Страница 1 из 1

Выбор автоматического выключателя для бойлера

СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:25
Caterpillar
Здравствуйте!
Имеется обычный накопительный ТЭНовый водонагреватель Round 1500Вт. Тяну отдельную проводку (использоваться на этой проводке будет только бойлер):
Провод ПВС 3х15 - 12 метров;
Автомат двухполюсный 10А класса С - как выключатель непосредственно возле бойлера (в будущем планирую заменить на УЗО, но пока буду отключать бойлер, когда буду мыться, на всякий случай).
В щитке планирую поставить однополюсный автомат на 10А.
Вопрос: какого класса лучше поставить автомат в щитке B или C ?
Мои расчёты:
Ампераж: 1500Вт/220B=6,81A
Пусковой ток: 6.81A*4 (максимум до 4 раз от номинального - приблизительно посковые токи для бойлера, хотя я точно не знаю, может намного меньше) = 27А max
Для автомата 10А класса B(в 3-5 раз) пусковые токи до 30-50А
Для автомата 10А класса С(в 5-10 раз) пусковые токи до 50-100А
Следовательно: пусковой ток бойлера 27А<30А(автомата класса В) - значит класс B ???
Поправьте меня, если я неправ (конечно не хочется, чтобы при каждом втором включении выбивал автомат класса B, но и не хочу ставить класс С с запасом, т.к. это электричество+вода+человек - опасная штука - защита должна работать как можно быстрее и не допускать высокого ампеража) ???

СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:32
ВИТАЛИЙ ЙЙ
пускового тока у бойлера нет-это же не двигатель!

СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:35
Caterpillar
Ну я исходил из данной информации http://www.mototech.ru/info/vybor/power/pusk/

СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:47
ВИТАЛИЙ ЙЙ
то что там говорится о кипятильнике бойлере- котел-скорее всего имеется в виду что он с двигателем
а Ваш бойлер приравнивается к электро плите

СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:53
Caterpillar
Ясно, я тоже так думаю (в моём бойлере один ТЕН). Тогда класс B?

СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:54
ВИТАЛИЙ ЙЙ
выходит так

СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 22:58
ВИТАЛИЙ ЙЙ
поставьте дифф с током 0 01

СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 23:15
Caterpillar
В щиток опасно ставить (могут вытянуть).
Дома валяется автомат 2-х полюсный на 10А, его поставлю в квартире возле бойлера как выключатель (и как запасная защита). Пожже на его место поставлю УЗО. А в щиток куплю качественный автомат B10.
У нас в магазине автоматы есть ABB и Huger (Германия и Франция). Какой марке отдать предпочтение?

СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:13
Anatoliy
Немцы педанты в любом подходе.
Французы законодатели моды.