Трансформаторы для галогенок на 12 в

СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 11:58
SiM
Очередной раз спрашиваю у вас совета... дело вот в чём-
в туалетах стоят Osramовские галогенки на 12 в, ну и трансы к каждой, горят за милую душу ( Comtech 220/11,5 от 20-60 вт) лампы 50 вт... лампы не горят а вот трансы через каждые 3 недели выходят из строя, причём поломка одна и таже выгорает сопративление на входе 220... напряжение в здание стабильное (офисы), подозреваю брак тр-ров.
В запасе осталось 3 штуки надо докупать чтото хорошее.... Так вот не подскажите что купить, какую марку искать (всётаки не дешёвое удовольствие) ? Весь и-нет перерыл, везьде только ругаются.
Подскажите пожалуйста провереную фирму !
С уважением ! -):

Re: Трансформаторы для галогенок на 12 в

СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 12:32
avmal
SiM писал(а):Подскажите пожалуйста провереную фирму !
OSRAM

СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 12:45
ВИТАЛИЙ ЙЙ
купил как-то раз транс наш(оборонный завод )выпускает-марку не помню,посоветовали на рынке.150 ватт с плавным пуском.больше двух лет работает(нагрузка на него 3 по 35 ватт) цена была 600-700 руб.
если взять (осрам) тоже хороший ,но какой попадётся-хотя о подделки не встречал.

СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 14:48
SiM
Сдесь вот что ещё заметил- на первом вводе у меня всё чётко 220, а на в тором бяка во какая- А-226в, В-237в, С-242в...
Насколько это не хорошо и как с этим боротся, мерил на приходящем кабели.... кстати эти трансы галогеновые расчитаны (ну написано так) на 230. Мож потому и горят... все щиты пролазил, всё подтянул ещё раз, не помогло, насколько я понимаю это ЦП выдаёт такое напряжение или может ещё что ?

СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 14:51
SiM
И это при том что нагрузка у меня сейчас минимальная- примерно ампер по 40 на фазу. Както не хорошо мне стало от этих 242 вольт... 220-230 норма, а здесь задрали на 240... или я зря волнуюсь ?

СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 15:09
sergey_sav
Производитель гарантирует следующее.
Технические данные:
Номинальное первичное напряжение 230...240 В, АС;
Допустимое отклонение первичного напряжения: -10...+6%;

Так что, в Вашем случае две возможных причины:
1. трансформаторы из левой партии.
2. скачки напряжения выше указанных.

СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 15:41
SiM
Так что получается- 240... это нормально ?
А то что такая разница на одном кабели от 224,237,242 эт тоже терпимо... если так то можно жить спакойно... а то я уж энергетика переполошил...
Нервишки здают видать... не я привык что при вокзалах там и 190 радость... Ну да ладно, спасибо !
А хотя горят сопротивления на трансах 220\12 входные, а там чётко указано 220-230... Я и всполошился.

СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 17:37
Anatoliy
Берите трансы где указано напряжение 220-240.