Каким образом соединяет провода в распредкоробках?

Добавлено:
23 авг 2006, 23:38
vit13
меня интересует вот что: кто каким образом соединяет провода в р\коробках? -сврка;-пайка;-клемники на болтах? или просто "скрутка"?

Добавлено:
26 авг 2006, 15:31
avmal
Я предложу самый оптимальный вариант, на сегодняшний день - зажимы WAGO. Зачистил - воткнул, зачистил - воткнул и никаких проблем и, как ни странно, места меньшезанимают, чем те-же скрутки. В распаячной коробке 100х100 я расключал до 10 кабелей 3х2,5.
Потом WAGO является разъемным соединением, что не скажешь про скрутку, сварку или пайку, а болтовое соединение это прошлый век, на котором периодически надо делать протяжку. Ко всему прочему эти разъемы позволяют соединять медь и алюминий, что очень актуально при нынешнем состоянии квартирных проводок.

Добавлено:
26 авг 2006, 23:50
vit13
если можно-вопрос: что из себя представляет WAGO. слышал. но не видел :oops: . если можно-фото.по поводу болтового соединения-полностью согласен. на данный момент р\коробки распаиваю. по WAGO интересует качество соединения, каким образом "дружат" медь с алюминием, в общем сам способ....
за ранее-благодарю.

Добавлено:
27 авг 2006, 02:11
avmal
Это пружинные зажимы, разработанные немцами, хотя, сейчас изготавливаются по всему миру, начиная с Китая, Японии и кончая Аргентиной. Ассортимент зажимов очень большой, но тебя интересует серия для строительного монтажа.
Этих тоже много видов - соединение от 2 до 8 проводов, соединение медь-медь однопроволочные, соединение медь-алюминий однопроволочные, соединение однопроволочной меди с многопроволочной ( соединители для люстр ). Соединение они обеспечивают надежное - если винтовое соединение со временем ослабевает и требует подтяжки, то пружинные зажимы со временем только улучшают контакт, если пренебречь окислением жилы. Соединять можно жилы, если память не изменяет, от 0,75 до 4 квадратов в одном зажиме.
WAGO для алюминия и меди ничем не отличаются, кроме заполнения их специальной смазкой для предотвращения окисления алюминия, а из гнезда для медной жилы смазку рекомендуется удалять той же спичкой.
Посмотреть их можно вместе с ценами на сайте московской фирмы "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" или на Российском сайте WAGO, если хочешь все прочитать без переводчика. Сайт у них большой.

Добавлено:
27 авг 2006, 20:44
vit13
avmal, большое спасибо за информацию.сейчас пороюсь в поисках конкретной информации по этим зажимам. а кто нибудь с украины есть или как? как в нашем ХосударствЕ на счет этих WAGO?

Добавлено:
28 авг 2006, 00:50
vit13
что ж, информация по WAGO интересная, большое спасибо. как я понял, необходимо еще и их р\коробку. и вопрос: эти р\коробки герметичны?

Добавлено:
28 авг 2006, 02:17
avmal
Зачем тебе их коробки - деньги некуда девать?
Я, лично, для открытой установки использую коробки ТУСО IP55. Это при наружной установке. Типоразмеров у них полно всяких, начиная с 60х60 и т.д. А при внутренней установке - какие приглянутся.

Добавлено:
16 дек 2006, 17:40
electro
vit13 писал(а):если можно-вопрос: что из себя представляет WAGO. слышал. но не видел :oops: . если можно-фото.по поводу болтового соединения-полностью согласен. на данный момент р\коробки распаиваю. по WAGO интересует качество соединения, каким образом "дружат" медь с алюминием, в общем сам способ....
за ранее-благодарю.
лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях
при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В

Добавлено:
17 дек 2006, 14:25
avmal
vit13 писал(а):лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях
при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В
В других цепях тоже должно быть наличие хороших автоматов без завышенного номинального тока ...
И не плохо бы аргументировать отрицательное отношение, если это не личная неприязнь ...
Re: Каким образом соединяет провода в распредкоробках?

