УЗМ50

СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 18:09
Римович
Приветствую :)))drinks !

Помогайте ))
Новостройка серии п44т, "двушка".
В общем коридоре на щитке: счётчик, фигатень со спаренными тумблерами под маркировкой "С 50", впритирочку к ней УЗО22Е-2 фирмы ОАО "Сигнал".
В квартире эл. щиток, но что там ещё не знаю :F
Имеет смысл ставить УЗМ50?

Если дублирую тему, извиняйте.

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 19:52
sergey_sav
Имеет смысл ставить УЗМ50?
Это зависит от наличия желания защитить свою технику, а не от того, какие "фигатени" стоят в щитке.
Ознакомьтесь с девайсом на сайте производителя http://www.meandr.ru/texts/text4.html

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 20:04
Anatoliy
1. От токов короткого замыкания и перегрузки, устанавливают Автоматический выключатель, на определенный Ампераж.
2. От поражения электрическим током,и от пожаров, устанавливается УЗО на 30мА.
3. От понижения или повышения напряжения ниже или выше напряжения при котором оборудование может выйти со строя устанавливают Реле напряжения, или УЗМ устройство зашиты от перенапряжения. А так же от попадания на квартиру 380 В.
Остальное решение за вами насколько надежна ваша проводка.

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 10:51
Римович
Это зависит от наличия желания защитить свою технику, а не от того, какие "фигатени" стоят в щитке.
Ознакомьтесь с девайсом на сайте производителя http://www.meandr.ru/texts/text4.html

Технику защищают "фигатени", а не желание. И если те, что стоят в щитке, с этим справляются, то и желание удовлетворено. С девайсом я ознакомился. Но там нигде не написано, нужен он в моём конкретном случае, или нет. Может быть, нужен, плюс ещё что-то. Может быть, не нужен, но нужно ещё что-то. Может быть, не нужен ни он, ни что-то ещё. Можно на бытовом уровне, вразумительно подсказать, что и как защищает то, что стоит сейчас, и что изменится с УЗМ50?

1. От токов короткого замыкания и перегрузки, устанавливают Автоматический выключатель, на определенный Ампераж.
2. От поражения электрическим током,и от пожаров, устанавливается УЗО на 30мА.
3. От понижения или повышения напряжения ниже или выше напряжения при котором оборудование может выйти со строя устанавливают Реле напряжения, или УЗМ устройство зашиты от перенапряжения. А так же от попадания на квартиру 380 В.
Остальное решение за вами насколько надежна ваша проводка
.

1. Надо ли понимать, что то, что стоит в щитке, таковым не является?
2. Надо ли понимать, что то, что стоит в щитке, таковым не является?
3. Насколько в этих целях оптимален УЗМ50? Какое значение имеет надёжность проводки в данном случае?

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 11:08
Anatoliy
1. От токов короткого замыкания у вас стоят в щитке автоматы.
2 УЗО ? Не видел, не знаю, стоит у вас или нет.
3. Учитывая что проводка старая, Я устанавливаю даже на новые объекты.

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 11:37
Римович
Anatoliy писал(а):1. От токов короткого замыкания у вас стоят в щитке автоматы.
2 УЗО ? Не видел, не знаю, стоит у вас или нет.
3. Учитывая что проводка старая, Я устанавливаю даже на новые объекты.


Спасибо :-
2. Про УЗО я ведь писал в самом первом сообщении:
"Новостройка серии п44т, "двушка".
В общем коридоре на щитке: счётчик, фигатень со спаренными тумблерами под маркировкой "С 50", впритирочку к ней УЗО22Е-2 фирмы ОАО "Сигнал" . Или УЗО22Е-2 - это не то УЗО? -):

3. Т.е. устанавливаете УЗМ? УЗМ50?

Как влияет надёжность проводки на понижение или повышение напряжения, а так же от попадания на квартиру 380 В? :))mega

Проводка - аллюминий. К новым розеткам и выключателям ремонтники будут тянуть медь. Но есть подозрение, что подсоединять эту "медь" будут к ближайшему "аллюминию". Да и некоторые линии (на люстру, например) менять на "медь" не собираются. Насколько это приемлемо?

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 11:40
Anatoliy
УМЗ защищает ваше оборудование. Которое при попадании на него 380, или превышения напряжение выше 250В или понижение напряжения ниже 190В выходит со строя. В паспорте каждого оборудования есть указания к пределах какого напряжения может работать оборудование.

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 14:30
sergey_sav
Римович писал(а):Технику защищают "фигатени", а не желание. И если те, что стоят в щитке, с этим справляются, то и желание удовлетворено.

Те "фигатени", что установлены, не выполняют функцию защиты оборудования от пере- и недо- напряжения. Если есть вероятность такого случая, то стоит поставить реле защиты. И это уже Ваше желание, как и выбор конкретного устройства (РН111, УЗМ40, 50, 51...)
Вразумительно сказать о том, что защищает установленное оборудование можно... и уже сказано ранее.
Добавлю только, если УЗО 100мА (об этом не было ни слова), то защитит оно только проводку... но не человека.

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 17:41
Римович
Спасибо.
Вот только из того, что я прочитал об УЗО22Е, я не понял, убъёт меня или нет.

