Страница 1 из 2
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
03 мар 2010, 01:59
Дмитрий Настев
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Собственно с самими лампами проблем нет, а вот с напряжением беда.
На моей линии засели соседи со сварочными аппаратами, я страдаю...
ДНаД при одиночном падении напруги переключается на вторую горелку, разогревается и работает, а вот при частых скачках тухнет и всё... не включается пока не остынет.
Меня должен в этом случае спасти стабилизатор...? Какой?
Мне говорили, что сервоприводный не подходит, медленный. Семисторный дорогой... релейный...???
Важен вопрос стоимости и пригодности для ДНаД.
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
03 мар 2010, 11:49
ВИТАЛИЙ ЙЙ
здравствуйте,здесь на форуме есть некоторые темы о стабилизаторах,посмотрите.о какой нагрузки идет речь?и что значит- переклюцается на вторую горелку
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
03 мар 2010, 12:20
Дмитрий Настев
В отличие от ДНаТ лампа ДНаД это двухгорелочная лампа, прикол в том что при включении разогревается и светит одна горелка, если выключить лампу, а затем тут-же включить, неостывшая горелка не заработает, заработает вторая (холодная) разогреется и будет светить. А по стабилизаторам меня интересует вопрос времени регулирования. Дело в том, что например, как мне стало известно сервоприводному стабилизатору нужно от 0,01 до 0,1 сек. для срабатывания моторчика. Как среагирует на это натриевая лампа? А перепады эти у меня явление частое, иногда напряжение падает до 170v. Никогда не поднимается выше 225.
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
03 мар 2010, 15:39
ВИТАЛИЙ ЙЙ
может вам поставить блок бесперебойного питания!
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
04 мар 2010, 02:19
Дмитрий Настев
Здравствуйте, Виталий.
Поскольку Вы один отреагировали на мой SOS, хочу спросить у Вас лично, Вы по стабилизаторам понимаете?
Безперебойник мощностью 5кВт мне просто не по карману...
Стабилизатор - вариант!
Но вот вопрос: КАКОЙ...?
P.S. Может есть еще варинты???
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
04 мар 2010, 03:08
Anatoliy
Вам просто нужно смотреть техническую информацию о стабилизаторе в паспорте.
Там есть такие данные как;
Время восстановления выходного напряжения.
Вот по этим параметрам и смотрите какой вам подойдет.
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
04 мар 2010, 05:24
ВИТАЛИЙ ЙЙ
на счет понимания(Анатолий правильно сказал-смотри хорактеристики).а варианты всегда есть-с фазеровкой может решить (сварочники на одну ,лампы на другую)или разбить освещение на несколько групп и поставить ббп на одну -чтоб в момент перепада был свет(как дежурное освещение)..на 1,5квт ббп дешевле купить
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
04 мар 2010, 12:13
Дмитрий Настев
Anatoliy писал(а):Вам просто нужно смотреть техническую информацию о стабилизаторе в паспорте.
Там есть такие данные как;
Время восстановления выходного напряжения.
Вот по этим параметрам и смотрите какой вам подойдет.
Вот тут-то и загвоздка с этим временем, знать-бы какой параметр будет приемлем для газоразрядных ламп...? Как это называется, время деионизации, по моему... Разумеется, чем меньше время восстановления на стабилизаторе - тем лучше... однако и цена будет...
P.S. Насчет понимания... выясняется, что я баран в этих вопросах

Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
04 мар 2010, 12:24
Anatoliy
Вам выбирать. У сварки импульс может быть разный. Смотря кто варит, и в каком состоянии его руки после

Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
04 мар 2010, 19:51
Дмитрий Настев
Мне-бы не про руки... про лампы со стабилизаторами выяснить...
Я надеялся на специализированном (электро) форуме поискать ответы, а пока только расширяю понимание проблемы.
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
04 мар 2010, 20:11
Anatoliy
1. Лично мое мнение к стабилизаторам, отрицательное, не из за их качества, а из за того что у вас на вводе должно быть напряжение в стандарте.
2. Вам дали ответ на что нужно смотреть, я не знаю ваш рынок в вашем городе, кто поставщик, поэтому и обратил ваше внимание на основной показатель при выборе, Время восстановления выходного напряжения.
3. Если бы я это делал я бы замерял провал падения, время провала.
А тем более у вас там сварка да еще и не одна.
4. Вот поэтому вам и не дают конкретной марки стабилизатора, и это верно. Так как провал может оказаться таким что у вас просто выйдет со строя электроника, и ваш стабилизатор покроется туманом голубым. Вы будите нарекать потом на форум, мол сидят балбесы.
Может быть я утрирую глубоко, но как говорится пока не пощупал руками, гарантировано сказать невозможно.
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
04 мар 2010, 21:06
Дмитрий Настев
Да - уж... неприятная ситуёвина...
Так, как-же мне проблему-то решить...?
Стабилизатор вообще обязан или нет, стабилизировать?
Поскольку я не электрик, и по многим вопросам имею очень поверхностное представление о происходящих в сети процессах (у меня другая профессия) хотел-бы профессиональную консультацию получить... где-же мне её искать...?
Вы, вот говорите: -на входе должно быть... да у нас всё должно быть... толька нету... или не так... или "не ту страну назвали гондурасом..." -это полемика к делу не относящаяся, маемо що маемо, вот и бороться с ним вынуждены.
Я, вообще одно время думал, а не приобрести-ли мне бензиновый генератор... или солнечную батарею...
фантастика всё это при моём скудном бюджете.
Выкручиваться нужно из существующей ситуации... процесс идёт, срывы не нужны. Что-же делать...
Достанут... я им провода обрежу...
а они потом мне

Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
04 мар 2010, 23:55
ВИТАЛИЙ ЙЙ
вы не выдали ответ на вопрос,и пишете что не специализированний форум!опишите все ,а потом говорите есть специ здесь или нет ,не вопрос позввоните тел через личку(не скрываю)
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
05 мар 2010, 00:14
Дмитрий Настев
Ситуация такова:
Пока проращивается рассада, освещение не является основополагающим фактором. это порядка 2-х недель.
Во время вегетативного роста растения требуют 12 часов света и 12 темноты в течение 30-40 дней. Перерывы в этот период не столь критичны.
А вот в тот момент когда зацветают, для каждого сорта свой режим. В основном проблема возникает когда период светового дня прерывается, растение при этом получает стресс и начинает по новой нагонять массу, сбрасывая завязи (собственно за которые мы боремся) и переходит в вегетацию, т.е. растет опять вверх и вширь не давая при этом цветов.
Я для того что-бы (не имея резервного питания) как можно реже это происходило приобрел двухгорелочные лампы, это немного спасает ситуацию.
Выключения электроэнергии однажды происходили (снег налип и оборвал провода на ЛЭП) но это было только раз, я быстренько сгонял к товарищу и взял 5-ти киловатный генератор, сутки продержался, потом его пришлось вернуть. Сейчас, как раз, мои растишки должны зацвесть, через 2 недели меня с продукцией ждет заказчик (по ходу, человек спонсировал предприятие, он реализатор) Я перевел режим освещения на "ночь"-днем, "день"-ночью, но при 18-и часовом режиме освещения (для некотрых) это не спасает. Пробовал поговорить с соседом... ему по барабану... ему семью, то-же надо кормить. Разделить линии - это неподдающийся реализации проект (во всяком случае, сейчас). Я разговаривал в РЭС-е об разных вариантах, просил 3 фазы... но им там, вообще, дожопы всё... нет, кроме того что за все эти манипуляции нужно заплатить, так еще и взятку вымагают. Вот я и подумал... от аварий на линии, конечно, ни кто не застрахован, но форс мажор мы не берем... берем происходящие постоянно провалы, а иной раз напряжение падает до 170-165v... я бегу в теплицу, наблюдаю как разжигаются после вырубления лампы и молюсь что-бы тут-же не вырубились снова, потому как не загорятся вообще... загорятся минут через 15-20, когда горелки остынут, но при этом нужно отрубить напругу и ждать. Как вам ГОЛОВНЯК...?
P.S. Фотосинтез и господь бог не изменит...
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
05 мар 2010, 00:21
ВИТАЛИЙ ЙЙ
да .....а если поменять на люминесцентные?
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
05 мар 2010, 00:29
Дмитрий Настев
Нет! Каждый тип лампы обладает, так называемой световой температурой, другими словами светит в определенной части спектра.
Растения зеленые, не воспринимают зеленую часть спектра, большинству нужен красно0оранжевый спектр, в меньшей степени синий, на разных стадиях роста по разному.
Люминесцентные лампы у меня стоят в "яслях" где проращивается рассада, там требования по спектру минимальны, в основном нужно что-бы выло тепло и влажно. По сему самыми подходящими являются газоразрядные лампы. Ртутные дают синий спектр, натриевые красный...
Так книжка пишет!!!
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
05 мар 2010, 00:42
ВИТАЛИЙ ЙЙ
тогда моё мнение -беспнрнбойник.поэтому вариантов нет,моё мнение,или кустарный вариант (выберать по нагрузке),поставте генератор с бпп
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
05 мар 2010, 00:44
Дмитрий Настев
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
05 мар 2010, 00:49
ВИТАЛИЙ ЙЙ
я в этом графике на понимаю
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.

Добавлено:
05 мар 2010, 00:51
Дмитрий Настев
Проблема в стоимости, согласитесь, электронный (семисторный, или как там его...?) регулирует почти моментально, но стоит, при одинаковой мощности, на порядок дороже сервоприводного. Опять-же производитель...? Китай... Немец... Отечественный...???
Мне просто не охота очередной раз деньги выбросить... Я пока начинал, столько просрал напрасно... это теперь я в некоторых вопросах - дока! Но для этого нужно было лохонуться не раз...