Страница 1 из 1
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
11 май 2010, 20:54
ВИТАЛИЙ ЙЙ
привет всем,подскажите ,какой блок нодо ставить от пропажи нуля
толбко не авв --за 9000тр
спасибо!
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
11 май 2010, 21:01
sergey_sav
Реле контроля напряжений от Меандра, любое ибо фазность не указал...

Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
11 май 2010, 21:05
ВИТАЛИЙ ЙЙ
спасибо -ответ очень меня поучил!
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
11 май 2010, 21:07
ВИТАЛИЙ ЙЙ
380 -приход ,и уходит 220.
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
11 май 2010, 21:18
sergey_sav
РН-311 + мдульный контактор, если ток по фазе превышает 16А.
Или Реле контроля напряжений
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Либо УЗМ30/40/50, если необходимо защитить только однофазные нагрузки
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
11 май 2010, 21:24
ВИТАЛИЙ ЙЙ
спосибо просмотреол
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
11 май 2010, 21:40
ВИТАЛИЙ ЙЙ
подскажите более конкретней-что надо -нагрузка 63а-3 ф
от пропажи нуля
с таким вопросом не сталкиваля!
спасибо !!!!!!
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
11 май 2010, 22:08
sergey_sav
Построить можно по разному, тут важно не пропадание нуля (вероятно), а возникновение сильной ассиметрии.
Например, ЕЛ-11М-08 ( ЕЛ-11М-15) + КМ63-40.
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
11 май 2010, 22:13
Anatoliy
Виталий
нужно ставить на каждую фазу, так как потребитель потребитель 220, свое РН.
Так как при отгорянии нуля схема соберется в звезду.
И напряжение на каждой фазе предугадать практически невозможно.
Как написал выше Сергей будит асиметрия.
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
12 май 2010, 16:05
ВИТАЛИЙ ЙЙ
на счет этого пока понятно-изучу материал позже,
еще вопрос-предложили поставить реле контроля фаз и контроля нуля (два в одном )3 фазный блочек+3 фазный контактор-(производитель шнайдерэлектрик телемехеника) у них один блок на 3 фазы,!
а Вы говорите ,что нужно ставить на каждую фазу по отдельности-это все будет стоить 9-10 тр.я хочу узнать -есть ли такие аналоги у нашего производителя и чтоб были дешевле.т как проконсультироваться не где ,продавци предлогают не обоснованно!
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
12 май 2010, 16:11
Anatoliy
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
12 май 2010, 16:25
sergey_sav
Anatoliy писал(а):Посмотрите вот это РНПП-311М
В принципе, тоже самое, что и РН311 (о котором сказано в самом начале) или ЕЛ11... и без контактора поставленных задач не выполнит.
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
12 май 2010, 16:49
sergey_sav
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):это все будет стоить 9-10 тр.я хочу узнать -есть ли такие аналоги у нашего производителя и чтоб были дешевле...
Примерные цены
- реле ЕЛ-11М-08, ЕЛ-11М-15, РН=311, РНПП-311М 900-1100 руб
- модульный контактор КМ63-40 800-900 руб
То есть, трёхфазный вариант будет стоить около 2000 руб.
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
12 май 2010, 16:56
Anatoliy
Я просто смотрел по цене.
Но не один из них не защитит по времени потребителя 220 от отгорания нуля. Так как писал уже выше что схема автоматически переходит в схему звезды. И в какую сторону пойдет точка нуля предугадать невозможно. А вот с контактором (катушка 220В). Простите прозевал вашу мысль да действительно защитится и от обрыва нуля и от перекоса напряжения фаз. Тогда пусть смотрит по цене что дешевле.
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
12 май 2010, 17:34
ВИТАЛИЙ ЙЙ
спасибо за поддержку!
Анатолий-можете скинуть эту ссылку на почту,а то после установки нового виндуса (еще не совсем разобрался)не открывается эта ссылка
да Сергей ,я удивлён цене!буду изучать !
еще раз спасибо!
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?

Добавлено:
12 май 2010, 17:36
sergey_sav
Но не один из них не защитит по времени потребителя 220 от отгорания нуля.
Не хочется рыть временнЫе и прочие характеристики, но помнится, что у меандровских реле время срабатывания от 0,1 сек и сработает при ассиметрии входных напряжений более 30%. Так что, не важно...
Так как писал уже выше что схема автоматически переходит в схему звезды. И в какую сторону пойдет точка нуля предугадать невозможно.