Добавлено:
18 дек 2006, 10:29
electro
avmal писал(а):electro писал(а):лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях
при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В
В других цепях тоже должно быть наличие хороших автоматов без завышенного номинального тока ...
И не плохо бы аргументировать отрицательное отношение, если это не личная неприязнь ...
я так и сказал лично мое отношение
что за контакт может быть осуществлен втычным методом
причем указано что бы вытащить провод необходимо его прокручивать по оси и тянуть
одно вот это предлагает задуматься о надежности контакта
конечно я обслуживаю 22 этажное здание уже 2 года с момента сдачи объекта, в котором все распред.коробки сделаны при помощи таких зажимов
и в принципе если не считать несколько случаев, все в норме
время покажет
Re: Каким образом соединяет провода в распредкоробках?

Добавлено:
18 дек 2006, 20:06
avmal
electro писал(а):я так и сказал лично мое отношение
что за контакт может быть осуществлен втычным методом
причем указано что бы вытащить провод необходимо его прокручивать по оси и тянуть
одно вот это предлагает задуматься о надежности контакта
А теперь представьте себе человека, который сидит в этой коробке и покручивает провода ...

Добавлено:
21 авг 2010, 05:58
Туз Бубён
Лично я не пользуюсь распаячными коробками а веду отдельные группы,одна по освещению комнаты,одна по розеточному шлейфу..Провода уходит конечно побольше,зато для клиента экономия на кол-ве точек,ну и соответственно выше безопасность.
Для примера,-в прошлом году приехал к одному по вопросу спутниковой аннтены,настроил,-смотрю,а у него короба,кабели.розетки и проч.Спросил почём берут за точку,оказалось 300 по сравнением с моими 350.А потом предложил посчитать сколько у него выйдет за монтаж,и получилось что он заплатит на 4000 больше.


Добавлено:
22 авг 2010, 12:57
Петр
Да, WAGO, штука хорошая - давно пора на них переходить везде.

Добавлено:
27 авг 2010, 20:51
yura
Ну и кто расскажет как называется правильно зажим с флажками, у нас его называют на базаре многоразовый но есть у него фамилия официальная или как?Выше его фото на 6 проводов крайнее справа.
От торгашей добился такой информации: многоразовый до 2,5мм2 на шесть проводов только медь.Хотя и 4мм2 легко входит.Правда торгаш этот доказывал что если диаметр провода 2мм то сечение 4мм2 типа 2*2=4 когда я начал рассказывать про площадь круга думал он у виска крутить будет пальцем(сдержался воспитаный молодой человек)Спорить я не стал но и спрашивать тоже.Просто хотел поискать что про него пишут а как запрос написать не знаю.

Добавлено:
27 авг 2010, 23:27
sergey_sav
но есть у него фамилия официальная или как?
Есть. WAGO 222

Добавлено:
27 авг 2010, 23:40
yura
И что так в поиске и написать сейчас попробую.

Добавлено:
28 авг 2010, 00:08
yura
sergey_sav писал(а):но есть у него фамилия официальная или как?
Есть. WAGO 222
Спасибо огромное так сразу нашел называется он еще Wago с рычажком единственный вопрос у нас продают на два три и шесть проводов в каталоге на три и пять но это я так первую страничку по запросу глянул заинтересовала меня эта тема менял проводку в этом году в гараже и мастерской ужасно раздражает пайка варить не понравилось а если дом свой начну менять два этажа легче застрелится чем столько паять.Блин выходных куча в этом месяце нет ночной смены но в следующем если получится парочку спалю но узнаю сколько они реально выдержат.Если ампер 25 не будут греться то за глаза вся нагрузка у меня в гараже и мастерской а дома самая большая это микроволновка да стиральная.

Добавлено:
28 авг 2010, 00:18
sergey_sav
Может силовые линии стоит на винтовые клемники посадить, коль пайка со сваркой не устраивают?

Каким образом соединяет провода в распредкоробках?

Добавлено:
28 авг 2010, 00:48
yura
Честно сам еще не знаю типа думаю кто виноват и что делать.