Страница 1 из 1
Типы диф.автоматов

Добавлено:
21 апр 2010, 19:50
makslelik
Не давно обнаружил,что все автоматы,диф.автоматы различаются по типам.Встречались "В" и "С".Подскажите в чем разница и какие лучше ставить домой?Спасибо.

Добавлено:
21 апр 2010, 20:07
sergey_sav
В составе указанного дифа - автомат с характеристикой В, что и рекомендуется использовать в квартирах.

Добавлено:
21 апр 2010, 20:15
ВИТАЛИЙ ЙЙ
ещё у диффа авв есть разновидности например ds 941 ac-a
951 -a
971 - a
в инструкции всё понятно -чем они отличаются,но про букву -а- в конце нет инфо и соответственно про- б- и - с-.
или в авв нет б -и- с ?

Добавлено:
22 апр 2010, 04:29
Василич
Латинская буква перед цифрой - вид токоограничивающей характеристики - время/токовой - токоограничивающей части дифавтомата (есть еще часть ограничивающая утечку)
Буквы после цифр -ас- для нессиметричной (трехфазный вариант) или выпрямительной нагрузки (компы, плазма и т. п.):
-а- для симметричной или не дающей высших гармоник в сеть нагрузок
применение ПУЭ гл. 1.7, 6

Добавлено:
22 апр 2010, 09:02
ВИТАЛИЙ ЙЙ
спасибо за разъяснения!

Добавлено:
22 апр 2010, 19:58
makslelik
Василич писал(а):Латинская буква перед цифрой - вид токоограничивающей характеристики - время/токовой - токоограничивающей части дифавтомата (есть еще часть ограничивающая утечку)
Тоесть самый быстрый по отключению с буквой "А",ну и соответсвенно с буквой "С" самый медленный.Правельно я понял?

Добавлено:
22 апр 2010, 21:34
avmal
makslelik писал(а):Тоесть самый быстрый по отключению с буквой "А",ну и соответсвенно с буквой "С" самый медленный.Правельно я понял?
Буква указывает характеристику электромагнитного расцепителя, а точнее, кратность номинальному току, при котором произойдёт мгновенное расцепление. Актуально при КЗ, а при нормальной проводке в случае КЗ сработают практически все характеристики, которые вписываются в диапазон тока короткого замыкания. По крайней мере, В и С сработают наверняка одновременно.

Добавлено:
22 апр 2010, 21:41
ВИТАЛИЙ ЙЙ
читая сегодня утром характеристики этих дифов,во многих сайтах,что у А В С есть одинаковые характеристики по ма-(мили амперы).и нет конкретного определения,и также по моему вопросу.
если у кого есть конкретный материал по двум вопросам-просьба прислать-спасибо

Добавлено:
22 апр 2010, 23:33
sergey_sav
у А В С есть одинаковые характеристики по ма.и нт конкретного определения,и также по моему вопросу.
Что есть "
ма.и нт"?
А одинаковое у дифов А (такого на встречал), В и С, может быть
Номинальное рабочее напряжение и частота сети, В и Гц
Номинальный коммутируемый ток, ln, А
Уставка срабатывания по диф. току, lDn, (mA)
Номинальная отключающая способность (А)
Рабочая хар-ка при наличии диф. тока А или АС
и прочее...

Добавлено:
23 апр 2010, 07:27
ВИТАЛИЙ ЙЙ
немного исправил.
поясню-про А В С читал на сайтах которые продают автоматы(марка автора)
про мою марку не видел А В С,так как есть у меня инструкция-которая вкладывается в каждую коробку к изделию-varistop ds 941-951-971-про это там написано (отличие)....но про А В С-ни чего не говориться -хотя в конце стоит буква -А типа DS 951 AC -A..вот я и подумал- у авв есть тоже такие виды АВС ? вот

Добавлено:
24 апр 2010, 03:47
avmal
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):про мою марку не видел А В С,так как есть у меня инструкция-которая вкладывается в каждую коробку к изделию-varistop ds 941-951-971-про это там написано (отличие)....но про А В С-ни чего не говориться -хотя в конце стоит буква -А типа DS 951 AC -A..вот я и подумал- у авв есть тоже такие виды АВС ? вот
Вас понять очень сложно. Вернее невозможно. О чём вы рассказываете и спрашиваете? Что такое АВС? У диффавтомата есть характеристика диффтока, на который он реагирует - А, АС ... Есть характеристика электромагнитного расцепителя - наиболее распространены В, С, D ... Есть номинал уставки тепового расцепителя. Есть номинал уставки дифференциального расцепителя ... Но что такое "виды АВС"?

Добавлено:
24 апр 2010, 04:49
ВИТАЛИЙ ЙЙ
[quote="makslelik"]Не давно обнаружил,что все автоматы,диф.автоматы различаются по типам.Встречались "В" и "С"
вот я и подумал ,что есть и тип А(верней знаю)
и от тудда и возник мой вопрос.
можно конечно на этом и остановиться,чтоб не морочить голову,так как в письменном виде сложно общаться .

Добавлено:
24 апр 2010, 10:35
Василич
Еще раз:
Буква ДО цифры номинального тока - токоограничивающая хар-ка как у обычного автомата
Буквенное сочетание "А" или"АС" ПОСЛЕ номинала тока - смотри применение ПУЭ 7.1.78

Добавлено:
24 апр 2010, 12:50
avmal
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):диф.автоматы различаются по типам.Встречались "В" и "С"
вот я и подумал ,что есть и тип А(верней знаю)и от тудда и возник мой вопрос.
С этого и надо было начинать, а то заладили АВС, АВС ...
Это характеристика электромагнитного расцепмтеля. "А" - мгновенное расцепление в диапазоне токов 2-3/кратном номиналу автомата, "В" - 3-5/кратном, "С" - 5-10/кратном, "D" - 10-20/кратном ...