников 30 а рабочих 1000.Беда в том что рабочий если он дурак вредит себе и товаришу а начальник дурак тошно всем.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 16:40
Anatoliy
yura писал(а):Знаешь есть простая схема контроля фаз после пускателя на каждую фазу подсоеденяешь кондер 4мкф.\600вольт бумажный другие концы кондесаторов в звезду и между обшей точкой и нолем реле 24 вольта с закрытым контактом в цепи контактора. Схема очень чуствительна может реагировать на перекос фаз.Если фазы все напряжения между обшей точкой и нолем нет реле выключено фазу обрывает реле включается и отключает пускатель.Недостатки может реагировать на мошные однофазные потребители рядом (сварочные работы).Достоинство делается быстро затраты копейки работает как часы.

Идея не нова но интересная . Но такую схему нужно проводить через оформления рац-предложений. Как вы сами понимаете что это в теперешних временах сложно, и копеечно.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 17:05
yura
Идия не моя народная мне ее старый электрик нарисовал(когда я еще был молодым).Недавно наткнулся на нее в сети в каком-то форуме так что ей сто лет

СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 17:12
Anatoliy
Да я знаю сам ее использовал еще в молодости, если не ошибаюсь в журнале радио выудил. Но вот на сероуглероде она не прошла зарубили.
Пришлось делать защиту на релюшках