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 18:19
sergey_sav
...только из того, что я прочитал об УЗО22Е, я не понял, убъёт меня или нет.
А это никто и скажет, пока не озвучите, на какой диф. ток у Вас установлено УЗО.
Если на 100 или 300 мА, то может и тряхнуть... до "летательного" исхода :))mega

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 21:23
Римович
sergey_sav писал(а):
...только из того, что я прочитал об УЗО22Е, я не понял, убъёт меня или нет.
А это никто и скажет, пока не озвучите, на какой диф. ток у Вас установлено УЗО.
Если на 100 или 300 мА, то может и тряхнуть... до "летательного" исхода :))mega

А кто ж его знает, кроме строителей, как оно установлено... Как это выяснить? )))

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 21:34
sergey_sav
Как это выяснить?
Вскрытие может и не помочь... ;5sad
А может быть достаточно прочитать всё, что на нём написано?

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 21:37
Римович
sergey_sav писал(а):
Как это выяснить?
Вскрытие может и не помочь... ;5sad
А может быть достаточно прочитать всё, что на нём написано?


ОК) Полезу завтра читать с пристрастием. Еже что - потом отпишусь)

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 22:45
sergey_sav
Полезу завтра читать с пристрастием.
Достаточно посмотреть на последние три циферки в названии (010 или 030 или 100 или 300)

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 22:40
rdnaem
Раз уж тема называется "УЗМ-50"
Получены первые результаты испытаний (абсолютно не зависимые) ф. Хакель на эффективность защиты потребителей при ПУМ - см. протокол.
http://www.mastercity.ru/vforum/attachm ... 1270745326
http://www.mastercity.ru/vforum/attachm ... 1270745338
Испытания проводились в Чехии.

В качестве первой ступени защиты - грозовой разрядник HAKELSTORM HS55
В качестве второй ступени защиты - варисторный УЗИП HAKEL PIII-320
В качестве УЗИП 3-го класса и устройства защиты от скачков напряжения - УЗМ-50.
Испытания проводились при воздействии импульса, амплитудой 50кА, длительностью 8/20мкс и импульса амплитудой 50кА, длительностью 10/350мкс, в соответствии с EN 616 43 - 11/ A11.

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 22:50
Anatoliy
2 rdnaem
Для частных домов и когда ввод с ВЛ. Да. Ставятся розрядники перед счетчиком.
Для многоэтажки, вполне достаточно УЗМ 50

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 04:20
avmal
Римович писал(а):Новостройка серии п44т, "двушка".
В общем коридоре на щитке: счётчик, фигатень со спаренными тумблерами под маркировкой "С 50", впритирочку к ней УЗО22Е-2 фирмы ОАО "Сигнал".
В квартире эл. щиток, но что там ещё не знаю :F
Имеет смысл ставить УЗМ50?
Что-то вы лукавите насчёт новостройки или иформацию неверную выдаёте. Если это новостройка, то алюминия там и в помине не должно быть. В то же время, судя по комплектации этажного щита ( ограничивающий мощность автомат перед счётчиком и противопожарный диффавтомат 100-300мА после счётчика ), у вас действительно новостройка. Уточните.
А ставить или не ставить УЗМ зависит от состояния домовой сети. Старый алюминиевый стояк с подгоревшими соединениями и непредсказуемым состоянием ВРУ заставляет задуматься о возможности отгорания нуля и появлении на оборудовании повышенного напряжения. В этом случа УЗМ будет совсем не лишним. Если это действительно новостройка, то от УЗМ можно и отказаться - всё-равно от всех невзгод себя не застрахуешь, а от дурака защиту пока не создали, как не создали ещё и вечный двигатель.

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 09:55
monsrer666
У родителей жены было. Дом новостройка, ставили видеодомофон.
Чудо установщик че то накрутил в итоге ноль отвалился и в подъезде (а это 23 этажа) погорела вся включенная в тот момент техника.
Дом, не элитный, но выше средней категории, так что у всех техника достаточно дорогая (плюс дом новый и все все новое покупали).
Контору, устанавливающую домофон изначально наняло ТСЖ и сказало что домофоны будут ставить только они. А когда это все случилось выяснилось что ТСЖ даже договор с этой конторой не заключало, контора разумеется сразу пропала и некто ее найти так и не смог. В итоге было решено, и все пострадавшие в качастве компенсации стоимости техники не платили комуналку (она там достаточно высокая) пока не компенсировали себе весь убыток.
У родителей жены в тот момент погарело две плазмы, двд, холодильник и плита, но в итоге получилось все достаточно выгодно, так как обе плазмы удалось отремонтировать по гарантии а за задержку ремонта одной из них с сервисного центра удалось получить неустойку 15 000 :)
Так что всетаки наверно УЗМ вешь нужная.
А бывают ли подобные приборы которые только по повышению отключают?
Просто у меня на даче напряжения иногда до 100 вольт падает, но на это есть стабилизатор, по идеи он и от повышения напряжения должен защитить, но еще хотелось бы защитить сам стабилизатор от большого повышения.

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 10:12
Anatoliy
Есть реле напряжения с регулировкой нижнего и верхнего предела,

УЗМ50

СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 14:29
Дмитрий911
Есть еще УЗ-6/220 и УЗ-18/380.
для кратковременных импульсов служит как сетевой фильтр,длительные если появляются дает утечку на узо и отключает его,тем самым непроходит негатив в помещение,расчитана работа на постоянной напряжение (постоянное) 6-18кВт. А выше мне кажется идет некая реклама узм))