Страница 1 из 1
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
22 июн 2010, 21:31
DISYA-21
Суть вопроса в следующем, делаю реечный потолок в прихожую (состоящею из двух коридоров) в данный потолок хочу врезать семь светильников но стою перед выбором 12в или 220в? А также прошу помощи в подключении(схема) как на 12в так и на 220в с проходным двойным выключателем(один включает-3 лампы другой -4)
В коридоре имеется проводка под одну лампу.
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
23 июн 2010, 00:22
sergey_sav
Лучше 220В.
А вот про схему не очень понятен вопрос... о каких переключателях речь, если уже имеется один выключатель.
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
23 июн 2010, 09:31
DISYA-21
sergey_sav писал(а):Лучше 220В.
А вот про схему не очень понятен вопрос... о каких переключателях речь, если уже имеется один выключатель.
проходной который ставится на лестницу (зашёл на лестницу включил освещение поднялся или спустился выключил)
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
23 июн 2010, 13:40
sergey_sav
Что такое проходной выключатель представление имеется. Не ясно было, что интересует Вас?
Исходя из начальных условий, схема уже имеется с одним выключателем. К ней приспособить проходной не получится. Надо менять проводку под схему, показанную ниже

Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
24 июн 2010, 16:10
DISYA-21
[quote="sergey_sav"]Что такое проходной выключатель представление имеется. Не ясно было, что интересует Вас?
Исходя из начальных условий, схема уже имеется с одним выключателем. К ней приспособить проходной не получится. Надо менять проводку под схему, показанную ниже
по схеме показано по одному потребителю вместо них могу задействовать 3 и 4 но как подключить последовательно или параллельно
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
24 июн 2010, 18:00
sergey_sav
параллельно
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
24 июн 2010, 18:07
Anatoliy
Не понятно ваше желание нарисуйте расположение светильников и как вы хотите что бы они включались. и где вы хотите установить выключатели.
Тогда можно будет вам объяснить или нарисовать
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
24 июн 2010, 22:28
DISYA-21
План.

- план
- план - Безымянный
(46.05 КБ) Просмотров: 2928
Переключатели одинарные.
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
24 июн 2010, 23:06
sergey_sav
Так же, не мешало бы указать точку запитки, то есть то место откуда будет браться напряжение.
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
24 июн 2010, 23:18
Anatoliy
Это трехкомнатная квартира большой коридор вход а маленький между комнатами. там же ванная и санузел.
Коробка в кухне при входе и коробка есть в маленьком коридоре между ванной и санузлом.
Если не прав поправте
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
25 июн 2010, 00:28
DISYA-21
Запитать предполагаю из распред.коробки коридора.

- Точечные светильники в реечном потолке - Безымянный
(69.16 КБ) Просмотров: 2913
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
25 июн 2010, 01:50
Anatoliy
Вот разводка.

- Точечные светильники в реечном потолке - Точечный
(85.5 КБ) Просмотров: 2903
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
25 июн 2010, 01:57
Anatoliy
Вот схема выключателей проходных с двумя клавишами

- Точечные светильники в реечном потолке - Точечный 1
(67.29 КБ) Просмотров: 2896
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
25 июн 2010, 16:04
DISYA-21
возникло ещё несколько вопросов
1- каким сечением использовать провод
2- в какой изоляции
3- подключение светильников через колодки или в самом патроне
4- разъясните пожалуйста цвета проводов в схеме
5- какой мощности использовать лампы
Точечные светильники в реечном потолке

Добавлено:
25 июн 2010, 17:24
sergey_sav
1. 3*1,5 или 2*1,5(при сильном желании экономить и отсутствии в квартире заземления)
2. ПВХ
3. винтовые клемники или ВАГО
4. голубой - ноль
5. в соответствии с паспортными данными на светильники/патроны